Установка сигнализатора протока жидкости в мусоросборных камерах жилых зданий
проектирование
Волгоград
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 9352
|
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
До кольца спринклеров устанавливается данный сигнализатор потока жидкости (далее СПЖ). Не забудьте перед СПЖ еже и задвижку (Задвижка(затвор) устанавливается до СПЖ и должна иметь
контроль ее состояния открыто/закрыто), а после СПЖ на трубопровододе сливной кран. Так обычно в проектах по АУВПТ делают. Сливной кран после СПЖ обычно ставят для испытаний. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828
|
Нужно в гугле забить "реле протока" и будет вам счастье.
__________________
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
Еще более странно, если сигнализатор потока жидкости никуда не будет подключен) Зачем он вообще тогда нужен? В целом это сигнал о возгорании в мусоросборной камере, поэтому логично его подключать в АПС/АППЗ.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Ответ настолько же очевидный, насколько и бесполезный: чтобы знать, что сработал спринклер. Цитата:
Опять же решение хоть очевидное, но такое же бесполезное. Блок управления АПС должен находиться в помещении с круглосуточным нахождением персонала. Много ли таких помещений в новостройках? Когда я работал в ЗАТО, каждый блок АПС, которую мы устанавливали, подключался к центральному пульту городской пожарной части по телефонной линии. Я ходил получал ТУ в пожарной части и у связистов на передачу сигнала. И тут уже при каждом срабатывании АПС на центральном пульте пожарной части мигала лампочка и выезжала машина. Для подобной организации работы пожарной части данное требование может и было бы логичным. Скорее всего к этой схеме нормы и ведут, только как всегда выходят какие-то недоделанные документы с недоделанными требованиями. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
У нас много нестыковок и недомолвок в нормах. Поэтому приходиться балансировать на грани исполнения норм, здравого смысла и экономических факторов.
Да, сорри, неправ - это сигнал о начале тушения мусоросборной камеры. Т.е. если пожарные извещатели выдали сигнал о возгорании, а после этого не пришло подтверждение с СПЖ - то либо ложняк, либо неисправность. Куда передавать - ну диспетчерскую делают, например.. на группу домов жилого комплекса. ----- добавлено через ~4 мин. ----- P.S. В любом случае, если ТС поставит СПЖ, но при этом не выдаст никакого задания на его подключение - это будет ее личный проектный "косяк". |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 7
|
Уважаемые специалисты!
дом 4 этажа, многоквартирный, есть помещение на первом этаже для сбора мусора. можно обойтись без спринклера? по причинам: 1. его могут сбить, не защищен от вандализма 2. куда подавать сигнал о срабатывании системы? о которой говорит СП 30.13330.2012 3. ну и денег жалко p.s. мусоросборная камера жилых зданий и помещение для установки контейнеров для сбора отходов, это одно и тоже? Последний раз редактировалось georgdv, 11.08.2015 в 12:17. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |