Непрочитано 24.02.2009, 10:34 #1
Минимальная привязка водопровода к фундаменту подстанции
BaoBabochka
 
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 2

Впервые столкнулись с таким вопросом- при прокладке водопровода рядом находится трансформаторная подстанция. От центра трубы до края фундамента подстанции получается привязка- 2 м. Труба стальная, D150 мм. Есть ли какой-нибудь норматив, регламентирующий это? Заранее благодарен за любую помощь.
Просмотров: 1780
 
Непрочитано 24.02.2009, 10:40
#2
Карел

инженер по генплану
 
Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Сообщений: 214


СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений, таблица 14 - 5м.
__________________
генпланист со стажем
Карел вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 10:52
#3
BaoBabochka


 
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 2


Большое спасибо! Премного благодарен!!!