| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
R1 и R2 в этой формуле чему равны?
Я бы считал так: M/W-N/A<Rtb=0,12 МПа ----- добавлено через ~2 мин. ----- тогда повторю вопрос igr |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Вроде такого названия нет, но анология с металлом прослеживается.
да и фи - коэффициент продольного изгиба ... очень даже похожа R1 - расчетное сопротивление кладки сжатию R2 - расчетное сопротивление кладки при изгибе по перевязанному сечению |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Так вот от ветра нужно получить моменты относительно горизонтальной оси в плоскости стены, вычислить эксцентриситет и проверить стену на внецентренное сжатие из плоскости стены. Что за расчёт по устойчивости? Какой это пункт СП15? Какой в этом физический смысл? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
|
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317
|
Цитата:
что то похожее есть в руководстве по проектированию каменных и армокаменных конструкциях 1974г 184стр на стр 28 п 4.10. Однако я считаю что понижать расчетную длину на всю длину стенки не верно в середине все равно 2Н |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Цитата:
Цитата:
что тогда можно сделать? Н - это полная высота стены? Последний раз редактировалось Skiv, 16.06.2016 в 19:56. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Никакой аналогии с металлом при расчете. Металл имеет большое расчетное сопротивление, поэтому толщина элементов маленькая и возможна потеря устойчивости, при которой элемент переходит в новое равновесное состояние. Коэффициент продольного изгиба для кирпича больше зависит от упругой характеристики кладки и размеров. Потери устойчивости по аналогии с металлом нет. Кирпичный столб просто разрушается и не переходит в новое равновесное состояние.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Поясните пож. вы имеете ввиду l=2H
За "H" вы принимаете полную высоту стены или только высоту этажа Если представить два Варианта: Вариант 1: стена как в посте 1 (в приложении, общая высота 20м) Вариант 2: стена как столб 900х400 на высоту 20м То первый вариант намного надежней видеться. Это я к тому что если брать l=2H, и за H брать полную высоту стены (20м), l слишком большая получается. Цитата:
стены не крепятся к перекрытиям, но в то же время крепятся к колоннам... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Где план разрез узллы? Если это свмонесущая стена на высоту этажа (h=?) и удовлетворяет по материалам и геометрии СП по кирпичу то ее вообще не надо считать. Она не должна падать от ветра даже свежевозведенная при нулевой прочности раствора. Такие простенки проверяют при поэтажно загруженной кладке.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Цитата:
Вот и не могу определиться с расчетной длиной такой стены от коэффициента фи в формуле N<mg*Фи*R*A очень многое зависит. А он соответственно от расчетной длины... igr Каркас сборный, м/у сборными плитами перекрытия и стеной зазор 20мм. Стена идет на всю высоту (20м). На перекрытия не ставиться. Высота этажа 4,2м. кладка из ячеистых бетонных блоков D600/B3.5/F1000 |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
mainevent100
пробовал, фи=<0,1 Если представить два Варианта: Вариант 1: стена как в посте 1 (в приложении, общая высота 20м) Вариант 2: стена как столб 900х400 на высоту 20м То первый вариант намного надежней видеться. Это я к тому что если брать l=2H, и за H брать полную высоту стены (20м), l слишком большая получается. Вот и хочу определиться с расчетной длиной.... чтобы проверить мне нужно определиться с расчетной длиной ( |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями l<k*b*H высота стен H не ограничивается и определяется расчетом на прочность
Нужно проверить удовлетворяется хотя бы это условие. Сколько расстояние между колоннами? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
интересно кто автор этого чуда? кирпичная самонсущая стена ( противопожарная) высотой 10 м делается толщиной 640 с о здоровыми контрафорсами. Думаю нижнее перекрытие не потянет 20 метровую стену, да и нижняя кладка не пройдет по несущей способности
Последний раз редактировалось igr, 17.06.2016 в 08:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Ну как я понимаю, решение стандартное в нашей конторе.. ПИ
мне дали проверить mainevent100 Подскажите откуда условие l<k*b*H ? что такое k? Цитата:
N=132кН; R=1,3МПа*0,8*0,9=0,94МПа; A=0,36м2 l=2*hэт=2*4,2м=8,4м фи=0,53 N<mg*Фи*R*A 132кН<180кН Последний раз редактировалось Skiv, 17.06.2016 в 08:14. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какова на Ваш взгляд расчетная длина колонн у данной схемы? | Fag | Металлические конструкции | 109 | 17.03.2014 14:49 |
Какая расчетная длина колонны? | kentik1924 | Металлические конструкции | 28 | 03.09.2013 07:18 |
Несущая способность кирпичного простенка 250х770 | Leshyi | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 12.08.2013 16:26 |
Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе | Ильнур | SCAD | 165 | 25.01.2011 14:06 |