15.10.2008, 12:03 | #1 | |
Реальная стальная ферма 36 м из жизни
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Далече
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 25,096
|
||
Просмотров: 9043
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
Звездец. Желающим предлагается прошерстить весь download.
P.S. Сильное желание топик перенести в "Разное".
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
DEM, ага. И где вести обсуждение?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Никогда не ставлю по одному монтажному болту, хотя допускается.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Такое ощущение, что у меня в 2006 не все открылось - но все же:
1. Отсутствуют данные по - сухарикам - болтам монтажным и постоянным. 2. В узлах 13, 18 и 14 объединяющая фасонка 10 мм, а фасонки ферм 16 или 18 мм. 3. Нет основных расчетных размеров - прежде всего длины рыбок, привязок местных осей уголков к осям фермы. 4. Странно видеть на усилие +6т уголки как 90х6, так и 63х5. 5. В одних и тех же примечаниях сварка элетродами и полуавтоматическая. 6. Таким разбиением фермы на марки обычно пользуются, чтобы уменьшить металл, сменив профиль поясов. |
|||
|
||||
Бимомент разгружает сечение. При уклоне 10% в случае "шоб вода стекала" на 15.9 % и на 15.2% при обратной постановке (Д.В.Бычков стр. 245)
А вот как Вы боретесь с Bx в случаях прямого расположения сечения швеллера? Ведь там при нормальном опирании (по центру тяжести или на стенку) одно из волокон будет однозначно догружаться |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Yarrusу: прекрасная работа, так и должно быть. Автору виднее как КМД выполнить. Но дорого все это стоит для КМ. Практически две работы в одной.
IBZ: до Вас все было хорошо, я уже и не помню, почему, но вверх томашками было лучше. У Вас получается наоборот как-то...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ильнур
Вот варианты геометрических схем фермы
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
DEM: да, так было бы гениально. И тормозные передаются корректно. У нас кажется тормозные передаются пространственным раскосом куда-то в опору соседней фермы.
Эти фермы уже смонтированы. вы бы посмотрели те, которые в работе. Там с подвесным краном еще сложнее.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.10.2008 в 13:11. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
yarrus 77 респект. ДЕМ респект. Хотелось бы свою схему выложить. Не ферма правда. Каркас АЗС. С удовольствием выслушал бы критику.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Ильнур, посмотрел Вашу ферму, с моей точки зрения качественно выполненные чертежи стадии КМ,давно таких уже не видел,приходится делать все время полу-КМ, полу-КМД, также мое почтение и низкий поклон yarrrus77, прямо таки бальзам на мою изранненую душу.
Вопрос к Ильнуру по той ферме на которой написано что "В работе", а Вам так необходима такая решетка, не проще ли было сделать обыкновенную решетку и не доводить нижние пояса ферм до колонн? По моему мнению я бы немного по другому оформил узлы опирания ферм на колонны здания.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Решетка фермы "в работе" выработана из след. предпосылок: шаг нужен не более 2,2 (по нес.спос. панелей), жел-но имет кратно 6, опорный раскос жел. нисход. для надежности (растяж.), остальное - так...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
yarrus77,
в голом Автокаде чертили?
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
|
|