Определение коэффициента продольного изгиба для кирпичных простенков
atos88
 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153

Доброго времени суток!
При расчете каменных простенков на внецентренное сжатие всегда принимал минимальные значения коэффициента продольного изгиба (phi) и mg. Залез в Вахненко, там он почему-то учитывается неравномерность распределения этих коэффициентов по п. 4.4. СНиП II-22-81*. Насколько это правомерно учет этого пункта именно при внецентренном сжатии? Ни в примерах Бедова, ни в справочнике проектировщика такого не встречал.
Заранее спасибо за ответы
Просмотров: 2259
 
Непрочитано 15.11.2012, 13:34
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


А что вы подразумеваете под словом "правомерно"?
Вложения
Тип файла: rar _.rar (4.38 Мб, 93 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 13:45
#3
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Извините, непонятно выразился или я Вас не понимаю. Вопрос о том как толковать СНиП: на рис. 4 (во вложении) показаны зависимости phi и mg по длине простенка, но они приведены в пп. для центрального сжатия. В пп. для внецентренного сжатия ссылок на это распределение нет, хотя phi и phi_c определяются по той же таблице СНиП, что и при центральном сжатии. Вахненко учитывает в своих примерах, Бедов - нет. Вот и кому верить?)
Вложения
Тип файла: pdf рис4.pdf (320.8 Кб, 99 просмотров)
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 14:15
1 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
Вот и кому верить?
Поверить можно и тому и другому (о степени снижения не говорю).
А расчитывать нужно по СНиП.
Моё мнение.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Определение коэффициента продольного изгиба для кирпичных простенков

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент фи продольного изгиба МК Fag Прочее. Архитектура и строительство 14 16.10.2018 08:03
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03
Подскажите, как с помощью гибкости элемента определить коэф. продольного изгиба центрально-сжатых элементов!!! Владимир чувашия Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2010 16:32
определение коэффициента постели в Пастернаке SmeaNi Расчетные программы 13 26.05.2009 09:55
определение аэродинамического коэффициента Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 2 04.04.2008 11:06