Непрочитано 12.09.2012, 08:36 #1
Определение несущей Способности грунта основания трубопровода в русле реки?
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802

Доброе утро форумчане!
Делаем кооректировку проекта по реконструкции водовыпуска из очистных!
Старый проект имеет отрицательное заключение история длинная не беду о ней.
Один из экспертов задает вопрос:
- В проекте не представлен проверочный расчет грунтов естественного основания трубопровода в русловой части реки по несущей способности для недопущения просадок.
И тут возникавет вопрос существует ли такой расчет, где не искал не нашел такого расчета!
Поскажите кто знает еще один момент что понимается под ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТРУБОПРОВОДА?
Просмотров: 4298
 
Непрочитано 12.09.2012, 08:44
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
- В проекте не представлен проверочный расчет грунтов естественного основания трубопровода в русловой части реки по несущей способности для недопущения просадок.
Замечание разумно, может там илы и труба под собственным весом провалиться на метры. Самое простое - методом послойного суммирования прикинуть осадки.

Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Поскажите кто знает еще один момент что понимается под ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТРУБОПРОВОДА?
Скорее всего имеется ввиду расчет на устойчивость трубы с основанием, дабы все это не сползло в реку. Есть ручные методы (круглоцилиндирические поверхности, ломаные и т.п.), так же и программы.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 09:05
#3
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Спасибо за ответ будем рыться в мозгах и литературе)
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 10:40
#4
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,642


По первому вопросу - Шмидт правильно сказал.
А по второму не совсем
Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Поскажите кто знает еще один момент что понимается под ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТРУБОПРОВОДА?
ILIYA, возможно эксперт имел в виду СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (уж не знаю на сколько он применим к вашему трубопроводу).
И в данном конкретном случае эксперт, если я его правильно понял, подразумевает п.6.29 и 8.28-8.32 этого СНиПа.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 11:03
#5
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Расчет на всплытие выполнен. и количсевто утяжелителей тоже подобрано, вопрос только в основании, если рассуждать так сказать по простому или бонально то на хрена считать прочность основания если мы еще пригружаем наш трубопровод от всплытия?
Дак вот в СНиПах на канализацию тоже конкретики такой нет и к чему этот хвост водовыпуска преплести тож проблема, поскольку СНиП 2.05.06-85* расчитан на газ и нефть в основном, которые работают под давлением, а коллектор самотечный блин.
СНиП 2.04.03-85 по канализации ссылается на СНиП СНиП 2.02.01-83*, всем спасибо за помощь буду дерзать и бороться с экспертом.

Последний раз редактировалось ILIYA, 12.09.2012 в 11:23.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 11:49
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Расчет на всплытие выполнен. и количсевто утяжелителей тоже подобрано, вопрос только в основании, если рассуждать так сказать по простому или бонально то на хрена считать прочность основания если мы еще пригружаем наш трубопровод от всплытия?
Так если его сильно пригрузить, то основание не выдержит и полезет.
Шмидт вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Определение несущей Способности грунта основания трубопровода в русле реки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14