| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Степень огнестойкости здания с наружным металлокаркасом

Степень огнестойкости здания с наружным металлокаркасом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2013, 19:41 #1
Степень огнестойкости здания с наружным металлокаркасом
Evgeniy_73
 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607

Проектируется здание холодильника с наружным металлокаркасом. Схема рамно-связевая. Опирание ферм на колонны – шарнир, колонны – заделка. Степень огнестойкости панелей-сэндвич 45мин (стеновых и подвесного потолка). Как правильно определить степень огнестойкости здания, если получается, что каркас со стороны помещений защищен?
Просмотров: 9300
 
Непрочитано 04.03.2013, 20:05
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


снаружи тоже может быть пожар
причем он намного вероятнее чем внутри
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 20:12
#3
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
снаружи тоже может быть пожар
причем он намного вероятнее чем внутри
Это как? За счет чего он будет поддерживаться?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2013, 21:01
#4
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Это как? За счет чего он будет поддерживаться?
Коктейль Молотова, например.
baaba вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 21:04
#5
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Это надо много коктейлей Молотова...
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2013, 21:41
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Степень огнестойкости панелей-сэндвич 45мин
Теоретически, такова же будет и огнестойкость каркаса. Но огнестойкость панелей (причем вместе с креплениями, как системы) должна быть подтверждена сертификатом.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 21:44
#7
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Вот спасибо. А где-то это задокументировано? Консультировался у пожарных - ничего по существу не сказали...
ЗЫ Может кто проектировал такие каркасы?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2013, 23:42
#8
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


окрашиваешь/запениваешь (или как там называется) огнезащитными составами
сертифицированными конечно на нужную огнестойкость
и делов
дорого только это очень
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 23:51
#9
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


А применяют ли эти краски снаружи, вот вопрос...
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 00:10
#10
Michg


 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 27


Вы немного не с той стороны подходите к вопросу. В начале нужно определить какая степень огнестойкости здания вам нужна, что бы проходило по нормам (должны подсказать архитекторы или сами посмотрите для складов таблица 6.3 СП 2.13130.2009), скорее всего для пройдет IV. Далее смотрим 123-ФЗ и видим, что для несущих колонн достаточно R15. При R15 возможно применение незащищенных стальных конструкций, следовательно защищаете от коррозии и все.
Michg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 00:16
#11
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Неее мне надо III...
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 00:23
#12
Michg


 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 27


Открываем 123-ФЗ и видим, что для III требуется R45. Выбираем любой огнезащитный состав, допускающий применение на открытом воздухе. Большинство таких составов требуют дополнительного покрытия атмосферостойкими эмалями.
Michg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 00:26
#13
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Michg Посмотреть сообщение
Открываем 123-ФЗ и видим, что для III требуется R45. Выбираем любой огнезащитный состав, допускающий применение на открытом воздухе. Большинство таких составов требуют дополнительного покрытия атмосферостойкими эмалями.
Насколько помню, нельзя огнезащитные покрытия окрашивать.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 00:33
#14
Michg


 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 27


Ну мы же не маслянной краской красим. Если есть сомнения примените конструктивную огнезащиту (цсп, минплита и штукатурка, стекломагнезитовый лист)
Michg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 00:35
#15
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Ага, связи штукатуркой
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 09:32
#16
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


Michg все правильно подсказал.
в нашем городе несколько гигантских промпредприятий,иногда приходится на территории побывать,
глаза заплетаются от трубопроводов,эсткакад и пр.,
так вот там где нет цехов конструкции не покрашены,
где цеха и здания из сэндвич панелей конструкции окрашены огнезащитной краской.
vl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Степень огнестойкости здания с наружным металлокаркасом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Расчёт трехпролётного двухэтажного здания с металлокаркасом в ЛИРе fum Лира / Лира-САПР 13 17.07.2012 19:39
В чём особенность V степень огнестойкости? Какие здания можно проектировать? newAndrey Прочее. Архитектура и строительство 2 12.07.2012 09:32
Можно ли достичь II степень огнестойкости, имея деревянную кровлю? Sanechek Деревянные конструкции 17 11.03.2010 14:26
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32