Металлическая труба высотой 15 м. Dнаруж.=550 мм. Толщина стенки 25 мм. Растяжки нет возможности установить. Разрабатываю башню на основе пространственной шарнирно-стержневой системы. Стойки - уголок 140х10, остальное - 50х5. Сейчас выполняю расчет. Схема предварительная. Интересует закрепление уголка к плите базы. Когда получу расчетные усилия посчитаю сварной шов прикрепления уголка к плите, но напрашиваются имхо какие-то фасонки примерно такие же как у трубы на базе. Никогда не крепил уголки к плите, а тем более не делал их стойками. Нужен совет. И второй интересующий вопрос. Вряд-ли будут 14-метровые уголки для башни, скорее всего привезут какие-то куски а потом потребуют решение как их соединить. Нужен какой-то типовой узел соединения двух уголков по длине. Тавровые сечения соединял при уменьшении поясов фермы, а вот одиночные уголки...Прилагаю схемы базы и пространственной башни. Если есть какие-то замечания с удовольствием выслушаю и приму к сведению.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
База.dwg (161.3 Кб, 1710 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Расчетная схема.dwg (62.2 Кб, 1675 просмотров)

Просмотров: 5329
 
Непрочитано 28.01.2015, 14:11
1 | #2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Металлическая труба высотой 15 м. Dнаруж.=550 мм. Толщина стенки 25 мм. Растяжки нет возможности установить. Разрабатываю башню на основе пространственной шарнирно-стержневой системы. Стойки - уголок 140х10, остальное - 50х5. Сейчас выполняю расчет. Схема предварительная. Интересует закрепление уголка к плите базы. Когда получу расчетные усилия посчитаю сварной шов прикрепления уголка к плите, но напрашиваются имхо какие-то фасонки примерно такие же как у трубы на базе. Никогда не крепил уголки к плите, а тем более не делал их стойками. Нужен совет. И второй интересующий вопрос. Вряд-ли будут 14-метровые уголки для башни, скорее всего привезут какие-то куски а потом потребуют решение как их соединить. Нужен какой-то типовой узел соединения двух уголков по длине. Тавровые сечения соединял при уменьшении поясов фермы, а вот одиночные уголки...Прилагаю схемы базы и пространственной башни. Если есть какие-то замечания с удовольствием выслушаю и приму к сведению.
Скачайте серию по ЛЭП, там все узлы как вам надо и не надо...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 14:34
#3
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Металлическая труба высотой 15 м. Dнаруж.=550 мм. Толщина стенки 25 мм. Растяжки нет возможности установить. Разрабатываю башню на основе пространственной шарнирно-стержневой системы. Стойки - уголок 140х10, остальное - 50х5. Сейчас выполняю расчет. Схема предварительная. Интересует закрепление уголка к плите базы. Когда получу расчетные усилия посчитаю сварной шов прикрепления уголка к плите, но напрашиваются имхо какие-то фасонки примерно такие же как у трубы на базе. Никогда не крепил уголки к плите, а тем более не делал их стойками. Нужен совет. И второй интересующий вопрос. Вряд-ли будут 14-метровые уголки для башни, скорее всего привезут какие-то куски а потом потребуют решение как их соединить. Нужен какой-то типовой узел соединения двух уголков по длине. Тавровые сечения соединял при уменьшении поясов фермы, а вот одиночные уголки...Прилагаю схемы базы и пространственной башни. Если есть какие-то замечания с удовольствием выслушаю и приму к сведению.
это всё порно.
самонесущую трубу нужно делать при такой высоте и D. эти уголки твои как сопли будут для трубы.
А для чего толщина стенки трубы 25мм?
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 15:20
#4
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
это всё порно.
самонесущую трубу нужно делать при такой высоте и D. эти уголки твои как сопли будут для трубы.
А для чего толщина стенки трубы 25мм?
При таком отншении высоты и диаметра СНиП 2.09.03-85 не позволяет сделать самонесущую трубу, только с оттяжками. Поставить оттяжки не представляется возможным из-за стесненных условий. Трубу дали ТГВшники. По поводу соплей это о размере или о типе сечений? Предложите свой вариант. В любом случае даже если посчитаю самонесущую и пройдет по СНиП не могу сделать.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 15:34
#5
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
При таком отншении высоты и диаметра СНиП 2.09.03-85 не позволяет сделать самонесущую трубу, только с оттяжками. Поставить оттяжки не представляется возможным из-за стесненных условий. Трубу дали ТГВшники. По поводу соплей это о размере или о типе сечений? Предложите свой вариант. В любом случае даже если посчитаю самонесущую и пройдет по СНиП не могу сделать.
СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85»
9.3. Дымовые трубы

9.3.1. Требования настоящего раздела следует соблюдать при проектировании дымовых труб с несущими стволами из кирпича, железобетона и стали, обеспечивающих эффективное рассеивание дымовых газов различной температуры, влажности и агрессивности до допустимых действующими гигиеническими нормами пределов концентрации на уровне земли. Нормы данного раздела следует соблюдать при проектировании дымовых труб высотой более 15 м.

У тебя труба невысокая.

Спроси у ТГВшиков для чего тощина стенки 25мм? Нам потом расскажи, а то может что-то пропустили.
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 16:03
#6
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85»
9.3. Дымовые трубы

9.3.1. Требования настоящего раздела следует соблюдать при проектировании дымовых труб с несущими стволами из кирпича, железобетона и стали, обеспечивающих эффективное рассеивание дымовых газов различной температуры, влажности и агрессивности до допустимых действующими гигиеническими нормами пределов концентрации на уровне земли. Нормы данного раздела следует соблюдать при проектировании дымовых труб высотой более 15 м.

У тебя труба невысокая.

Спроси у ТГВшиков для чего тощина стенки 25мм? Нам потом расскажи, а то может что-то пропустили.
ТГВшники сказали, что взяли условно. На СП не могу сослаться, т.к. он действует на территории только РФ, а СНиП не утратил силу и является действующим документом.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Скачайте серию по ЛЭП, там все узлы как вам надо и не надо...
Спасибо. В серии все очень плохо видно, но суть понял. Еще очень много нашел вот здесь http://dwg.ru/dnl/2875, вдруг кому-то еще понадобится.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 17:32
#7
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
ТГВшники сказали, что взяли условно. На СП не могу сослаться, т.к. он действует на территории только РФ, а СНиП не утратил силу и является действующим документом.

----- добавлено через ~17 мин. -----


Спасибо. В серии все очень плохо видно, но суть понял. Еще очень много нашел вот здесь http://dwg.ru/dnl/2875, вдруг кому-то еще понадобится.
Можно совместить, например до отметки +10м твою "гарадуху", а дальше только труба.... Нужно перемещения смотреть...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 18:18
#8
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Можно совместить, например до отметки +10м твою "гарадуху", а дальше только труба.... Нужно перемещения смотреть...
Я уже думал об этом. Но почему-то не воплотил эту идею в жизнь.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85»
9.3. Дымовые трубы

9.3.1. Требования настоящего раздела следует соблюдать при проектировании дымовых труб с несущими стволами из кирпича, железобетона и стали, обеспечивающих эффективное рассеивание дымовых газов различной температуры, влажности и агрессивности до допустимых действующими гигиеническими нормами пределов концентрации на уровне земли. Нормы данного раздела следует соблюдать при проектировании дымовых труб высотой более 15 м.

У тебя труба невысокая.

Спроси у ТГВшиков для чего тощина стенки 25мм? Нам потом расскажи, а то может что-то пропустили.
Пересчитал трубу как самостоящую. Действительно проходит даже по перемещениям. Так что уменьшили стенку до 7 мм.

Последний раз редактировалось Engy, 28.01.2015 в 18:29.
Engy вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 19:03
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


2 уголка по длине соединяются накладками.
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оценка базы для мачты дымовой трубы высотой 15м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поиск типового проекта дымовой трубы наиболее близкого к указанным условиям truten Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.02.2014 10:59
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие Romick Железобетонные конструкции 2 10.02.2014 16:08
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров DV23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2011 23:11
Расчёт дымовой трубы Mag Прочее. Архитектура и строительство 4 02.08.2006 14:19