| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет буровых свай в стальных обсадных трубах

Расчет буровых свай в стальных обсадных трубах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2010, 18:18 #1
Расчет буровых свай в стальных обсадных трубах
SergeyMetallist
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667

Здравствуйте уважаемые коллеги. Используем буровые сваи. Бетонирование предполагаем делать в стальных обсадных трубах, поскольку грунт обводнен Вопрос в следующем:
1) Стоит ли эти трубы вынимать?
2) В случае если трубы оставляем, как считать несущую способность свай по боковой поверхности? Насколько я понимаю в СП дано трение f грунта о бетон. Здесь же сила трения будет возникать м/у грунтом и металлом. Насколько она изменится и как ее скорректировать. Или она останется прежней, что вряд ли, ИМХО.
Заранее спасибо за ответы.
Просмотров: 9639
 
Непрочитано 07.07.2010, 18:44
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Трубы лучше извлекать. При расчете буронабивных свай с неизвлекаемыми обсадными трубами, расчетные сопротивления грунтов по боковой поверхности нужно снижать на 40%. По крайней мере так в белорусских нормах. Правда это относится только к буронабивным сваям без уплотнения забоя и без вытрамбованной пяты.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 19:13
#3
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


В СП и СНиП разве подразумеват трение грунта только о бетон?
Кажется в табл.2 СНиП "Свайные фундаменты" материал сваи не оговаривается..., хоть дерево...
Ванимать трубы или нет зависит от диаметра и грунтов, воды и ее скорости фильтрации...
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 19:57
#4
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Sibir, и давно у нас коэффициенты трения не зависят от соприкасающихся материалов? Значит вс, что мне говорили в школе - вранье? Типа бетон о бетон - один коэффициент, сталь о бетон - другой, дерево о дерево - третий... Про необходимость вынимать трубу - можно по подробней, желательно со ссылками на источники?
Нитонисе, в принципе сам придерживаюсь подобного мнения, просто главспец уперся - не извлекай и все тут раз грунт обводнен
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 20:34
#5
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Во-первых, обсадные трубы денег стоят.
Во-вторых условия работы во всяком случае не улучшают.
В третьих - ну и что, что грунт обводнен? Зачем нужно их оставлять?
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 20:36
#6
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
2) В случае если трубы оставляем, как считать несущую способность свай по боковой поверхности?
Как правило, боковое сопротивление грунта составляет 5-10% от несущей спсобности сваи по грунту... В нормах РФ наличие неизвлекаемых труб не рагламентируется (буду рад, если не так)...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 21:48
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Как правило, боковое сопротивление грунта составляет 5-10% от несущей спсобности сваи по грунту...
Хм. У меня в среднем 30-50 процентов.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 22:06
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Offtop: Используйте неизвлекаемые полиэтиленовые трубы вместо стальных. Дешевле выйдет.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 09:58
#9
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Здравствуйте уважаемые коллеги.
и вам не хворать.
Цитата:
Используем буровые сваи. Бетонирование предполагаем делать в стальных обсадных трубах, поскольку грунт обводнен Вопрос в следующем:
1) Стоит ли эти трубы вынимать?
1. Как уже правильно заметили выше – у Вас гидротехническое сооружение с проточной водой или агрессивной морской?
2. Может у вас высокий ростверк с наклонными сваями?
3. Если на первый вопрос нет, тогда действительно зачем? Лет 20-30 назад в илистых прослойках оставляли обсадку, ну чтоб свая не разъехалась. Offtop: А она ведь гадина еще и неровно разъезжается. Уйдет бетон в одну сторону и все насмарку. Но сейчас ведь гооораздо дешевле в таких случаях работать с презервативом.
Цитата:
2) В случае если трубы оставляем, как считать несущую способность свай по боковой поверхности? Насколько я понимаю в СП дано трение f грунта о бетон. Здесь же сила трения будет возникать между грунтом и металлом. Насколько она изменится и как ее скорректировать. Или она останется прежней, что вряд ли, ИМХО.
Вопрос интересный, но достаточно изученный и не такой сложный. Обычно, при работе сваи под статической нагрузкой и малых скоростях перемещения ниже глубины 3 м трение идет не грунт от сваю, а грунт по грунту. Поэтому и разницы нет практически никакой. Конечно 3 м это условно. Так это разброс 1.5-4 м. Он зависит от диаметра и формы сваи, плотности и связности грунта, скорости перемещения, ну и от фактуры поверхности (если сравнивать Атлас или набивную из жесткого бетона с заводкой). Конечно, можно сказать, что если будет полированный металл то трение будет минимально. Да – это так. Но металл в грунте сразу начинает окисляться и его коэф. трения через месяц практически сравнивается с заводским бетоном. Как я уже говорил, все это изучено достаточно хорошо как в связных, так и не связных грунтах. Это исследовалось и когда подбирали антифризные покрытия… блин, увлекся
Короче – на глубинах более 3-4 м (а в плотных песках и с 1.5-2 м) нормальная сила к поверхности свая такая, что идет срез грунт по грунту
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 10:12
#10
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Sibir, и давно у нас коэффициенты трения не зависят от соприкасающихся материалов? Значит вс, что мне говорили в школе - вранье? Типа бетон о бетон - один коэффициент, сталь о бетон - другой, дерево о дерево - третий... Про необходимость вынимать трубу - можно по подробней, желательно со ссылками на источники?
Нитонисе, в принципе сам придерживаюсь подобного мнения, просто главспец уперся - не извлекай и все тут раз грунт обводнен
Когда оставляем трубы: п.2.5 примечание СНиП 2.02.03-85; п. 15.3.22 СП 50-102-2003
По поводу материала сваи topos2 довольно понятно разъяснил теоритическую работу сваи в грунте. А если нужны ссылки на пункты, то читайте СНиП в табл. 2 и 7 ничего не говорится о материалах...

Последний раз редактировалось Sibir, 08.07.2010 в 10:19.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 17:05
#11
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Sibir, и давно у нас коэффициенты трения не зависят от соприкасающихся материалов? Значит вс, что мне говорили в школе - вранье?
Возможно.

СНиП II-22-81*
п. 3.29. Коэффициент трения следует принимать по табл.17.
1. Кладка по кладке или бетону 0,7 0,6
2. Дерево по кладке или бетону 0,6 0,5
3. Сталь по кладке или бетону 0,45 0,35
4. Кладка и бетон по песку или гравию 0,6 0,5
5. То же, по суглинку 0,55 0,4
6. То же, по глине 0,5 0,3

Первая цифра в сухом состоянии, вторая в мокром.
<...> Аргументы кончились? /kpblc/
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.07.2010 в 21:07.
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 19:49
#12
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Еще раз спасибо Всем откликнувшимся.
topos2, хотелось бы узнать кем это было изучено и где про это можно почитать? И что в таком случае делать с теми самыми верхними четырьмя метрами.
kfrdfylf, в приведенном вами списке нет трения стали о грунт.
Constantin Shashkin, полностью с Вами согласен, вынимать трубы надо, и вроде бы на работе это тоже поняли. И все же если по каким-то причинам их не вынуть изменится ли на Ваш взгляд, работа сваи по боковой поверхности? Кстати, на мой аргумент аналогичный Вашему, что трубы денег стоит, главспец с великолепным презрением ответил: "Тебе что жалко? Мне лично нет..."
И, кстати, может хоть в этом теме мне ответят, кто как учитывает отрицательное трение насыпи прорезкой ее сваями при значительной толще прорезаемого насыпного грунта?

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 08.07.2010 в 20:02.
SergeyMetallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет буровых свай в стальных обсадных трубах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет замкнутых стальных оболочек PETRiK Металлические конструкции 4 07.03.2023 07:06
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет монолитно-каркасных домов с учетом податливости свай Yustas_od Основания и фундаменты 5 12.10.2007 13:36