Непрочитано 14.08.2008, 11:22 #1
Устройство перекрытия из металлопроката
Badgo
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 24

Здравствуйте!
Помогите разобраться, плз.
Имеется несущий металлический каркас(сооружение двухэтажное).
Перекрытие хотят оформить из металла.
Нашел я ГОСТ 24045-94 "листы... с гофрой". Под перекрытие подходит листы марки "H". Но как по ним(гофрированным листам) устраиваются полы?
И дороже ли это железобетонного(сборного) перекрытия?
Спасибо!
Просмотров: 2700
 
Непрочитано 14.08.2008, 11:28
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


по профлисту устраивается монолитное ж.б. перекрытие?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 11:38
#3
Badgo


 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 24


Профнастил играет роль перекрытия, зачем по нему устраивать монолитное перекрытие?
Badgo вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 11:45
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


по профнастилу неудобно ходить
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 11:55
#5
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


По проф. настилу клеют пароизоляцию, на пароизоляцию клеют утеплитель плотностью не менее 200 кг\м3, по утеплителю кровельный ковер. Подробнее дано в СНиП "Кровли".
Если нет утеплителя, то просто проф. настил и все, но кровля должна быть скатная. Ходить по нему можно.

Последний раз редактировалось Dmitij, 14.08.2008 в 13:14. Причина: Корректировал условия наклона кровли.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 12:09
#6
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
По проф. настилу клеют пароизоляцию, на пароизоляцию клеют утеплитель плотностью не менее 200 кг\м3, по утеплителю кровельный ковер. Подробнее дано в СНиП "Кровли".
Если нет утеплителя, то просто проф. настил и все. Ходить по нему можно.
удачи
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 12:11
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
По проф. настилу клеют пароизоляцию, на пароизоляцию клеют утеплитель плотностью не менее 200 кг\м3, по утеплителю кровельный ковер. Подробнее дано в СНиП "Кровли".
Если нет утеплителя, то просто проф. настил и все. Ходить по нему можно.
А как Вы будете снизу защищать профнастил перекрытия в соответствии с пожарными нормами?
 
 
Непрочитано 14.08.2008, 12:50
#8
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Для зданий 1-ой степени ответственности Вы такую кровлю применять, наверное, не будете, для остальных предел огнестойкости настилов с утеплителем, прогонов и ферм покрытий 15 мин. Защищать не надо.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 13:20
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


так речь идёт о кровле или перекрытии?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 13:25
#10
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


попутал. Извините.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 14:25
#11
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Вот пример перекрытия (пола) в котором используется профлист
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пол1.jpg
Просмотров: 269
Размер:	50.3 Кб
ID:	9299  
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 14:53
#12
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


В качестве металического перекрытия проф лист использовали как не съемную опалубку.
Сверху 16 см жб.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство перекрытия из металлопроката

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42