18.05.2010, 08:27 | #1 | |
Усиление подрубленного кирпичного столба
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 2470
|
|
||||
проектировщик, ПГС Регистрация: 06.05.2009
Москва
Сообщений: 38
|
Если "расчетная продольная сила в месте сопряжения неослабленной части с ослабленной" УЖЕ составила 75 тн, против 25 тн расчетной "несущей способности столба с учетом ослабления сечения", которое имеет место быть, т.е. перегруз в 3 раза, тогда - или здание рухнуло, или неправильный расчет, или тут иные законы физики
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Offtop: гы-гы. в расчете сильно уверены? потому что перегруз в 3 раза никакой "пластикой" >:-) кирпича не спасти. или здание не эксплуатируется в полную мощь? да и вырубленная часть колонны ну никак не возьмет на себя в 50 тс...
перепроверить расчеты бы в отчете. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 14
|
Съездил на место-посмотрел.Здание-5иэтажный жилой дом с магазином на первом этаже.
Чертежей конструкций нет (как не было и при обследовании) Видимо,неправильно могли собрать и нагрузки-в заключении указано,что доступ был только к чердачному помещению. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Усиление кирпичного недостроя | Konstruktiv54 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 28.09.2009 09:42 |
Расчёт кирпичного столба на сжатие с изгибом (эксцентриситет по двум осям) | PA-VA | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 27.12.2008 00:38 |
Усиление кирпичного ленточного фундамента | vinilman | Основания и фундаменты | 8 | 05.02.2008 19:48 |