Непрочитано 25.01.2019, 08:56 #1
Как разделить большой перепад в полах.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663

В проекте заложен большой перепад полов. Разница составляет около 2м. Под высокую часть засыпка из песка. Подрядчик предлагает просто отсечь стеной 250мм. По таблицам Масловского получается, что для такого перепада и 640 не проходит. Всё это стоит на бетонном толстом перекрытии. Как лучше выполнить отсечку? В первом приближении кажется логичным засверлить на химию в плиту и заармировать по образу и подобию подпорной стены. Только сверлить много и химия дорогая. Мб есть другие варианты?
Просмотров: 5619
 
Непрочитано 25.01.2019, 09:07
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


2 метра кажется многовато засыпать. Не дешевле перекрыть чем-то с организацией свободного пространства?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 09:09
#3
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Ничего не ясно, но можно и монолитную стену или попробовать контрфорсы в сборной.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 09:11
| 1 #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Разрезы и планы бы ооочень помогли обсуждению вопроса.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 10:01
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
2 метра кажется многовато засыпать. Не дешевле перекрыть чем-то с организацией свободного пространства?
нет

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Разрезы и планы бы ооочень помогли обсуждению вопроса.
Вот разрез. Протяженность метров 10.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: delete.PNG
Просмотров: 194
Размер:	10.9 Кб
ID:	210286  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 10:30
#6
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вот разрез. Протяженность метров 10.
То есть вы потратите деньги чтобы сформировать помещение и потратите деньги на его засыпку под перекрытие? о_О
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 10:37
#7
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663



я сейчас еще в столовую схожу, пообедать. На работу сегодня кстати на машине приехал. В офисе прохладно. Что еще обсудим?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 10:53
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Подпорную стенку заанкерить в верхний, а можно и нижний, подстилающие слоя, передав на низ горизонтальную нагрузку

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.01.2019 в 11:03.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 11:01
#9
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Подпорную стенку заанкерить в верхним, а можно и нижним, подстилающими слоями, передав на низ горизонтальную нагрузку
В нижний просто сверлить и химия, других вариантов нет?
В верхний как я заанкерю? Сначала сделают отсыпку - основная нагрузка. Потом только полы, перегородки, полезная.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 11:02
#10
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разделка.JPG
Просмотров: 376
Размер:	18.7 Кб
ID:	210291  
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 11:15
#11
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Нагрузка на пол какая?
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 11:29
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 143
Размер:	59.8 Кб
ID:	210298
Liam вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 11:58
#13
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В нижний просто сверлить и химия, других вариантов нет?
В верхний как я заанкерю? Сначала сделают отсыпку - основная нагрузка. Потом только полы, перегородки, полезная
В нижний и верхний - выпусками арматуры. На период отсыпки и бетонирования верхнего предусмотреть временные подкосы к подпорной стенке, может пожертвовать трамбованием вблизи стенки.
Можно стенку совместно с нижним рассчитать как подпорную стенку на боковое давление грунта.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 12:47
#14
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
я сейчас еще в столовую схожу, пообедать. На работу сегодня кстати на машине приехал. В офисе прохладно. Что еще обсудим?
Есть еще один вопрос не по теме: почему не напрячь проектировщика, придумавшего это? Он же быстрее и примет решение, и исполнит его на чертеже. Попробуйте всё же с контрфорсами стенку прикинуть.
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 15:13
#15
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Есть еще один вопрос не по теме: почему не напрячь проектировщика, придумавшего это? Он же быстрее и примет решение, и исполнит его на чертеже. Попробуйте всё же с контрфорсами стенку прикинуть.
Не припомню кирпичных стенок на 2м. Не думаю, что никто до этого не додумался просто добавить им контрофорсы.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 06:20
#16
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


200 мм бетон. стенка, а контрфорсы заменить на пеноблоки,выложенные ступенями со стороны засыпки по всей длине стены на высоту не более 1/2 высоты стены.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 11:31
#17
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
первом приближении кажется логичным засверлить на химию в плиту
Нижний пол - проектируемый или существующий?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2019, 23:25
#18
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Нижний пол - проектируемый или существующий?
Существующий. Толщина 350мм.

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
200 мм бетон. стенка, а контрфорсы заменить на пеноблоки,выложенные ступенями со стороны засыпки по всей длине стены на высоту не более 1/2 высоты стены.
Если по всей длине - какие ж это контрофорсы?? Это упор получается. И почему пеноблоки? Почему не ФБС скажем? Какая логика в предложенном решении?

Уточню: под пол можно упоры, контрофорсы, тяжи (лучше конечно без всего этого), а вот с другой стороны нужна ровная вертикальная стеночка не мешающая никак эксплуатации.

Пока светит подпорная стена в которой вместо пятки будет плита нижнего перекрытия. Там открыт вопрос расчетом точной глубины посадки химанкеров. Ну и хватит ли вообще 350мм толщины основания для этих целей.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 02:39
#19
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


1. Кирпичем выложить в виде массивной подпорной стенки, при чем уширение сделать во внутрь засыпаемого пространства. В основании 1м; под плитой 0.38м. (15м3 кирпича и пару кубов раствора, по массе будет не сильно тяжелее чем сам песок. Работа - элементарная на 2 дня)
2. Понравился вариант Liam, пост №12. Только я бы пошире взял блоки, миллиметров на 600. Но вот только как учитывать (рассчитывать) эти геоматы и их влияние - хз. (В целом вариант тоже быстрый и не дорогой.)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 08:13
#20
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Какими нормативами обосновать вариант в пост №12?
Про массивную, сужающуюся к верху, я не думал, надо прикинуть цифры.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как разделить большой перепад в полах.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на перекрытия после монтажа стяжки. Перепад уровня пола. skypole Обследование зданий и сооружений 24 28.03.2017 08:01
Нормируемый температурный перепад для разных типов отопления a991ru Прочее. Архитектура и строительство 0 22.11.2016 19:35
SW Возможно ли создать конфигурацию сборки пневмоцилиндра, чтобы в большой сборке шток имел возможность двигаться, согласно условиям большой сборки Верра SolidWorks 20 11.02.2016 16:04
стержневой элемент большой жесткости talaevaplina Лира / Лира-САПР 4 01.06.2012 08:44
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? sapr71rus Инженерные сети 8 17.04.2012 12:05