| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.05.2006, 16:46 | #1 | |
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ
заказчик
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664
|
||
Просмотров: 3225
|
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
Связи ставятся для обеспечения общей устойчивости здания, для передачи горизонтальных усилий на фундамент. В вашем случае получается, что нужно передать усилие сначала на стену, а потом она на фундамент. Интересно посмотреть на такие узлы
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
VV_77
При Ваших данных, эта схема вполне жизнеспособна, при условии решения вопроса, на который обратил внимание Veliking. Прежде всего, рассмотреть каждый элемент (лифтовая шахта, лестница), на предмет количества проёмов и возможности работы его как ствола. С обязательным устройством монолитных поясов в уровнях примыканий перекрытий, и возможно, постановкой вертикальных, ж/б сердечников при наличии большого количества проёмов. Но самое главное ИМХО это разность осадок, отдельно стоящих фундаментов, если Вы не уверены в том, что, обеспечите нормативную разность. То следует разработать, узлы ,позволяющие не зависимые вертикальные смещения каркаса, по отношению ко всем кирпичным конструкциям. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Фундаменты у меня свайные, поэтому разность осадок невелика. Сейсмики нет и горизонтальные усилия получаются только от ветра, которые при высоте всего сооружения ок. 20м тоже невелики. Все узлы шарнирные. Плиты перекрытия анкерю по типу ИИ-04. На счет связей - возникает гемор с анхитектором и с 9-ти метровым пролетом.
Вот такие пироги. Может еще кто-нибудь поделится мнением или опытом? |
|||