Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК комплекс 2012: Что есть максимальная трещина в плитной части?

ФОК комплекс 2012: Что есть максимальная трещина в плитной части?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2016, 18:03 #1
ФОК комплекс 2012: Что есть максимальная трещина в плитной части?
mya
 
Урал
Регистрация: 12.07.2007
Сообщений: 79

Изучаю программу, считаю фундамент на естественном основании под монолитную колонну. Задаю ограничение по раскрытию трещин 0,3мм, но ФОК пишет в результатах
Цитата:
Макс.трещина в плит.части | мм | 0.347
И подбирает арматуру ф12А400
Ужесточаю условия, программа пересчитывает, предупреждает, что фундамент из базы не проходит по трещиностойкости, и подбирает уже ф16А400, но по прежнему пишет про ту же трещину. Что это за значение, кто-нибудь в курсе?

Вложения
Тип файла: doc пример.doc (4.8 Кб, 21 просмотров)

Просмотров: 6858
 
Непрочитано 16.11.2016, 14:30
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Фактическая 12, требуемая 16. Вроде понятно. (ФОК не знаю)))
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 14:40
#3
mya


 
Регистрация: 12.07.2007
Урал
Сообщений: 79


Нет, вы не поняли. При заданном ограничении по ширине раскрытия трещин в 0,3мм ФОК подбирает Ф12. При заданной ширине трещины в 0,1мм он подбирает уже ф16. При этом в обоих случаях в результатах он выдает Макс.трещина в плит.части | мм | 0.347
Есть мысль что это трещина в плите без учета арматуры
mya вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2021, 14:52
#4
Leshyi


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46


Приветствую коллеги! что-нибудь удалось выяснить по поводу этой максимальной трещины?
Leshyi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК комплекс 2012: Что есть максимальная трещина в плитной части?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать нагрузки на ленточный фундамент в ПО ФОК - Комплекс 2012? Анастасия33 Расчетные программы 1 18.12.2015 14:34
Что делает раздел ФОК «Участки, проектируемые отдельно»? ФОК КОМПЛЕКС 2012. Юрий Сергеевич Расчетные программы 0 11.12.2015 09:15
Civil 3D 2012. Вырезка части чертежа Feboll Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.06.2012 17:35
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
Рациональные габариты плитной части отдельного фундамента. karel Основания и фундаменты 9 25.06.2010 13:19