Забыли сделать контур заземления
Конструктор
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 122
|
||
Просмотров: 15077
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Так ведь всё равно же заземление надо делать ?
Кроме молнии же может быть замыкание проводки и т. п. Это я от себя написал, личное мнение, нормы не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Что делать! Я забыл сделать проводку, а там уже стены оштукатурили! Прораб: Запомни сынок ПРО ВОДКУ на стройке никогда забывать нельзя! Это так, музыкой навеяло... Попробуйте сделать глубинное заземление. Приходила к нам как то вот эти ребята: http://www.energoems.ru/ Хвастались что у них есть заземление которое не надо закапывать. Они типа его загоняют перфоратором. Посмотри, может подойдет. |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Чернобыльская АЭС. Для блоков 3 и 4 куча оборудования размещалась в одном из зданий на площадке, рядом с взорвавшимся блоком. Когда настало время запустить снова блок 3 понадобилось отревизовать и оборудование в данном уцелевшем здании. Моя командиривка (вахта) пришлась на период, когда потребовалось закончить проект заземления, начатый предыдущей инженершей, командировка которой закончилась. Она, как сказано в ПУЕ, запроектировала траншею вокруг огромного здания, в которую укладываются полосы. Я осмотрел место (мне сказали что не следует пребывать там больше 20 минут). Оказалось вся территория залита метровым слоем бетона, ибо убрать радиацию не удалось. Значит, должны были пригнать полк солдат с отбойными молотками делать по проекту (с моим участием) канаву в бетоне. (траншея была запроектирована в метре от стен здания). Я предположил что существовавший до аварии контур вряд-ли был поврежден, так как был под землей, а затем залит бетоном. Оббежав здание увидел что перемычки, соединяющие внутренний контур с наружным целехонькие и благополучно ныряют в бетон по наружной стене здания. Тогда я нарисовал новый чертеж, в котором сделал несколько дополнительных скважин по периметру здания, заложил в них вертикальные заземлители и присоединил к внутреннему контуру. Для перестраховки. Мол, добавочно к существующему.
Так станция и работала все эти годы, пока не закрылась. А полк солдат, хочется надеятся, выжил и, может быть, не потерял способность к размножению |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Vova, пора уже писать мемуары- интересно.
По сути вопроса - положено делать горизонтальный заземлитель - делайте. Режьте фрезой асфальт а потом восстанавливайте, может быть есть еще возможность использовать фундамент в качестве заземлителя, посмотрите... Последний раз редактировалось Vlad®, 26.01.2011 в 13:36. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
а... ну если на другом, то делайте...
Вы не сообщили какая категория молниезащиты, очень похожа на III, однако, уточните, там еще нужно знать категорию взрывопожароопасности. В общем, принимаем - III, читаем РД 34.21.122-87 Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Написано вроде бы ясно
В последней редакции ПУЭ (глава 1.7) понятие "контур заземления" отсутствует. Что же все таки не было сделано при производстве работ ???
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Может фундамента хватит? Почитай-посчитай - Карякин "Заземляющие устройства промышленных электроустановок", глава "Особенности расчёта заземляющих свойств строительных конструкций".
+ дополнительно, где возможно, заколотить вертикальных для подстраховки. P.S. И действительно непонятно, разговор о заземлении или о молниезащите? Если заземление сделано, то нужно сделать молниезащиту(сверху сетку->сетку к токоотводу(как вариант к металлическим колоннам)->токоотвод к контуру заземления). Сетку не обязательно-если крыша металлическая(вобщем надо почитать). Но копать ничего уже не надо
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 31.01.2011 в 11:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
|
|||
|
||||
Слаботочные сети Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55
|
Обычно стандартный комплект Galmar - 15 штырей по 1 м каждый. По факту обычно после 10 м - уже сопротивление проходит.
А насчет благоустройства - уж 0,5 квадрата асфальта/плитки/бетона вскрывать по любому проще чем под траншею для традиционного контура. Хотя........ зачем вообще это заземление нужно ?
__________________
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А насчет благоустройства - 0,5 квадрата асфальта наверное не обойтись.
Считаем - как минимум нужно забить 2 штыря в разных местах, соединить их между собой полосой, эту полосу соединить в 2 местах с внутренним контуром заземления. И того накапливается минимум квадратов 5-7. Хотя вообще зачем это заземление нужно, можно обойтись и без него.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Ищу чертежи контура заземления для производственного здания. | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.01.2010 15:30 |
Как сделать автонумерацию блоков? | Сергей123 | Программирование | 1 | 24.01.2006 17:20 |