| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электрическая нагрузка квартиры с электроплитой

Электрическая нагрузка квартиры с электроплитой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2014, 11:35 #1
Электрическая нагрузка квартиры с электроплитой
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте!
Сомневаюсь в выборе удельной расчетной нагрузки электроприемников квартир жилых зданий.
Согласно СП 31-110-2003 она составляет для квартиры с электроплитой для 46 квартир примерно 2кВт, но это ж
нереально мало. каким еще документом можно руководствоваться?
Просмотров: 6665
 
Непрочитано 11.03.2014, 12:01
#2
smm


 
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37


по жилью СП основной. Можно брать мощность больше по заданию Заказчика - квартиры повышенной комфортности хоть сколько, на что денег хватит. а так по СП и все, документ действует действует, все вопросов нет.
для 46 кв Руд=1,857кВт, но это же на вводе, а в каждой квартире будет все равно 10 кВт.
smm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 12:23
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


А откуда 10
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 12:28
#4
smm


 
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37


в этой же таблице для одной квартиры что стоит? 10кВт т.е 10 кВт для одной квартиры это расчетная мощность.
smm вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 12:58
#5
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


http://clip2net.com/s/6Zfvag
какова вероятность, что более 10 квартир одновременно включат электроплиту на максимум?
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:06
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


2*46 это на вводе
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:43
#7
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


весь дом питается от ВРУ с ПЦ по двум вводам.
на 1 ввод - 163,9кВт, на второй - 208 кВт. (п.6.10) а аварийный режим: 46х2=92кВт, фигня какая-то
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:46
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


надо полный расчет глянуть. в послеаварийном не бытовая нагрузка не работает что ль?
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:48
#9
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Д.б. : 46х10кВтх0,8+0,9х(4,3+ 0,5)=372,3квт

----- добавлено через ~2 мин. -----
Небытовая только аварийное освещение, освещение лестничных площадок, питание домофонов, телеоборудования. Итого 4,8кВт. Дом в 3 этажа.
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:53
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Согласно сп 46*2*0,8+0,9(4,3+0,5) итого существенно меньше тут удельная мощность квартиры берется.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:56
#11
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


да я понимаю. только вот здравому смыслу не подчиняется
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:56
#12
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ага СП оно такое все эти Кс для современных квартир мало катят. Но тут надо задание заказчика.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:01
#13
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Всё подчиняется теории вероятностей.
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 14:11
#14
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


ТУ на разрешенную мощность 400кВт
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:12
#15
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


тогда надо написать в ТЗ что Кс=1 по просьбе заказчика) или выделить на квартиру побольше и выбрать Кс подходящий, в общем поле для творчества
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 14:26
#16
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


ага, так думаю, будет правильнее
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 06:25
#17
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


после таких вот тем у заказчиков появляются существенно недогруженные ТПшки и когда делаешь им общественное здание, говоришь о необходимости увеличения мощности, они кивают на те самые недогруженные ТПшки и упираются до последнего. краний раз кончилось тем, что заказчик ввёл письмом свой Кс для оборудования кондиционирования воздуха)))

Инзиля, делайте по СП. если уж сомневаетесь, возьмите как квартиру повышенной комфортности (т.е.Руст не 10, а больше (на ваше усмотрение)) и считайте для неё.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 21:01
#18
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ага СП оно такое все эти Кс для современных квартир мало катят. Но тут надо задание заказчика.
СП 2003 года, по-вашему с 2003 года квартиры сильно прогрессировали? Может быть появились новые сверхмощные чайники....
А вообще ТЗ у Вас есть? Почитайте что там написано. У меня был случай когда в ТЗ было написано что нагрузки принять по СП, а потом когда я это посчитал и вышло больше чем ожидалось заказчиком пошёл разбор полётов. Правда я тогда пользовался не той таблицей которой пользуетесь Вы, а табл. для квартир повышенной комфортности (коих большинство, ну в Москве по крайней мере). Я считал всю нагрузку на квартиру (электроплита, кондей, подогрев пола, бытовые розетки и пр.) получал расчётную мощность, а потом уже в таблицу. Есть что-то типа циркуляра к СП-31-110 там есть рекомеднации как надо понимать этот СП а также там расписано какую мощность на какие приборы нужно применять.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 21:23
#19
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
с 2003 года квартиры сильно прогрессировали? Может быть появились новые сверхмощные чайники....
Ага. Кондей это щас атрибут не квартиры повышенной комфортности а в любой может быть. Значит летом они все шарашат.
Теплый пол тоже перстал быть роскошью, в ванной и кухне щас очень распространено. посудомойки/стиралки итд количество одновременно работающих компов/телеков тоже прогрессировало

Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А вообще ТЗ у Вас есть?
вопрос не ко мне
kifa вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 21:36
#20
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
какова вероятность, что более 10 квартир одновременно включат электроплиту на максимум?
Раз в год как минимум - вечером 31 декабря.

Последний раз редактировалось salaga2012, 19.03.2014 в 21:59. Причина: грамматика
salaga2012 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электрическая нагрузка квартиры с электроплитой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Электрическая нагрузка в офисном помещении Инзиля Электроснабжение 3 21.07.2013 09:16
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37