| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.07.2018, 14:12 | #1 | |
Прошу помочь с устойчивостью дымовой трубы с температурой Т=850С
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 4431
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
При расчете внешней трубы предлагаю внутреннюю трубу вообще не учитывать, кроме того, что она сама несет свою массу.
Нужно посчитать только внешнюю трубу от ветра с учетом динамики. При учете динамики массы в динамическом загружении учесть с учетом всей начинки (в т.ч. внутренней трубы). |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60
|
Цитата:
мне важно посчитать внутреннюю трубу. Которая при Т=850С. Простите, что сразу не уточнил. И наверно главный вопрос это правильно ли мое предположение насчет разбития расчетной длины на куски между скользящими направляющими (как в решетчатой башне)? Второй важный вопрос - это вторая схема с подвешеванием за верхний конец внутренней трубы к внешней. Мне кажется схема рабочая (не вижу противопоказаний к использованию). Но я могу ошибаться. Потому выношу на обсуждение. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Кто ни будь? Последний раз редактировалось KAM90, 28.07.2018 в 15:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Не изобретайте велосипед. Он давно изобретен.
Обратитесь в институт... проектный , который разрабатывает типовые проекты дымовых труб. ... и да... дымовая труба весьма сложное сооружение... вплоть до образования конденсата внутри трубы... при неправильном проектировании |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60
|
Цитата:
За конденсат не беспокоюсь, т.к. приняты соответствующие решения |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Может, оно и не в тему, но конструкция подвижная и самонесущая:
Разрез соединения двух секций твердотопливного ускорителя челнока: A — стальная стенка толщиной 12,7 мм, B — основное уплотнительное кольцо, C — резервное уплотнительное кольцо, D — укрепление оболочки, E — секции ускорителя, F — теплозащитная изоляция, G — покрытие, H — герметизирующая паста, I — ракетное топливо |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78
|
Коллеги сам таких сооружений не проектировал.
Но со мной работали коллеги (в возросте 60+) они расказывали и показывали проекты газоотводов доменных печей, там трубы отводят газ с температурой 800-1200 град. С. Может посмотреть в данном направлении. Но вообще грустно разрыв цепочки, теперь много нужно с нуля самому разбираться и спросить толком не укого(((. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Так а в чем проблема тогда? Считайте как и холодную. Расчетная длина = между закреплениями.
Последний раз редактировалось juri18, 30.07.2018 в 11:22. Причина: Невнимательно прочел задачу |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60
|
Что смущает меня.
Схемы слева на право: Первая. В принципе ничего не смущает. Внутренняя труба вообще не соприкасается с внешней, следовательно, нагрузки только местные от самой трубы. В этом варианте расчет проходит. Вторая. даже если принять расчетную длину между закреплениями для общей устойчивости, то местная устойчивость не проходит! Либо толщина внутренней будет 12мм+(нужно не более 6 мм с коррозией). Третья. Так как внутренняя труба "висит", то моменты от ветровой нагрузки стремятся к 0. Это позволяет выполнить расчет фактически только на продольные и поперечные усилия оболочки и сделать ее совсем тонкой (3...4 мм). Но сама схема очень необычная для решения газоотводящих труб (мне так кажется). Хотя по всем расчетам она проходит (в ней я просто не уверен, хотя она довольна проста). Вот и сомневаюсь. Ручные расчеты не сходятся с программой. Это тоже настораживает. ----- добавлено через ~4 мин. ----- вот есть такая литература Ржаницын "Составные стержни и пластинки" Последний раз редактировалось KAM90, 30.07.2018 в 11:56. Причина: ошибка |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60
|
в первом мю равно 1,12 (для труб по сп 43.13330 п.9.3.31). Не два!
Последний раз редактировалось KAM90, 30.07.2018 в 12:24. Причина: добавлено уточнение |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Задача сложная.
Не разбираюсь в таких трубах, но в рамках мозгового штурма вот что надо обдумать и предусмотреть: 1. Внешняя труба деформируется от ветра? Эта деформация должна бы передаваться на внутреннюю. Нужно определить какое НДС при этом будет. Всё-таки не думаю, что трубы совсем независимы. 2. Возводиться всё будет в холодном состоянии. При разогреве до проектной Т возникнут изначальные напряжения и деформации. Надо их определить. 3. Надо предусмотреть и перерывы в работе, когда температура будет охлаждаться. Возможно за несколько дней при высокой Т напряжения из вопроса 2 уйдут. И тогда возникнут обратные напряжения уже при охлаждении. 4. Что с погодой? Стакан трескает если в него налить кипяток. Когда резко охладить разогретый - тоже. А если в трубу попадёт дождь/снег? 5. Теплоизоляция между внутренний и внешней трубами. Из чего? Насколько долговечна? Не горит? Фенолы и прочую пакость не выделяет при такой температуре? Тоже самое про различные уплотнения. 6. Внешнюю трубу надо всё же сделать жаростойкой. Ещё не хватало чтобы вся труба рухнула из-за повреждения утеплителя в одном месте. 7. Мостики тепла в местах крепления. Из чего? Как? Это важно. 8. Все заклёпки, сварки и прочие тоже надо продумать. 9. Цитата:
10. Консультации со сталеварами обязательна по всем элементам. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение изгибающего момента от ветровой нагрузки для дымовой трубы | Alor | Металлические конструкции | 4 | 28.04.2014 07:47 |
Устройство металлического перекрытия устья дымовой трубы Н=35м. | Dani | Металлические конструкции | 1 | 10.03.2013 22:26 |
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров | DV23 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2011 23:11 |
Ищу проект молниезащиты дымовой трубы | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.09.2010 13:12 |