Судя по вложению вы меня не поняли. Меня интересует расчет плиты в центре, между колоннами. Там моменты возникают от разности осадок и требуется верхняя арматура. Но вот попадаются проекты где применяют плиту 150 армированную сеткой 5Вр на данном участке. Я встречал некоторые рассуждения на эту тему на форуме в плоть до того что может и совсем не нужно эту плиту заводить в расчет.
|
|||
|
||||
В свое время тоже проектировал такую плиту. Конкретной лит-ры не нашел. Но по другим аналогичным конструкциям сделал вывод. Вовлечение полки ребристой фундаментной плиты(ребрами вниз) зависит от шага ребер(балок), их высоты и грунта. Логика такая - чем больше шаг, меньше высота и слабее грунт тем больше на себя берет полка и наоборот.
Например для плиты с ребрами 300х800(h) с шагом 1м и засыпкой пазух пгс с уплотнением и песком средней плотности в основании полку уже не учитывал бы. и сделал бы ее максимум 100мм толщиной. |
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Как же понять, коль вопрос
Посчитайте как механизму,...сломается...не нужно. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
Я и мел ввиду случай когда ребра расположены только под колоннами. Тоже получается когда выполняют банкетки под колонной. Причем именно в банкетки кладут рабочую арматуру, которой достаточно чтобы они вынесли все расчетные нагрузки.
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
А что мешает взять момент просто со статического расчета в МКЭ? Отпор не постоянная нагрузка получается при переменном коэф. постели. Неудобно...
Что за механизма?)) Я не совсем понимаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Если у вас плита в расчете воспринимает отпор, то конструировайте так что бы плита была способна воспринять этот отпор ( не сломаться), если вы конструктивно не можете это сделать и она треснет, то не вводите в расчет плиту, ведь в реальности она не будет работать
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Я вам проще скажу, как рассчитано, так и должно быть законструировано. Если не можете так законструировать, то меняйте расчет. Расчетная схема и реальная схема должна соответствовать.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ничего. Тогда и армировать нужно соответственно.
Ваше же Цитата:
Вряд ли большую красную кнопку найдете. Во вложении. |
|||
|
|||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Да, в моем сообщении нет прямого ответа, а есть только правило, которое надо использовать.
Это как закон эволюции Дарвина: «Выживает сильнейший», настолько простой и даже кажется абсурдный для закона, что многие просто не понимают область его применения. А если посмотреть специализированные программы, то удивишься насколько этот закон фундаментален. А по теме Вопрос ответ Поясню, берешь усилия из расчет и контруируешь, что бы соответствовало. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Продолжать? Цитата:
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |