| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.06.2008, 16:48 | #1 | |
Помогите с расчетом на прочность
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 2631
|
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 5
|
Я основываюсь на данных, которые мне предоставляют технологи. Они приняли за рабочее давление - 0,01-0,02 МПа. (давление развивается вентилятором ВДН-17). За расчетное я принимаю 0,025 МПа. Почему вы считаете что маловато? Среда кипящего слоя - гранулы аммиачной силитры, высота кипящего слоя 300 мм
|
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Посчитаем размер клетки. Исходим из квадратной клетки стороной a, тогда по справочнику для защемленной квадратной пластинки в центре: Mx=My=0.0513*p*a^2
Скинем расчетное сопротивление до 200МПа, тогда условие прочности будет: 200=0.0513/sqrt(2)*p*a^2*6/h^2. h у нас 4мм и получаем сторону квадрата с округлением 75см, 9 ребрышек в одном направлении и 11 в другом. 9-метровое ребрышко нагружено q=0.025*0.75=18.75кН/м и, для того, чтобы держать момент ql^2/8 надо примерно 55Б1. В таком вот духе...
__________________
ZZH |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА | Mitya | Лира / Лира-САПР | 12 | 21.10.2009 11:18 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность | ssn | Инженерные сети | 6 | 11.09.2006 14:23 |