Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Категорийность объекта электроснабжения 0,4кВ

Категорийность объекта электроснабжения 0,4кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2014, 03:23 #1
Категорийность объекта электроснабжения 0,4кВ
olegan9014
 
инженер
 
Биробиджан
Регистрация: 30.06.2009
Сообщений: 30

Уважаемые коллеги доброго дня!
Подскажите обеспечивает ли двухцепная ВЛ-0,4кВ электроснабжение объекта по второй категории? При условии выполнения электроснабжения от разных источников.
Спасибо.
Просмотров: 6356
 
Непрочитано 15.01.2014, 17:05
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


ммм.... в пуе такого нету, ну так из практики двухцепная и первую обеспечивает!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 03:24
#3
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Падает опора и никакой категории нет, хотябы и десять цепей по этой опоре шло.
Основные и резервные линии по разным трассам должны проходить (лень по нормативам лазить, но это и в ПУЭ должно быть, может быть).
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 05:18
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от olegan9014 Посмотреть сообщение
двухцепная ВЛ-0,4кВ
Это вы где такое видели - двухцепная ВЛ-0,4 кВ - это 8 (!) проводов на одной опоре.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 05:57
#5
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
ну так из практики двухцепная и первую обеспечивает!
только на ВЛ 35кВ и выше (норм не помню, но 0,4кВ 2 цепи на одной опоре это точно не 2-я категория так как как уже сказано
Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Падает опора и никакой категории нет, хотябы и десять цепей по этой опоре шло.
)
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Это вы где такое видели - двухцепная ВЛ-0,4 кВ - это 8 (!) проводов на одной опоре.
наверно топикстартер ВЛИ с ВЛ перепутал, а на ВЛИ легко можно и 4 и цепи повесить
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 07:14
#6
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Это вы где такое видели - двухцепная ВЛ-0,4 кВ - это 8 (!) проводов на одной опоре.
Есть типовые серии опор для 8 проводов 0,4 кВ.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 07:40
#7
kosolapi


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Есть типовые серии опор для 8 проводов 0,4 кВ.
но про них можно и НУЖНО забыть
Они не применяются так как при новом строительстве и реконструкции запрещено применять неизолированный провод по 0,4кВ
kosolapi вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 20:17
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Есть типовые серии опор для 8 проводов 0,4 кВ
Может быть и есть типовые серии опор для 8 проводов, но реально вы их где то видели
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 20:25
#9
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Есть типовые серии опор для 8 проводов 0,4 кВ.
ссылку бы... а...?

----- добавлено через ~3 мин. -----
и я вот... вобщето не верю...
двухцепная ВЛ СН или ВН...

никакая это не II...

порушил одну стойку... обе цепи и рухнули...

всё.
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 20:13
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
порушил одну стойку
Попробуйте порушить стойку на ВЛ-110 или 220 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 20:45
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


рушат....умудряются
kifa вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 01:46
#12
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


http://tipovoy-proekt.ru/vli04.html
Сылка на типовые альбомы. Арх.№ ЛЭП98.10


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
никакая это не II...

порушил одну стойку... обе цепи и рухнули...
Я, так-то, по сути, с вами согласен) Так как и ПУЭ на это, вроде, и намекает:


1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.


Навряд-ли дежурный электрик или даже целая оперативная бригада востановят стойку, за четко регламентированное время - сутки.


Однако, ПУЭ все же допускает этот вариант. Читаем этот пункт дальше:


Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.

От такие дела)

Последний раз редактировалось Palomnic, 20.01.2014 в 01:59.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 06:00
#13
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Может быть и есть типовые серии опор для 8 проводов, но реально вы их где то видели
Реально - давно, когда ещё монтёром работал - приходилось работать на опоре, с которой провода в 4 стороны расходились (очень паутинная была опора), пока до верха доберёшься - семь потов сойдёт. Если учесть, что работал в ОВБ, то будет понятно, что иногда на таких опорах должно было быть напряжение! Потому, что окисление контакта - распространённая неисправность.
Припоминаю, что и двухцепку по 0,4 кВ видел и работал. Но это было давно - я уже даже не помню в каком месте она "росла". Возможно, та перекрёстная опора и была на двухцепке.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
ссылку бы... а...?

----- добавлено через ~3 мин. -----
А какие нужны. Вот тут - деревянные, например. Сразу все, всё равно не могу. Их около 900 Мб. У меня интернета не хватит. Сожалею, но форум не принимает этих файлов. "Вес" у них большой слишком.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Категорийность объекта электроснабжения 0,4кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1135 29.12.2018 13:08
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03