Вентиляция подземной автопарковки
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2526
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Да все обыкновенно:
Вытяжка в двухратном объеме, но не менее 150м3/ч на одно м/м, при условии обеспечения вытяжки по ПДК по СО. Воздух удаляется в равных объемах из верхней и нижней зоны Приток на 20% меньше вытяжки сосредоточено в проезде (обычно). Воздухозабор на расстоянии 10м от въезда при условии въезда/выезда до 10 машин в час пик ДУ по клапану на 1000м2 расход по расчету ок. 40-45тыс.м3 Датчик СО с сигнализацией да и все пожалуй |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
про парковки вообще все плохо описано. Два крата это не из пальца, а из МГСН, но при условии, что по вредностям все проходит.
что может быть больше 40-45тыс - запросто, если помещение низкое и маленькое, а незадымляемая зона большая. |
|||
|
|