Непрочитано 06.08.2015, 13:46 #1
Пожаротушение нефтебазы. Водоем зимой
freese
 
ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763

Делаю пожаротушение нефтебазы. Заказчик, по аналогии с другими проектами, желает для нужд пожаротушения - искусственный водоем. Но рассмотрев те проекты, что-то не обнаружил ни каких мероприятий предотвращающее замерзание воды, и колодцев, в которые могла бы поступать вода из подо льда. И даже если учесть что поставить подобный колодец, то как взять дополнительный объем воды с расчетом на замерзание?
Какие вообще мероприятия от замерзания водоемов в зимний период можно принять?
Просмотров: 2160
 
Непрочитано 07.08.2015, 12:21
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


В открытом водоёме вода зимой замерзнет, с этим практически ничего нельзя сделать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 19:32
#3
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Пока что предусматриваю резервуар подземный, но на будущее интересно - есть ли какая методика расчета глубины замерзания воды в водоемах?
freese вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 19:47
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Вода в искусственный водоем должна каким то образом поступать.
Если близко подземные воды, то они имеют температуру выше нуля градусов. В этом случаи делайте глубину водоема больше глубины промерзания, а для надземной части делайте электрообогрев.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 20:14
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Вода в искусственный водоем должна каким то образом поступать.
Восполнение в течении суток автоцистернами.

Можно допустить промораживание, поставить рядом с водоёмом пожарный щит с ломами и буром и обязать бурить лунки ежедневно. Ну, наверное, можно.

Глубина промораживания воды будет около 1-1,2 м. Не знаю откуда это взял, почему-то вспомнилось так.

Вообще идеально было бы сделать запруду из местного ручья, если есть.

При водоёме на берегу должно быть подобие причала для заброса трубы в водоём.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2015, 10:04
#6
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Глубина промораживания воды будет около 1-1,2 м. Не знаю откуда это взял, почему-то вспомнилось так.
вот если это было бы документально подтверждено, а то экспертам отвечать что "Не знаю откуда это взял, почему-то вспомнилось так." не комильфо
freese вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2015, 10:17
#7
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Можно предотвратить замерзание майны (дырка во льду): заполнением гранулированной теплоизоляцией (пено....), подводом со дна воздуха.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
в течении суток
Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
методика расчета глубины замерзания воды в водоемах
Есть справочники по метеорологическим наблюдениям на водпостах по толщине льда.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Восполнение в течении суток автоцистернами
Можно и не так быстро.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  