| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.

Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2019, 16:45
Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.
prok.rbs
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 29

Добрый вечер!
Никто не сталкивался с узлами опирания двутавровых балок на круглые колонны сверху?
Или же все-таки надо балку крепить сбоку, делая верхний пояс вместе с колонной и усиливая внутри ребрами?
Нужно сделать что-то, приблизительно, как на выложенном фото. Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: mk8big.jpg
Просмотров: 273
Размер:	112.0 Кб
ID:	209894  Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 260
Размер:	70.8 Кб
ID:	209895  

Вложения
Тип файла: pdf балка.pdf (19.4 Кб, 78 просмотров)


Последний раз редактировалось prok.rbs, 15.01.2019 в 16:50. Причина: добавление фото
Просмотров: 5366
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:04
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
аппарат, по идее, должен опираться по всему периметру балки, и крепиться в нескольких местах болтами.
Короче - стойки под опорные узлы не подогнать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 12:24
#22
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Короче - стойки под опорные узлы не подогнать?
Вот сделал план балки круглой и нанес по заданию предварительные отверстия крепления.
Вложения
Тип файла: pdf план балок.pdf (167.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: pdf узел А.pdf (87.5 Кб, 47 просмотров)
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:29
#23
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
Вот сделал план балки круглой и нанес по заданию предварительные отверстия крепления.
Поперечник бы 2-2 с узлом опирания оборудования
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:30
#24
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
Вот сделал план балки круглой и нанес по заданию предварительные отверстия крепления.
А можно ответную часть самого аппарата?
У него должны быть, по идее, в точках опирания специальные платики. Ведь делать сплошное опирание по контуру жутко не технологично.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 12:37
#25
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Поперечник бы 2-2 с узлом опирания оборудования
у аппарата идет ответная балка (2 кольца) как бы внутри самого аппарата

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
А можно ответную часть самого аппарата?
У него должны быть, по идее, в точках опирания специальные платики. Ведь делать сплошное опирание по контуру жутко не технологично.
В самом задании и чертежах аппарата ничего нет кроме как показанной ответной пластины с отверстиями.
Вложения
Тип файла: pdf 2-2.pdf (90.7 Кб, 37 просмотров)
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:41
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Опирание опорного кольца аппарта сплошное или там лапы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:55
1 | #27
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


А если как-то так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уз. 19.PNG
Просмотров: 82
Размер:	48.2 Кб
ID:	209949  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:56
#28
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
у аппарата идет ответная балка (2 кольца) как бы внутри самого аппарата

----- добавлено через -----


В самом задании и чертежах аппарата ничего нет кроме как показанной ответной пластины с отверстиями.
Киньте в DWG (лень перечерчивать), "лайфхак" Вам "нарисую"...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 13:22
#29
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Опирание опорного кольца аппарта сплошное или там лапы?
сплошное

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
А если как-то так:
мне пока на ум такая же только пластина приходит с болтами, но будет мешать утеплению аппарата.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Киньте в DWG (лень перечерчивать), "лайфхак" Вам "нарисую"...
самого аппарата нет в двг, могу только свои наброски кинуть
prok.rbs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 13:28
#30
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Киньте в DWG (лень перечерчивать), "лайфхак" Вам "нарисую"...
вот
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
new block.dwg (133.6 Кб, 22 просмотров)
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 13:40
#31
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
сплошное
тогда, теоретически, мы имеем опирание на три точки.
Ну тогда, на плане, разместите стойки непосредственно в местах крепления, что ли.
Поскольку, скорее всего, ваша балка несимметричного сечения (относительно вертикальной оси) (т.е. мы автоматом попадаем на косой изгиб) просто уйдет под нагрузкой и усилия распределятся как раз на стойки. Вот только как это отразится на самом аппарате сказать нельзя.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 13:53
#32
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
тогда, теоретически, мы имеем опирание на три точки.
Ну тогда, на плане, разместите стойки непосредственно в местах крепления, что ли.
Поскольку, скорее всего, ваша балка несимметричного сечения (относительно вертикальной оси) (т.е. мы автоматом попадаем на косой изгиб) просто уйдет под нагрузкой и усилия распределятся как раз на стойки. Вот только как это отразится на самом аппарате сказать нельзя.
имеется ввиду стойки, как ребра жесткости у двутавра?
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 13:56
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А можно более детальный разрез..
И схемки с разбивкой опор оборудования тоже.
Неплохо с отметками, размерами и нагрузками - размер 1000тс или 1тс имеет значение
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:11
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ну сделайте пластинами балку. Объедините ряд узлов и закрепите за верхний узел колонны. Сразу получите на оголовок и распор и вертикальные нагрузки. При отстроении отстройте и эксцентриситет. Интересная хорошая схема будет. Судя по количеству болтов - динамики нет, мешалка если есть - то вращается медленно?

----- добавлено через 37 сек. -----
Offtop: На графчасти не забудьте развертку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:20
#35
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
имеется ввиду стойки, как ребра жесткости у двутавра?
не понял вопроса.
У вас на плане крепежные овальные отверстия и стойки разнесены (как я понял). Совместите их. Вот что я имел ввиду.
Допустим, на заводе сварили сегменты круговой балки. И я еще боюсь, что после укрупнительной сборки в единое кольцо балка будет представлять собой душераздирающее зрелище. Думаю, отклонения от плоскостности будут измеряться сантиметрами.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:32
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
А если как-то так:
Yu Mo, планку центрирующую или брус надо подложить ибо балка сильно начнет расталкивать колонны.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:38
1 | #37
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
вот
Ловите решение по узлу опирания.
Сделайте колонну из двутавра, проще консоль будет сделать.
Обратите внимание на то, как вы будете монтировать это оборудование, т.к. у Вас внизу хрень показана в районе кронштейна, которая перерезает плоскость балки, если монтировать аппарат сверху вниз целиком...

Проблема монтажа решается путем сначала монтажа балки вместе с кронштейном к аппрату, а потом на фланце все вместе опустить и прикрутить к колонне.
Вложения
Тип файла: pdf Узел (лайфхак).pdf (83.8 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: pdf Узел (лайфхак)+монтаж.pdf (88.6 Кб, 51 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.

Последний раз редактировалось Snajper, 16.01.2019 в 14:53.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:53
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Snajper, нормальное решение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:54
#39
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Snajper, нормальное решение.
Добавил еще с учетом монтажа узелок...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:58
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Snajper, а не забыл что колонна это круглая труба прямошовная электросварная?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну Mon Металлические конструкции 3 13.06.2018 11:41
Подскажите, пожалуйста, по какой литературе можно посчитать монтажный стык балки на высокопрочных болтах инженер_к Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.11.2017 05:03
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху nadin777i Металлические конструкции 8 29.12.2015 08:11
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? NRK Металлические конструкции 11 23.06.2012 15:03
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19