| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.07.2012, 22:51 | #1 | |
Расчет простенка из газобетона на внецентренное сжатие по СТО 501-52-01
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 9687
|
|
||||
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 20
|
1. Понижающий коэффициент на влажность "25% и более" применим для первого полугода от начала возведения. Коэффициенты "гамма b2" и "гамма b11" действуют в паре: на стадии возведения b11, на стадии эксплуатации b2.
2. Используйте в расчете все сечение простенка. Вычет длины площадок для опирания актуален для сечения по перемычкам. Когда перемычки смонтированы, нагрузка через них предается на все нижераспложенное сечение. 3. Вы правы, авторы подразумевают, но не делятся. Сумма нагрузок на 1 пог.м — это в общем случае. В случае расчета простенка — краткое пояснение дано в расшифровке множителя b к формуле 6.1. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117
|
>Глеб Грин
Спасибо за Ваш ответ. Он несколько обнадеживает. Но неясности остались. 1. Цитата:
Цитата:
Газобетон не тот материал, с которым можно разбрасываться по 15% несущей способности налево-направо. У меня от них зависит, пройдет простенок или придется все стены перекраивать. 2. Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Нагрузку, приходящуюся только на участок между перемычками. При расчете сечений ниже перемычки опорные реакции перемычек "плюсуются"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117
|
Цитата:
Однако, не дает покоя положение п. 6.1.7. РМД, напрямую предписывающее принимать при расчетах среднюю влажность 10%. Интересно, что для расчетов прочности РМД предлагает ту же формулу, переписанную с СТО, с той же самой расшифровкой, не делая при этом из своего положения п. 6.1.7. никаких выводов. То есть, по вертикальной полосе между концами перемычек на высоту всех вышележащих этажей? |
|||
|
||||
Не совсем. Доля нагрузки на данный простенок с вышележащих этажей, приходящаяся на газобетон.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 22.01.2006
Сообщений: 117
|
> Axe-d
Спасибо. Ну и еще, наверное, в дополнение к показанной на рисунке доле заштрихованной нагрузки, должна учитываться еще и доля нагрузки от перекрытия непосредственно над простенком и кладки между верхом оконных проемов рассматриваемого этажа и низом проемов следующего этажа? Нагрузка от заштрихованной площади передается вниз с той же распределенностью, что и для остальных сечений простенка (на всю его ширину), а нагрузка от ближайшего перекрытия и кладки между проемами по высоте в менее концентрированном виде (по ширине между осями окон), значит, в целом, участок между перемычками менее напряженный, чем остальные сечения простенка? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет ж/б колонны на огнестойкость по Пособию к СТО 36554501-006-2006 | Den1703 | Железобетонные конструкции | 149 | 15.12.2022 14:19 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет каменных конструкций на сжатие | e_v_a | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 28.06.2007 10:47 |