Как правильно считать ширину дверных проемов в свету?
maxiwilian
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 18

Согласно с п.4.2.5 СП 1.13130.2009, ширина выходов в свету должна быть не менее 0,8 м.

Возьмем дверь ДГ21-9. Согласно ГОСТу 6629-88, ширина проема, вместе с дверной рамой, составляет 870 мм.
Согласно сечению А3 и А4 из этого же ГОСТа для глухих дверей (см. приложение), вычитаем 90 мм. (по 45 с каждой стороны), итого получается 780 мм.
И это еще без учета того, что само дверное полотно при открывании также занимает 20-30 см. от ширины выхода.

Отсюда вопрос, если даже из санитарного узла выходы являются эвакуационными (через коридор), то, получается, нужно везде ставить 21-10? Даже в туалете?
Или я что-то неправильно посчитал?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечения А3, А4.JPG
Просмотров: 3057
Размер:	17.9 Кб
ID:	75481  


Последний раз редактировалось maxiwilian, 26.02.2012 в 12:20.
Просмотров: 54879
 
Непрочитано 24.10.2018, 16:02
#41
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Спасибо, если без иронии. Но, учитывая сегодняшнее множество нормативов, регламентирующее все, от высоты остелкения в двери и заканчивая высотой расположения ручек и порога, не вижу иного выхода. Вплоть до разрисовки дверного блока на том же листе, что и делаю.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 16:57
#42
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Спасибо, если без иронии. Но, учитывая сегодняшнее множество нормативов, регламентирующее все, от высоты остелкения в двери и заканчивая высотой расположения ручек и порога, не вижу иного выхода. Вплоть до разрисовки дверного блока на том же листе, что и делаю.
Без иронии, спасибо за пример. Отличающиеся от ГОСТ-овских двери всегда черчу в виде схем на листе, но спецификацию столь подробно не заполнял никогда. Наверно, нужно так делать, судя по моему опыту проблем и исходя из исключения конкретики из ГОСТа.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 16:15
#43
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Подскажите, где взять информацию по металлическим дверям. ГОСТ 31173-2003 на этот счет ничего не говорит, его обновленная версия тоже.
Если у меня строительный проем под дверь 1350мм - сколько останется при открытых полотнах проем в чистоте?

(Возник-таки спор, будет ли обеспечиваться нормируемые 1,2м или нет. Коллега на монтажные зазоры 2,5см с каждой стороны закладывает - по-моему, ерунда)
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)

Последний раз редактировалось Glop, 06.12.2018 в 09:08.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2018, 13:25
#44
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Подскажите, где взять информацию по металлическим дверям. ГОСТ 31173-2003 на этот счет ничего не говорит, его обновленная версия тоже.
Информацию можно только у производителей дверей получить. Или подобные двери самому померить.
Стоит заметить, что ГОСТ 31173-2003 заменён на ГОСТ 31173-2016 http://docs.cntd.ru/document/1200141712, но никакой информации по вопросу он всё равно не содержит:
Цитата:
5.2.1 Номинальные габаритные размеры дверных блоков устанавливают в проектной и технической документации (заказе, договоре на поставку) на изготовление изделий. Номинальные размеры деталей узлов изделий, сечений профилей и зазоров, размеры расположения запирающих устройств, петель и отверстий устанавливают в конструкторской документации на их изготовление.
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Если у меня строительный проем под дверь 1350мм - сколько останется при открытых полотнах проем в чистоте?
(Возник-таки спор, будет ли обеспечиваться нормируемые 1,2м или нет.
Может будет, а может и нет. Вероятность не менее 50/50% Лучше, видимо, в спецификации дверных проёмов указывать требование, что дверной блок должен обеспечивать ширину прохода в свету не менее 1200мм. Как Вы и делаете.
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Коллега на монтажные зазоры 2,5см с каждой стороны закладывает - по-моему, ерунда
Размеры монтажного зазора отданы авторами ГОСТ 31173-2016 в ведение фирмы-производителя:
Цитата:
Г.3 По требованию потребителя (заказчика) изготовитель (поставщик) дверных блоков должен предоставлять ему типовую инструкцию по монтажу, утвержденную руководителем предприятия-изготовителя и содержащую:

- чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания;
Цитата:
Г.8 При устройстве монтажных швов и установке наружных дверных блоков рекомендуется учитывать требования ГОСТ 30971.
ГОСТ 30971-2012:
Цитата:
5.2.1 Минимальные размеры монтажных зазоров для оконных блоков различной конструкции принимают в соответствии с таблицей 2, рисунком 3, а также из условия обеспечения возможности свободного температурного расширения оконного блока без возникновения изгибных деформаций профильных элементов.
...
Максимальный размер монтажного зазора определяют исходя из характеристик материала центрального слоя, рекомендуемый размер - не более 60 мм.

А.3.2 В качестве материалов центрального слоя используют, как правило, пенополиуретаны. Оптимальная ширина слоя пенного уплотнителя составляет 15-60 мм
Поэтому считаю бессмысленным закладывать какой-либо размер на монтажные зазоры в спецификации дверных блоков в проектной документации раздела АР.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2018, 13:32
#45
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Я-то так и делаю. Не всегда остальнымм удается обьяснить. Думал хотя бы в ГОСТы потыкать. Спасибо!
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно считать ширину дверных проемов в свету?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких книгах написано как надо правильно считать конструкции с учётом сейсмики? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.11.2011 15:35
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? archi_deva Архитектура 3 23.03.2011 21:33
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Откуда правильно считать высоту здания? Елена_В_З Архитектура 6 28.07.2010 07:46