| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что изображено на чертеже стального каркаса одноэтажного промздания?

Что изображено на чертеже стального каркаса одноэтажного промздания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2019, 00:05 #1
Что изображено на чертеже стального каркаса одноэтажного промздания?
Юрий_Нд
 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720

Доброй ночи всем.
Прошу помочь разобраться с чертежом стального каркаса одноэтажного промздания.
1. Непонятно, что означает "Отправочные марки ферм". Что изображено на на узле 1?
2. Где расположены связи по высоте подкрановой балки, узел 2. В нижней, верхней или средней части?
3. Что изображено на сечении 5-5, узел 3? Боковой фахверк?
4. Вообще непонятно, что изображено на узлах 4-6, особенно 5. Что "за летающие тарелки"?
5. Что означают буквенные обозначения в спецификации?
Спасибо __________ Юрий.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 21.jpg
Просмотров: 418
Размер:	426.9 Кб
ID:	211104  


Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 19.02.2019 в 00:13.
Просмотров: 2116
 
Непрочитано 19.02.2019, 01:27
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Погадаю.
Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
2. Где расположены связи по высоте подкрановой балки, узел 2. В нижней, верхней или средней части?
Это, судя по символам, тормозные фермы. Которые крепятся к верхнему поясу ПБ. Потому что торможение тележки бьёт в рельс.

Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Что "за летающие тарелки"?
У них вроде обозначение ПК и ПР. Выше есть план прогонов с теми же марками.

Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
5. Что означают буквенные обозначения в спецификации?
Буквенные обозначение соответствуют ГОСТ 26047-2016. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. Вроде бы как.

Offtop: Такие чертежи не надо читать. Надо делать обмеры и обследование...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 06:58
#3
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Доброй ночи всем.
Прошу помочь разобраться с чертежом стального каркаса одноэтажного промздания.
1. Непонятно, что означает "Отправочные марки ферм". Что изображено на на узле 1?
2. Где расположены связи по высоте подкрановой балки, узел 2. В нижней, верхней или средней части?
3. Что изображено на сечении 5-5, узел 3? Боковой фахверк?
4. Вообще непонятно, что изображено на узлах 4-6, особенно 5. Что "за летающие тарелки"?
5. Что означают буквенные обозначения в спецификации?
Спасибо __________ Юрий.
1. Отправочная марка, это одна цельная деталь для транспортировки с завода. На узле 1 показано, что ферма пролетом 30м (если не ошибаюсь, плохо видно) состоит из двух отправочных марок ОФ1. Причем в отправочную марку не входит опорная стойка.
2. По верхним поясам подкрановых балок
3. Не совсем понятно, может раскладка стеновых панелей.
4. Изображены вертикальные связи и распорки. Летающие тарелки - решетчатый прогон пролетом 12м. (можно вбить это название в гугл и посмотреть)
5. Названия элементов
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 07:04
#4
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Вопросы студента первого курса? )

1. Ферму пролетом 30м не удобо транспортировать, поэтому ее разбили на 2 части (отправочные марки), из которых на площадки собирают ферму.
2. Тормозные фермы раскрепляют верхний пояс подкрановой балки.
3. Не понятно, где замаркировано сечение, и позиции е замаркированы. Но по осям видгно, что конструкция расположена вдоль здания.
4. летающие тарелочки (позиции ПР и ПК) - решетчатые прогоны (например серия 1.462.3-17/85). Ниже идут вертикальные связи по фермам (позиция Т), которые раскреплены распорками (позиция Р). Ниже подкрановой балки идет вертикальная связь по колоннам (позиция ВС1).
5. Обозначения все соответствуют назначению конструкций К - колонны, ПБ - подкрановая балка, ВС - вертикальная связь, ТФ - тормозная ферма и т.п.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 09:18
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Прошу помочь разобраться с чертежом стального каркаса одноэтажного промздания.
Юрий_Нд, здравствуйте! Это руководство какое-то внутреннее для конструкторов или методичка? Что за документ?

----- добавлено через 47 сек. -----
Offtop: Вопрос задан в связи с http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150294
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 03:44
#6
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Доброй ночи.
Очень благодарен Всем за ответы.
4. Если я правильно понял, на узле 4 одновременно расположены решетчатый прогон и вертикальная ферменная связь? Какая-то, по-моему мнению, "несуразная" конструкция получается. Например я бы выполнил совмещение функций прогона со связью так, как это изображено на эскизе справа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 4.png
Просмотров: 89
Размер:	18.5 Кб
ID:	211179  
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 19:29
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Какая-то, по-моему мнению, "несуразная" конструкция получается.
С сериями на фермы и прогоны не знакомы?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2019, 13:11
#8
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
С сериями на фермы и прогоны не знакомы?
Насколько я понимаю, на интересующем меня узле 4 изображена не ферма и не прогон, а вертикальная ферменная связь.
По крайней мере, должна быть изображена.
А что в действительности там изобразили, мне не понятно.
В этом и проблема, помогите плиз.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2019, 13:53
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


ПБ1 -- подкрановая балка. Р2 -- подкос. Т -- вертикальная связь. ПК -- прогон.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2019, 21:39
#10
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Спасибо за поддержку, Tamerlan_MZO
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ПБ1 -- подкрановая балка. Р2 -- подкос. Т -- вертикальная связь. ПК -- прогон.
С этим как раз всё понятно. Не понятно следующее:
Согласно типовым конструкциям, изделиям и узлам зданий и сооружений, а именно
"Стальные решетчатые прогоны производственных зданий пролетом 12 м", серия 1.462.3-17 /85, только теоретическая высота прогона составляет 1500 мм. А реальная, думаю, порядка 1700 мм.
Тогда как в оставшиеся 1300 мм "всунуть" еще и вертикальную ферменную связь Т или Т1?
В этом "моё непонимание"...
И вообще, может быть есть "Типовая серия металлических одноэтажных промышленных зданий"? Тогда бы все вопросы "отпали"...
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2019, 22:32
#11
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
может быть есть "Типовая серия металлических одноэтажных промышленных зданий"? Тогда бы все вопросы "отпали"...
Например, 1.460.2-10/88 или 1.460.3-15 .
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что изображено на чертеже стального каркаса одноэтажного промздания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 45 10.09.2014 08:25
Относительная разность осадок для стального и смешанного каркаса eugambler Основания и фундаменты 12 09.09.2014 12:33
Требуется пример расчета стального каркаса одноэтажного промышленного здания! Врунгель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 15.06.2014 01:05
Нужно проверить эпюру моментов поперечной рамы стального каркаса промздания SolarSolnce Металлические конструкции 5 18.04.2014 11:14
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31