| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.05.2011, 08:13 | #1 | |
Перемычки в кирпичной стене
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
||
Просмотров: 21124
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
"...6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).
Примечания: 1. Допускается при наличии соответствующих конструктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски арматуры и т.п.) учитывать совместную работу кладки с перемычкой. 2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, - выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки..." |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Понятно. Спасибо.
Считаю, для стены 380мм перемычки получились. Также считаю перемычку для перегородки 120мм, без плиты. 1800*0,9*0,12*1,2=233кг/м Получается перемычка с расчетной нагрузкой 300кг/м. Не много ли? Подскажите еще раз. Спасибо..... Последний раз редактировалось Tanga83, 30.05.2011 в 11:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002
|
Коллеги, подскажите где глянуть можно насчет обрамления отверстий или при каких габаритах отверстий необходимо делать в кирпичной стене перемычки и какие перемычки?
Есть отверстия 250х250, 400х500, 500х700 в несущих стенах толщиной 250. Где глянуть чем их обрамить? |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
У вас, уважаемый wvovanw, очевидно принято, при указании отверстия в стене подразумевать, что первая цифра - это ширина, а вторая - высота. А вот нас учили так 500х700(h). И тогда понятно, о чем разговор.
В кирпичных стенах, при устройстве отверстий шириной до 600мм, перемычки не устраиваются (норматив не спрашивайте - жизненный, производственный опыт), а вот начиная с 700мм следует подумать, и скорей всего, подвести стальные перемычки. Но, опять же, следует проанализировать конструктив стены и прилагаемые к ней нагрузки. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002
|
так и делаем, суть не в этом, а в том что
именно норматив и нужен. лучше все же обрамить уголками, не так ли? интересует именно от какой ширины отверстия "плясать" с обрамлением или с перемычкой по нормам? зы: благодарю за отклик. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
Цитата:
над отверстием шириной 600 может быть опирание прогона, несущего 5-10 тонн/м... Тогда и уголки могут не помочь а если над отверстием выполняется опирание плиты шириной 1,5 м, можно уголок кинуть, можно и просто сеткой перекрыть |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
Цитата:
проем шириной 250 мм - перекрывается кирпичом проем от 250 до 500 мм - укладываются арм. стержни в слое цем. раствора для опирания кирпича проем больше 500 мм - перемычка или уголок |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Вы правы, нужна "перемычка". Только вот что использовать в качестве "перемычки"? Можно стержни арматуры d12...14мм, можно и уголок, встречал и доски, но это только при устройстве отверстий в новой кладке. А при пробивке отверстий в стенах (опять же исходя из приложенных нагрузок) и перегородках, при ширине до 600мм ничего не ставили, там, так называемый "арочный эффект".
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002
|
Цитата:
но искал норматив. Нет его значит будем проектировать так, как учили. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Армирование перемычки в монолитной стене | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 3 | 30.01.2015 07:33 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент | IvanGS | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2008 15:25 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |