но нигде не видел чтоб 2 таблички висело над дверью.
|
наберите в поисковике "Несколько табло выход над дверьми")
Но начинать надо с того, что
Цитата:
Сообщение от @ndrey
таблички работают как аварийное освещение
|
Если посмотреть тот же ГОСТ Р 55842-2013, то различаются:
Цитата:
3.1 аварийное освещение (emergency lighting): Освещение, предназначенное для использования при нарушении питания рабочего освещения.
|
Цитата:
3.3 эвакуационное освещение (escape lighting): Вид аварийного освещения для эвакуации людей или завершения потенциально опасного процесса.
|
и далее
Цитата:
4.2.1 Эвакуационное освещение должно обеспечивать безопасный выход людей из помещения в случае чрезвычайной ситуации, например, отказ рабочего освещения, пожар и т.д.
|
т.е. активное табло Выход быть
аварийным освещением не может по определению. Да и по логике тоже - сколько с него света то) А дальше уже уровень компетентности проектировщика - умеет ли он выпускать согласованные проекты или каждый раздел сам по себе..
Т.е. формально проектировщик прав - согласно пункту СП3.13130
Цитата:
5.1 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.
|
табло с напряжением 12В не должны гореть постоянно - они напрямую от сети не запитываются (хотя тут тоже есть разногласия). И поэтому электрики дублируют своими постоянно включенными табло Выход
эвакуационного освещения (а не только во время пожара). Но нормальные проектные фирмы обычно договариваются - в каком разделе остаются теперь уже включенные постоянно табло Выход.