Цитата:
Сообщение от GybelindaV
Где есть критерий, по которому можно определить: в этой внецентренно сжатой колонне связи можно поставить по оси, и этого будет достаточно для обеспечения устойчивости, а в этой - нельзя? Где можно почитать об этом?
Лично я связи по оси во внецентренно сжатых колоннах ставлю до высоты двутавра 400 - 500 мм
|
Где точно критерий взять не знаю, но для себя точно уяснил, что высота сечения колонны таким критерием не является. Если я делаю колонну из балочного двутавра - я поставлю двухветвьевые связи всегда, при любом сечении двутавра. Если из швеллера - тоже. Если из "квадратного" колонного двутавра - ну... здесь можно принять эти 400-500мм. В учебниках вроде присутствует 600, но почему именно так - не указано нигде. Чисто эмпирическая зависимость.
А так да, ZVV прав, ДБН о сжато-изгибаемых элементах в этом вопросе скромно умалчивает.