| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование и нелинейный расчет ж/б балки без и с усилением

Моделирование и нелинейный расчет ж/б балки без и с усилением

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2013, 22:59 #1
Моделирование и нелинейный расчет ж/б балки без и с усилением
Energer
 
Регистрация: 02.04.2013
Сообщений: 3

Всем добрый вечер.
Прошу совета у опытных расчетчиков и сэнсэев Лиры Поставлена задача смоделировать и "испытать" ж/б балку прямоугольного сечения 140х70мм и длиной 1400мм с и без затяжки. Проблема с расхождением данных при расчетах в плоском (в виде стержня) и объемном видах. В плоском виде балка разрушается при нагрузке 0.79т и прогиб составляет 7.14мм. А в объемном виде балка разрушается при 0.66т с прогибом 7мм. А с затяжкой вообще беда: в плоском 3.3т и 6.18мм; в объемном 0.64т и 3.37мм
Файлы 4ех расчетов во вложении.

Заранее огромное спасибо.

Вложения
Тип файла: rar Lira.rar (172.3 Кб, 62 просмотров)


Последний раз редактировалось Energer, 04.04.2013 в 00:46.
Просмотров: 2172
 
Непрочитано 03.04.2013, 16:01
#2
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


У Вас арматура задана в схемах по разному, попробуйте задать её одинаково и провести расчёт ещё раз.

Можете, для ускорения прикидочных расчётов, вместо обьёмников задать балку пластинами.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 00:47
#3
Energer


 
Регистрация: 02.04.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Вас арматура задана в схемах по разному, попробуйте задать её одинаково и провести расчёт ещё раз.

Можете, для ускорения прикидочных расчётов, вместо обьёмников задать балку пластинами.
Спасибо большое за совет, арматуру подправил, но нагрузка разрушения все равно немного не совпадает, изменил первое сообщение.
Вопрос по поводу затяжки остается открытым: балка разрушается при 0.64т, а должна при 3.2т
Energer вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 19:17
1 | #4
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


У Вас весьма странная пространственная схема.
1. Пластины которыми вы крепите не нужно ли их разбить по сетке кэ балки?
2. Направление усилие преднапряжения направлено по Y, почему не по X?
3. Почему вы один узел сначала чуть смещаете одновременно и по +X и по -X
4. В плоской схеме и пространственной разные геометрические размеры затяжек.
5. В плоской схеме вертикальные стержни очень жесткие, вы фактически ограничили ими пролёт, почему?
6. Возникает вопрос о корректном участии растяжки в плоской схеме, она должна создать выгиб балки без нагрузки, если вы её соедините в крайние узлы закреплённых по X то вы потеряете усилия от неё, правда у вас балка закреплена только по Z

я чуть изменил вашу плоскую схему с затяжкой.
Вложения
Тип файла: rar Lira.rar (174.8 Кб, 41 просмотров)
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 13:18
#5
Energer


 
Регистрация: 02.04.2013
Сообщений: 3


1. Не совсем понял вопроса, если можно поподробнее, для чего и как это сделать.
2. Пробовал сделать как в схемах по ссылке про затяжку, но видимо в этом нету смысла, теперь буду делать по Х.
3. На самом деле там два узла с одними координатами с объединением перемещения по Z, один из которых смещается по +X,а другой по -X.
4. Спасибо, уже изменил.
5. Не придумал другого способа, как сделать связь между двумя узлами (ведь это один элемент), как вариант можно еще задать объединение перемещений по Z (если я не прав исправьте).
6. А для чего в плоской схеме закреплять крайние узлы по Х, ведь нагрузки по Z.

Спасибо за схему.
Energer вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 02:42
#6
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


1. Зачем Вы ввели пластины?
3. Пробовали использовать элемент предварительного натяжения КЭ208?
У Вас пространственная схема нагружена вдвое больше чем плоская. Вы используете различные характеристики материалов для случая с затяжкой и без.
5. Попробовал задать это жестким телом, но результат крайне сомнителен.
Если честно, весь процесс моделирования балки с затяжкой для меня остался пока что не ясным.
6. схема будет иметь 1 степень свободы, и в линейной постановке посчитаться не должна.

Прикладываю текстовики пересчитанных файлов.
Вложения
Тип файла: rar затяжка.rar (115.5 Кб, 41 просмотров)
Stanum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование и нелинейный расчет ж/б балки без и с усилением

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 649 18.11.2023 23:13
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Расчет ж/б стропильной балки. chekist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.03.2009 19:47
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08