Как быстро стабилизировать осадку насыпи высотой 6 м?
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
||
Просмотров: 6237
|
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Читал. Но там нет конкретики про методы быстро стабилизировать насыпь.
В дорожных нормах такие насыпи просто отстаивают 2-3 года до самоуплотнения. Но в данном случае такого времени нет. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Или отсыпать привозным песком, который мешать с вяжущим. Вариант не из дешевых. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Скорее всего вам нужно выйти на контакт с организацией, которая будет делать эту насыпь. Нужен мониторинг осадок насыпи и проверка характеристик. Заранее неизвестен срок сколько она будет уплотняться. У меня насыпь была неравномерная от 1,5 до 16 м из-за косогора. Из-за такой неравномерности и отсутствия точных сроков самоуплотнения сделали сваи. Но при высокой насыпи негативное трение достигает больших значений и поэтому, если нет скалы, то сваи получатся очень длинные.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 09.01.2018 в 10:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Наше собственное строительное подразделение такое врядли своими силами сделает. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Уплотненная по СП45 насыпь не дает осадки под нагрузкой?
Вот как раз есть сильные подозрения, что по результатам расчета нас ничего хорошего не ждет и потребуется предусмотреть меры по стабилизации осадки. А колотить сваи пока не очень хочется. Слишком прямолинейно и в лоб. Хочется инноваций и изящества. Навроде грунта в мешках из геотекстиля и прочего. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
"При изготовлении изделия применялись современные уникальные технологии: сварка взрывом и сборка трезвым" (с) древний КВН |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
В пособии по проектированию оснований и фундаментов есть табличка, сколько лет пройдет когда насыпь из суглинка считается слежавшейся, уплотненной - 20лет))). Если точно, посмотрите туда (под рукой нет). Из г...на редко конфета получается, обычно то же г..но. Сваи самое простое, относительно не дорогое и без приблуд))). Ну или сыпать и катать слоями по 30-50см, делать прослойки крупного песка или отсева бетонного х-ва с прокладкой синтетикой и то гарантии нет от локальных провалов.
Например Трансвааль - аквапарк (крыша которого рухнула))) в Москве частично стоит на отвалах метростроя 50-70 годов. Там еще и небольшой тектонический провал - срыв породы по глубине))). Насыпные грунты геологи аж за нормировали. Я когда там стенку в грунте проектировал под 4-х этажный паркинг , обалдел от таких физ-мех свойств - грунтовые анкера по расчету несли и по факту потом тоже)))). Но под жилье в этом районе наша шайка особо не экспериментировала - сваи.....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Вы исходные данные поподробней раскройте. Что за сооружение, какой площади, откуда нагрузки, длительные или кратковременные? Какие подстилающие грунты?
Пока видится, что на суглинке задача не решается даже со сваями. Или решается путем изменения исходных данных в части предельной осадки или величины насыпи |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Нагрузка кратковременная динамическая. Ил-96 весом в 250 тонн будет садиться. Или Ан-124 весом в 400 тонн. Под насыпью - доломитовая мука с 40% щебня. Ниже на глубине 4-6 м мергель доломитовый. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Геологи вроде карста не нашли.
Накидать сверху ПАГов (можно даже в 2 слоя), а когда через пару лет само просядет - уложить монолитное покрытие? Ежели учесть повторное использование ПАГов, то это самый простой и бюджетный вариант. Вопчем то дорожные нормы на таких проблемных участках как раз призывают к двухстадийному строительству. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. | sanek88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.11.2012 11:29 |
В каком типовом проекте тротуарные блоки с ж.б барьерными ограждениями высотой >=0,8 м? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.04.2012 09:18 |
Устойчивость насыпи из дробленного мергеля, какие характеристики задавать? | kuatro777 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.02.2012 12:39 |
Трещиностойкость ЖБ балки высотой более 1 метра | Evgeny_structENG | Железобетонные конструкции | 9 | 15.12.2011 15:02 |
Двутавр высотой 150 мм | Procion | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.11.2011 12:57 |