Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162
|
Установка траверсы на сварке типовое решение.
Либо нагрузки превышали расчетные, что указаны в типовом, и в РД не были проверены швы, либо сварные швы были не айс: не тот катет, длина, электроды.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
1. Поднимайте РД на ВЛ220 кВ и смотрите, на какую минимальную температуру делалась РД, если, как Вы говорите, опора упала при -50 град.С
2. Смотрите, на какой угол рассчитана данная опора с подставкой при ваших проводах и на какие пролёты, как они стыкуются с фактическим выполнением. 3. Поднимайте ИД по стрелам провеса проводов и считайте нагрузки на опору, не превышают ли они допустимых при -50. 4. Берите в метеослужбе документ о фактической погоде в данном месте в интересуемый период. 5. Опора стоит в ущелье, а в нем могут быть сверхнормативные ветры? 6. Время с последнего осмотра ВЛ до момента обнаружения падения опоры, т.к. ВЛ была без напряжения. Может она упала при -5 и ветре 20 м/сек, а обнаружили только через месяц? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
А зачем было варить эти балки ростверка? Тем более при таких температурах? Там даже в сериях что Ж/б сваи что внтовые надо балки крепить на болтовом соединении. Мне видится так: проварили неправельно, при таком угле поворота трассы (а такой угол вообще не допустим по-моему) и при плохих погодных условиях случились самые неблагоприятные условия эксплуатации изделия, сварной шов и разрушился. Вон походите по линиям которым 10 лет, там что не опора то раскос погнуло то оторвало, сварные швы вообще одно название.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Одна из причин в голове крутится. Текловские или эдвансовские чертежи начинаючего недобросовестного проектировщика, где даже место наложения сварных швов не показывают, и такой же изготовитель, который не задает вопросов.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Когда провод под напряжением он удлиняется и уменьшаются горизонтальные усилия на опору; т.е. отсутствие напряжение ухудшило ситуацию, но в любом случае это не причина аварии, только небольшая добавка.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
Случай из практики. Протекает утепленная и отремонтированная плоская рулонная кровля (пол года как сдана). Собирается комиссия - подрядчики, технадзор, експлуатация, еще кто-то. Вскрывается кровля в нескольких местах. Все с важным видом начинают говорить что причина протечек ясна как светлый день. Только причина протечек у всех разная . |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
Упала опора № 224 ----- добавлено через ~2 мин. ----- металл же не рвет обычно прямо по шву, на сколько я понимаю разрыв происходит рядом со швом - где прослаблен металл |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
сваи могло поддернуть при падении |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Цитата:
Собственно, факт достоверный только один - главная причина падения - мороз. Просто потому, что произошло всё в сильный мороз (ну мож ещё ветер был экстремальный. По ветрам информации нет?). А вот на что именно повлиял мороз - на грунты, на швы или на провода - вам и придётся выяснять... Возможно, что всё вместе. P.S. В порядке бреда - а это, случаем, не рядом с тем местом, где недавно упал метеорит в районе Бурейской ГЭС? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
Граждане инженеры, помогите пожалуйста сформировать перечень вопросов для ТЗ для проектировщиков по проверке конструктива по упавшей опоре, что нужно пересчитать? Тяжение проводов, стрелу провиса, узел сварки росчерков и тд??
Заранее благодарен! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? | Sevi4 | Разное | 29 | 27.01.2023 19:57 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |