Расчет буровых свай в стальных обсадных трубах
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667
|
||
Просмотров: 9639
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Трубы лучше извлекать. При расчете буронабивных свай с неизвлекаемыми обсадными трубами, расчетные сопротивления грунтов по боковой поверхности нужно снижать на 40%. По крайней мере так в белорусских нормах. Правда это относится только к буронабивным сваям без уплотнения забоя и без вытрамбованной пяты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
В СП и СНиП разве подразумеват трение грунта только о бетон?
Кажется в табл.2 СНиП "Свайные фундаменты" материал сваи не оговаривается..., хоть дерево... Ванимать трубы или нет зависит от диаметра и грунтов, воды и ее скорости фильтрации... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Sibir, и давно у нас коэффициенты трения не зависят от соприкасающихся материалов? Значит вс, что мне говорили в школе - вранье? Типа бетон о бетон - один коэффициент, сталь о бетон - другой, дерево о дерево - третий... Про необходимость вынимать трубу - можно по подробней, желательно со ссылками на источники?
Нитонисе, в принципе сам придерживаюсь подобного мнения, просто главспец уперся - не извлекай и все тут раз грунт обводнен |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Как правило, боковое сопротивление грунта составляет 5-10% от несущей спсобности сваи по грунту... В нормах РФ наличие неизвлекаемых труб не рагламентируется (буду рад, если не так)...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Offtop: Используйте неизвлекаемые полиэтиленовые трубы вместо стальных. Дешевле выйдет.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Цитата:
2. Может у вас высокий ростверк с наклонными сваями? 3. Если на первый вопрос нет, тогда действительно зачем? Лет 20-30 назад в илистых прослойках оставляли обсадку, ну чтоб свая не разъехалась. Offtop: А она ведь гадина еще и неровно разъезжается. Уйдет бетон в одну сторону и все насмарку. Но сейчас ведь гооораздо дешевле в таких случаях работать с презервативом. Цитата:
Короче – на глубинах более 3-4 м (а в плотных песках и с 1.5-2 м) нормальная сила к поверхности свая такая, что идет срез грунт по грунту |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
По поводу материала сваи topos2 довольно понятно разъяснил теоритическую работу сваи в грунте. А если нужны ссылки на пункты, то читайте СНиП в табл. 2 и 7 ничего не говорится о материалах... Последний раз редактировалось Sibir, 08.07.2010 в 10:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
СНиП II-22-81* п. 3.29. Коэффициент трения следует принимать по табл.17. 1. Кладка по кладке или бетону 0,7 0,6 2. Дерево по кладке или бетону 0,6 0,5 3. Сталь по кладке или бетону 0,45 0,35 4. Кладка и бетон по песку или гравию 0,6 0,5 5. То же, по суглинку 0,55 0,4 6. То же, по глине 0,5 0,3 Первая цифра в сухом состоянии, вторая в мокром. <...> Аргументы кончились? /kpblc/
__________________
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.07.2010 в 21:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Еще раз спасибо Всем откликнувшимся.
topos2, хотелось бы узнать кем это было изучено и где про это можно почитать? И что в таком случае делать с теми самыми верхними четырьмя метрами. kfrdfylf, в приведенном вами списке нет трения стали о грунт. Constantin Shashkin, полностью с Вами согласен, вынимать трубы надо, и вроде бы на работе это тоже поняли. И все же если по каким-то причинам их не вынуть изменится ли на Ваш взгляд, работа сваи по боковой поверхности? Кстати, на мой аргумент аналогичный Вашему, что трубы денег стоит, главспец с великолепным презрением ответил: "Тебе что жалко? Мне лично нет..." И, кстати, может хоть в этом теме мне ответят, кто как учитывает отрицательное трение насыпи прорезкой ее сваями при значительной толще прорезаемого насыпного грунта? Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 08.07.2010 в 20:02. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет замкнутых стальных оболочек | PETRiK | Металлические конструкции | 4 | 07.03.2023 07:06 |
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
Расчет буронабивных свай | Egor | Основания и фундаменты | 3 | 13.09.2012 20:08 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет монолитно-каркасных домов с учетом податливости свай | Yustas_od | Основания и фундаменты | 5 | 12.10.2007 13:36 |