Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть?

Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2012, 12:02 #1
Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть?
AlexeyN
 
ИП
 
В машине :(
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 172

Добрый день, уважаемый форумчане. Существует дом (общага) (см. фото). Состояние удручающее. Были предприняты меры по аварийному усилению несущих стен (установили металлорамы) в помещении на первом этаже, которые взяли на себя часть нагрузки. Но это решение временное. Необходимо провести полное восстановление стен. Каким образом лучше осуществить данную процедуру?

[IMG]http://s017.***********/i431/1204/05/e1766a7a67d7.jpg[/IMG]
[IMG]http://s019.***********/i643/1204/c6/8e19b2bdfcaf.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i519/1204/6d/e878bab27404.jpg[/IMG]
[IMG]http://s019.***********/i613/1204/b8/57b556f15c7e.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.04.2012 в 22:17.
Просмотров: 1885
 
Непрочитано 10.04.2012, 14:18
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Посмотрите альбом Мальганова.
Наверное придется ж/б обойму городить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Разрушение кирпичной несущей стены после вымораживания. Как быть?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность? kinohd Железобетонные конструкции 6 05.05.2009 18:26
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета sapr71rus Прочее. Архитектура и строительство 31 02.05.2009 22:26
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39