Непрочитано 28.06.2018, 13:31 #1
Можно ли нарушать риски прокатных профилей?
Роман65
 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132

Есть необходимость в отверстии диаметром 19 мм в полке швеллера №8.Риски прокатных профилей разрешают максимальное отверстие 11 мм. Как поступить? Усилия в швеллере небольшие. Думаю, если посчитать сечение с учетом ослабления отверстием 19 мм , то оно все равно пройдет. И по моменту и по попер.силе.
На основании чего созданы эти риски?
В каких случаях их можно нарушать , а в каких-нельзя?
Просмотров: 4651
 
Непрочитано 28.06.2018, 13:49
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Есть необходимость в отверстии диаметром 19 мм в полке швеллера №8.
Отверстие под болт М16 или что-то другое? Приложите схему предполагаемого крепления.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 14:33
#3
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 350


Риски указываются для возможности нормальной установки болтовых соединений (головки и шайбы не налезают на скругления проката) и возможности их закручивания рожковыми ключами
Приварите к полке "косынку" и сверлите себе на здоровье
Menelay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 14:57
#4
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Приварите к полке "косынку" и сверлите себе на здоровье
Вы имеете ввиду накладку снаружи полки?
Но ведь эта накладка не поможет от налезания шайбы на скругление.
И вообще накладка нужна для компенсации потери плошади сечения от отверстия , или для чегото иного?
Как приять размеры накладки?
Приваривать накладку только швами вдоль прифиля , или можно поперечными тоже?
Мжно ли при наличии накладки увеличить расстояние от отверстия до стенки швеллера и на сколько?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Отверстие под болт М16 или что-то другое? Приложите схему предполагаемого креплени
Два швеллера под прямым углом крепятся через болт в полках.
Роман65 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 15:09
#5
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду накладку снаружи полки?
Я имею ввиду - увеличить размер полки швелера, путем приварки фасонки (накладной или в уровне полки).
Размер фасонки подобрать в зависимости от диаметра отверстия и направления усилий СНиП "Стальные конструкции" .
Menelay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 15:16
#6
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Я имею ввиду - увеличить размер полки швелера, путем приварки фасонки (накладной или в уровне полки).
И тогда можно отодвинуть отверстие от стенки ?
Роман65 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 15:58
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Два швеллера под прямым углом крепятся через болт в полках.
При таких исходных болт М16 физически не получится разместить.
Здесь несколько путей решения:
- уменьшить болт до М8, М10 (последний потребует высокой точности изготовления конструкций и возможны проблемы с монтажом);
- увеличить полку швеллера (варианты уже предложены);
- изменить узел.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 16:29
#8
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Есть необходимость в отверстии диаметром 19 мм в полке швеллера №8.
Какая такая необходимость? Вы уверены, что она есть?
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 09:53
#9
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Приварите к полке "косынку" и сверлите себе на здоровье
Но ведь даже с косинкой есть ограничения.Например навряд ли можно в полке шириной 40 мм сверлить отверстие 30 мм.Здесь никакая косинка не поможет.
Роман65 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 10:35
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Риски в прокатных профилях назначены из условия возможности размещения элементов болтового соединения (шайб, головки болта). Нарушать их при необходимости можно. Для несущих элементов нельзя нарушать минимальное расстояние от центра отверстия для болта до края элементов из СП 16.13330. И при наличии расчета по ослабленному тоже нельзя.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 12:07
#11
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Давайте чертеж Вашего узла, а то на пальцах не понять зачем Вам такие отверстия.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 20:35
#12
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для несущих элементов нельзя нарушать минимальное расстояние от центра отверстия для болта до края элементов из СП 16.13330. И при наличии расчета по ослабленному тоже нельзя.
При наличини косынки, как советует пост #3,наверно нарушать можно,потому что косынка компенсирует ослабление сечения.
Роман65 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 20:37
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


.. и загнать болт в сварной шов
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 08:33
#14
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
.. и загнать болт в сварной шов
Если есть необходимость загнать болт в сварной шов, то мне кажется, надо в месте отверстия прервать сварной шов и сделать накладку подлинее, чтобы обеспечить достаточную длину прерванных св. швов.
Роман65 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 09:34
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Экстрасенсы, однако... Ничего не понял: кого куда загнать...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 13:36
#16
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ничего не понял: кого куда загнать..
Вот рисунок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швеллер.JPG
Просмотров: 389
Размер:	10.0 Кб
ID:	204138  
Роман65 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 15:50
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Вот рисунок.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 08:35
#18
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот рисунок.
Понял ваше веселье.
Вот Вам Усовершенствованний рисунок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швеллер.JPG
Просмотров: 336
Размер:	16.0 Кб
ID:	204168  
Роман65 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2018, 08:56
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Вот Вам Усовершенствованний рисунок.
Это мощно...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 09:15
#20
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это мощно...
Но правильно, ли ?
Роман65 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли нарушать риски прокатных профилей?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ребра для прокатных профилей Heellen Прочее. Архитектура и строительство 22 28.12.2022 14:43
Пректирование каркасного дома из композитных профилей по аналогии с металлом? 2061333 Металлические конструкции 3 26.03.2015 19:34
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2010 16:07
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23