Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Однолинейная схема не верна. Нужно понять, что требуют проверяющие

Однолинейная схема не верна. Нужно понять, что требуют проверяющие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2014, 23:12
Однолинейная схема не верна. Нужно понять, что требуют проверяющие
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335

Здравствуйте, коллеги.

Я недавно сваял принципиальную схему вводно-распределительного щита для ресторанчика в торговом центре.
Так вот инженер этого центра при проверке пишет следующее: "Однолинейная схема должна быть выполнена по группам, а не свалено всё в кучу! "
Схему прилагаю. Что скажете?

Изображения
Тип файла: jpg Однолинейная схема.jpg (376.6 Кб, 11666 просмотров)


Последний раз редактировалось Saur, 13.01.2014 в 23:55.
Просмотров: 25733
 
Непрочитано 19.01.2014, 13:33
#21
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Offtop: perpetule, Ок! Вашу критику по поводу моей фривольной терминологии принимаю!
Вобщем-то, и со всем остальным полностью согласен) И различий не вижу.

По поводу P.S.
На самом деле, понятно откуда ноги растут) Забывается, не понимается, упускается во время учебы принцип суперпозиции.


В общем-то, у меня у самого вопрос к вам возник.
Раз вы упомянули, такую интересную штуку как:"Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие ча-
сти, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи."
Может вы подскажете, как правильно такие вещи на однолинейках обозначать? Я понимаю, что можно по металлоконструкциям соеденить (пардонте - естественным заземлителям), но как это обозначить?о_О Или просто словами ПЗ?

Последний раз редактировалось Palomnic, 19.01.2014 в 23:35.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 18:24 Palomnic
#22
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 810
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE проводников допускается,
если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ проводников, если они, кро-
ме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответству-
ющими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее
проводимости.


Доказать следующее
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответству-
ющими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее
проводимости.
особенно 2) практически невозможно, это порождает бредовые ситуевины, но в российских реалиях именно так дело и обстоит.

Гл. инж. торгово-офисного комплекса, требовал, и реально выполнили, полосу 40x4 поверх Me колон каркаса здания.
Так что проще всего показать специально предусмотренный проводник, деньги заложили, а уж выполнили или каркас использовали, это на совести и в меру понимания хотелок на местах.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 23:40
#23
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Offtop: perpetule, Снова, согласен!))
Но вы все таки ушли от ответа Допустим доказали, а показать-то как?
Лично я ни чего подобного ни в УГО, ни у кого-то в проекте не видел.
Мне думается, показать условно, аля, арматурную сетку # , но черт его знает) Может просто словами.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 00:03 Palomnic
#24
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 810
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


На однолинейной расчетной схеме (в свободной форме) показывал только основные моменты системы уравнивания потенциалов, я бы показал просто проводником с текстовым пояснением. Есть еще традиционный лист с детально расписанной/вычерченной ДСУП, ОСУП, повторным заземлением, применительно к котельным, по сути лишний, но железно прикрывающий от вопросов экспертизы.
Последний раз когда нужно было выдать туеву хучу мелких котельных, с АВДТ, ИБП, диспетчеризацией и прочим, тупо выполнил расчетную схему так как принято для раздела АК им же и ограничился (там где авт. выкл. обозначают SF, ну да и пофиг - насосы и прочее по 300-500 Вт там же). Поскольку УГО были в дин. блоках заготовлены заранее, очень легко сделал слив комплектации в перечень элементов, далее одной строкой щит (с указанием какой либо сертифицированной конторы по сборке эл. щитового) в спецификацию.
Были вопли, но когда увидели, что все автоматы, шинки, корпус модульного щита (с эскизом) и т.д. детально расписаны в перечне элементов - отстали.

И некоторые моменты из таких замысловатых схем очень трудно показать иначе (в табличной форме, хотя позже наверно попробую), например с авт. выкл. идем до ИБП, с него возвращаемся на отдельную шинку и раздаем на диспетчеризацию и сигнализацию.

Обычно показываю типом линии и текстом
PE, PEN, Ме корпус щита__________штрих-пунктир с точкой
N______________________________штрих-пунктир
L______________________________сплошная

Были варианты засечками как в ПУЭ, но не прижилось, возни много, а все одно плохо читается, мелкие значки.

Последний раз редактировалось perpetule, 20.01.2014 в 00:56.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 05:41
#25
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Так и не понял как изобразить АВР или перекидной, можно конечно просто подписать, но они не бросаются в глаза, стремновато получается.
Выполняются на схеме два ввода, "плавно" переходящие в один. Я таких действительно не делал, поэтому образца показать не могу. Более того, если на схеме ввод показать посередине таблицы, то в обе стороны можно уйти двумя секциями сборных шин.
Кстати, формат А3 с +++++ и т.д., место для штампа обязательно сбоку (в образцах его нет), под схемой штамп не поместится.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 07:16 Вот что получилось в итоге
#26
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Большое спасибо всем за замечания.В результате исправления получлась такая картина (см. вложения)

От проверяющих есть непонятные замечания. по типу :" Завести Вентиляцию и Аудио сопровождение (при наличии) на т.н. «Сухой контакт»."

Что это за контакт? где и как его показать?
Изображения
Тип файла: jpg ВРЩ-001.jpg (373.6 Кб, 2756 просмотров)
Тип файла: jpg РЩ-001.jpg (297.4 Кб, 1541 просмотров)
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 07:47
#27
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


независимый расцепитель надо поставить, при сигнале "пожар" отключение вентиляции и включение аудиооповещения.
C кнопкой решение не пойдет. Во первых не заведене на нее кабель, во вторых она не предназначена для силовой цепи. Если нужна кнопка ставить надо контактор с управлением от кнопки.
на дифы 2 засечки а не одна в 1 фазной цепи. 4 в 3-х фазной.
Где нашел УЗО на 200 А ..таких нет. В модульку опять же 35 мм2 максимум что я встречал засунуть можно.

Счетчик снова неверный
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 08:07
#28
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Где нашел УЗО на 200 А ..таких нет. В модульку опять же 35 мм2 максимум что я встречал засунуть можно.
)))пришлось воткнуть. а то в ТУ написано что УЗО на вводе, а расчетный ток получился 170 А. Не знаб что и делать...


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
на дифы 2 засечки а не одна в 1 фазной цепи. 4 в 3-х фазной.
Не совсем понял про что замечание



Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
независимый расцепитель надо поставить, при сигнале "пожар" отключение вентиляции и включение аудиооповещения.
А как и где показывается независимый расцепить? В щите ВРУ?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 08:36
#29
Mangy


 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 25


Счетчик показан прямого включения, хотя показаны трансформаторы тока (я так полагаю 200/5).
Засечки - это наклонные черточки на кабельной линии.
Независимый расцепитель показывается на вводном автомате (рядышком) в ЩР-1, причем чего у вас кнопка на вводной кабельной линии от ВРУ делает - неизвестно.
Mangy вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 08:40
#30
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
)))пришлось воткнуть. а то в ТУ написано что УЗО на вводе, а расчетный ток получился 170 А. Не знаб что и делать...
Могу предложить разве что ставить контактор и трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП) с уставкой на 300 мАю

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А как и где показывается независимый расцепить? В щите ВРУ?
нет на той линии которую надо отключать. Либо это независимый расцепитель, либо автомат+контактор с управлением по сигналу. Только у тебя управлять то нечем, вентиляция то где? централизованная наверное?


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Не совсем понял про что замечание
Засечка это не количество фаз, а кол-во проводников в данной линии, на диф идет 2 проводника значит 2 засечки. Шины N и РЕ подпиши а то заведут на диф с РЕ
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 08:47
#31
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Mangy Посмотреть сообщение
причем чего у вас кнопка на вводной кабельной линии от ВРУ делает - неизвестно.
Да вот требуют установить кнопку аварийного отключения. Я ее и поставил как расцепитель.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 08:47
#32
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Да вот требуют установить кнопку аварийного отключения. Я ее и поставил как расцепитель.
не пойдет. вообще никак
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 08:51
#33
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Могу предложить разве что ставить контактор и трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП)
Еще б знать как это схематично показывается...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 08:59
#34
Mangy


 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Еще б знать как это схематично показывается..
Гугл в помощь, там этого добра много.
Mangy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 09:00
#35
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Вот так сделал. Не знаю как обозначается. поэтому нарисовал как "ключ"
Изображения
Тип файла: jpg Контактор-001.jpg (97.8 Кб, 1457 просмотров)
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 09:06
1 | #36
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/6a5fa7749e67e8204825774d003d9f66/$file/9cnd00000000417-9.pdf в каталоге правильное обозначение.
К контактору нужна цепь управления, если катушка на 220 В значит надо выделить 1п автомат и с него запитать все управление.
Если на 24 В значит автомат + транс 220/24 В

Смотри в файле л.8 и л.2 Это управление освещением с помощью контакторов.

ТТНП рисуется также как ТТ, обозначается обычно Т0, в ТТНП надо завести на токовое реле, там уставка, с выходов токового реле уже на катушку контактора.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Проект наружного освещения спортплощадки_галоген.dwg (1.18 Мб, 5900 просмотров)
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 09:31
#37
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


kifa, спасибо за файлы. Вы настоящий друг. Правда двгшный не открывается. не могли бы вы пересохранить в 2007 двг. TreuVew у меня не конвертирует что-то...
Если конечно не затруднит...

Подключение независимого расцепителя и есть "сухой контакт"?

Последний раз редактировалось Saur, 22.01.2014 в 09:38.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 09:35
#38
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


лови

----- добавлено через ~27 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Подключение независимого расцепителя и есть "сухой контакт"?
"сухой контакт" это цепь без нагрузки - управления
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 00:30
#39
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Вот как то так...
Изображения
Тип файла: jpg ВРЩ-001-001.jpg (352.1 Кб, 4213 просмотров)
Тип файла: jpg РЩ-001-001.jpg (206.7 Кб, 1346 просмотров)
Saur вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 06:57
#40
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Вопросы:
1. Нафига на ТТ ставить счетчик 60А?
2. Подсветка вывески - если она на улице - УЗО.
3. желательно разнести свет и розетки.
4. Некошерно сажать на один автомат с кабеелм 1,5 кв.мм и греющий кабель и аудио что=то там..
5. нафига 2 полюса на АВ
6. вы выдаете на 50А диф кабель 3*10 ... по розеткам. Монтировать как??? там кстати нагреватель 2кВт, оргтехника и розетки
7. Холодильники отдельно надо бы.
8. ТТ класс точности 0,5
9. Не вижу вентиляции из первого чертежа.. Ну это может оптический обман зрения.
andrey357 вне форума  
Ответ