11.03.2014, 11:35 | #1 | |
Электрическая нагрузка квартиры с электроплитой
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239
|
||
Просмотров: 6665
|
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37
|
по жилью СП основной. Можно брать мощность больше по заданию Заказчика - квартиры повышенной комфортности хоть сколько, на что денег хватит. а так по СП и все, документ действует действует, все вопросов нет.
для 46 кв Руд=1,857кВт, но это же на вводе, а в каждой квартире будет все равно 10 кВт. |
|||
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
http://clip2net.com/s/6Zfvag
какова вероятность, что более 10 квартир одновременно включат электроплиту на максимум?
__________________
обо мне |
|||
|
||||
проектировщик эл.сетей Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239
|
Д.б. : 46х10кВтх0,8+0,9х(4,3+ 0,5)=372,3квт
----- добавлено через ~2 мин. ----- Небытовая только аварийное освещение, освещение лестничных площадок, питание домофонов, телеоборудования. Итого 4,8кВт. Дом в 3 этажа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
после таких вот тем у заказчиков появляются существенно недогруженные ТПшки и когда делаешь им общественное здание, говоришь о необходимости увеличения мощности, они кивают на те самые недогруженные ТПшки и упираются до последнего. краний раз кончилось тем, что заказчик ввёл письмом свой Кс для оборудования кондиционирования воздуха)))
Инзиля, делайте по СП. если уж сомневаетесь, возьмите как квартиру повышенной комфортности (т.е.Руст не 10, а больше (на ваше усмотрение)) и считайте для неё. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
А вообще ТЗ у Вас есть? Почитайте что там написано. У меня был случай когда в ТЗ было написано что нагрузки принять по СП, а потом когда я это посчитал и вышло больше чем ожидалось заказчиком пошёл разбор полётов. Правда я тогда пользовался не той таблицей которой пользуетесь Вы, а табл. для квартир повышенной комфортности (коих большинство, ну в Москве по крайней мере). Я считал всю нагрузку на квартиру (электроплита, кондей, подогрев пола, бытовые розетки и пр.) получал расчётную мощность, а потом уже в таблицу. Есть что-то типа циркуляра к СП-31-110 там есть рекомеднации как надо понимать этот СП а также там расписано какую мощность на какие приборы нужно применять. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Теплый пол тоже перстал быть роскошью, в ванной и кухне щас очень распространено. посудомойки/стиралки итд количество одновременно работающих компов/телеков тоже прогрессировало вопрос не ко мне |
|||
|
||||
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103
|
Раз в год как минимум - вечером 31 декабря.
Последний раз редактировалось salaga2012, 19.03.2014 в 21:59. Причина: грамматика |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
Нагрузка временная подвижная на шпунт | Sam | Основания и фундаменты | 13 | 07.02.2014 18:15 |
Электрическая нагрузка в офисном помещении | Инзиля | Электроснабжение | 3 | 21.07.2013 09:16 |
Помогите написать функцию для сортировки списка | proektant-minsk | Программирование | 12 | 04.08.2011 11:24 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |