| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.07.2018, 10:46 | #1 | |
Возможно ли сделать фундаментную плиту в данных условиях?
Регистрация: 18.07.2018
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4810
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Почему?
Посчитайте ему деньги в сравнении вариантов. В сравнении сроков пр-ва работ, ну и надежности. Вот Вам, уже, ранее выкладывал - аренда иглофильтровой установки по МСК. Можно конечно и скважины забабахать, но это....., но тогда еще и насосы покупать, трубы, шланги и прочую лабуду...., ну или арендовать. Тоже будет. Исходите из своего интереса - сваи проектировать быстрее, проще и меньше выноса мозга.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Заранее прошу простить за не инженерный сленг, но сегодня по другому не пишется, настроение такое)) А теперь сопли к носу, зака мордочкой в цифры. При минимальных форс-мажорах и максимальной производительности строителей, с учётом, что они обеспечены как самая передовая строительно-монтажная фирма, быстрее чем за 20 дней им не управиться (после водопонижения отрыть котлован, заменить грунт, утрамбовать, выполнить фундаментную плиту и выполнить обратную засыпку), тогда арифметика такая 2дня (установка системы водопонижения)+3дня(выход на заданный гидрорежим)+20дней(СМР 0 цикла)+2дня (демобилизация водопонижения)=27 дней В самом дешёвом раскладе 27х20000=540000 рублей - и это только одна установка, а их надо в вашем случае не менее 8 шт. Тогда 540000х8=4 миллиона 320 тысяч рублей.
http://kommtex.ru/price - тут можно прикинуть стоимость сваебойных работ, даже если 6м 50 шт наклепать сечением 350х350 мм выйдет не больше 200 тыс рублей. Даже если умножить это на 3 (мало ли на сайте брехня), выйдет не более 600 тыс. рублей. + 400 тыс. сваи и доставка на место. ВСЁ РАВНО В 4 РАЗА ДЕШЕВЛЕ!!!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
А разве сваи отменяют водопонижение?
Я на разрезе вижу фундамент ниже нулевой отметки более чем на 3 метра. Из них почти 3 метра под водой. Так что это всё равно всё нужно будет. И сваи будут вместе с водопонижением, а не вместо. Автора я так понимаю, волнует не перекосит ли дом, если поставить его без свай на достаточно мягкие грунты. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 33
|
В случае применения свай, водопонижение может потребоваться только в пятне бассейна, его можно организовать и открытым способом при отсутствии напорных вод, отпадет необходимость в техэтаже под чашей. Нужно смотреть комплексно: вертикальная планировка, данные геологии по грунтовым водам. Мой вердикт - сваи.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2018
Сообщений: 7
|
Между подвальной и бесподвальной частью точно будет осадочный шов. Получится два разных фундамента. В этом случае тоже требуется соблюдение требования СП по разности уровня фундамента?
Водопонижение в любом случае как-то организовывать придётся, т.к. воды почти у самой поверхности (воды неагрессивные) как на время возведения подвала, так и в дальнейшем, чтобы не жить на болоте. Как это будет реализовываться (пластовый дренаж ли, создание водоупора ли) вопрос отдельный. То, что сваи дешевле это понятно. Заказчик тоже в курсе этого. Но вот не хочет. Поэтому и вопрос: при замене грунта и водопонижении применима ли плита? По поводу вертикальной планировки: участок ровный, перепады высот в пределах 30см на 30м. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
естественно. Как вариант все на сваях. Или глубокая часть мелкого заложения, без подвала на сваях. Можно шпунт, между частями здания. Можно мошную консоль в фундаментах(консоль не соприкасается с грунтом). Вариантов вопщем много. Самый простой свайный все-таки, где подвал можно и плиту, устраивать сваи в котловане небольшом тоже не комильфо.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 18.07.2018 в 15:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Не сарай, а жилой дом. Я бы всё конструктивно решил. Зачем бороться с ветряными мельницами? Фундамент свайный (да хоть винтовые железобетонные сваи, один из подходящих типов свай для таких грунтовых условий), бассейн выполнить методом стена в грунте.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Проход временных конструкций через фундаментную плиту. | Loss | Основания и фундаменты | 11 | 23.05.2018 08:57 |
Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх | tesla | Revit | 4 | 22.11.2015 23:51 |
Возможно ли плоское покрытие сделать без стяжки (подрядчики видят проблему в устройстве стяжки зимой)? | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 12.11.2015 10:39 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |