Непрочитано 13.02.2013, 14:09 #1
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?
Анкл Бенц
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 363

Поделитесь опытом выполнения бетонирования железобетонной обоймы при усиленнии железобетонной колонны. Как правильно залить и провибрировать бетон. На сколько хорошее сцепление старого и нового бетона достигается? Как выставляется опалубка на всю высоту колонны? Закзчик высказал мнение, что железобетонные обоймы плохо работают из-за невозможности технологически на стройке достичь хорошего сцепления старого и нового бетона.
__________________
Анкл Бенц
Просмотров: 24265
 
Непрочитано 13.02.2013, 14:27
1 | #2
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


На мой взгляд заказчик прав.
При проектировании реконструкции объекта с монолитным каркасом и монолитными перекрытиями я исходил из того, что колонны находятся в частично нагруженном состоянии и напряжение в них составляет (условно) 60%. "Усиливаю" колонну железобетонной обоймой, прикладываю к колонне оставшуюся часть нагрузки - колонна напряжется до 100% (условно), а обойма, даже идеально выполненная, только на 40%. Усилит ли она колонну, напряжение в которой достигло максимума, а в обойме всего 40%? Думаю, нет. Обойма может даже и не включиться в работу... Поэтому я колонны не усиливал, а разгружал дополнительными конструктивными элементами
357 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 20:41
#3
ol_sir


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27


Можно обнажить арматуру колонны на 1,5 диаметра щебня (проверить соответствие с вашими стандартами), добавить арматуру пояса и бетонировать (если невозможно вибрировать найти специальные бетонные смеси). Конечно, желательно провести расчет напряжения существующей колонны и понимать запас по эластическим нагрузкам а затем совместное нагружение. Перед бетонированием хорошо увлажнить "старый" бетон или попросить у производителя специальных грунтовок. Слышал что хорошие результаты дает бетон с фибрами но сам результат не видел.
ol_sir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 13:55
#4
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


А как лучше заливать бетон?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 19:18
#5
ol_sir


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27


Я думаю лучше поговорить с исполнителем непосредственно.
Как варианты:
1. Опалубку приготовить из нескольких частей и наращивать ее по мере заливки.
2. Оставить "окна"для заливки на нескольких уровнях для бетонирования и вибрации. После снятия опалубки срезать излишки бетона.
ol_sir вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 19:27
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


смотри "Восстановление и усиление конструкций" [Мандриков]
насечки, преднапряжение
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 19:53
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Железобетонные обоймы применяются для усиления каменных столбов. Для усиления жб колонны необходимы, совершенно, другие конструктивные решения.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 21:13
| 2 #8
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Железобетонные обоймы применяются для усиления каменных столбов
совершенно непрофессиональное заявление
[IMG][/IMG]
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 21:40
#9
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


А почему ж/б обоймы не пригодны для усиления к ж/б колонн?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 23:17
1 | #10
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Потому, что, где можно найти железобетонную колонну без изгибающих моментов? Даже каменные столбы, при определенном эксцентриситете, не эффективно усиливать обоймами. Практически, в условиях производства работ невозможно обеспечить сцепление старого и нового бетона и передачу нагрузки от перекрытия на обойму. Да, в качестве обратного можно привести множество иллюстраций из публикаций разных авторов, но это мнение авторов и отвечать придется не им. В практике, частично, разгружают колонны металлическими обоймами с расклинкой обвязочных уголков в опорные элементы.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 00:05
#11
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


По поводу самой технологии бетонирования. Почему никто не вспоминает про торкрет? Опалубка не нужна, прочность можно довольно высокую заложить (у нас одна фирма хвалилась, что из сухих смесей могут приготовить токрет-бетон марки М800). Если пару колонн усилять - конечно не будет выгодно, но для больших объёмов - вполне.
PashaStr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 00:13
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Усиляли жб обоймами трещащие конструкции газоочистки. После усиления и замены оборудования (нагрузка выросла раза в 1,5) - уже 9 лет стоит и не жужжит.

Да, разбивали мм так на 150 существующий бетон, насечь-промыть-продуть-арматурку ортофосфорной, добавить еще каркас. Бетон, если память не изменяет, на НЦ-20.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 08:15
#13
ol_sir


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
В практике, частично, разгружают колонны металлическими обоймами с расклинкой обвязочных уголков в опорные элементы.
Решение безусловно интересное. Не могли бы вы привести эскиз такого усиления особенно расклинку у опорного элемента. Насколько эфективно такое разгружение? Не возникают вопросы устойчивости?
Как его реализовать на практике?
ol_sir вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 09:17
#14
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
На сколько хорошее сцепление старого и нового бетона достигается?
Тоже интересен данный момент. В "Констр. решения по усилен. строит. констр. промзданий" 1985г. на стр. 175 написано что за счет усадки бетона происходит обжатие колонны и сечение колонны в месте с обоймой можно рассматривать как единое целое. Но честно говоря есть некоторые сомнения по этому поводу.

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Потому, что, где можно найти железобетонную колонну без изгибающих моментов? Даже каменные столбы, при определенном эксцентриситете, не эффективно усиливать обоймами.
Есть какой-то "плачевный" опыт, или это заявление основано на догадках? Я имею ввиду усиление жб колонн.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 10:05
#15
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
где можно найти железобетонную колонну без изгибающих моментов?
везде. зависит от соотношения вертикальной силы и момента. чаше всего колонны именно на сжатие и работают.

Цитата:
Сообщение от ol_sir Посмотреть сообщение
В практике, частично, разгружают колонны металлическими обоймами с расклинкой обвязочных уголков в опорные элементы.
Решение безусловно интересное. Не могли бы вы привести эскиз такого усиления особенно расклинку у опорного элемента
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 10:50
#16
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Анкл Бенц , Вы сначала напишите, от каких нагрузок колонну усиливаем. Что там: ее гнет, давит,-потом и решать,нужна ли ж.б. или мет обойма, или разгрузка. ж.б. обойму, не имея ограничений в габаритах усиления, можно сделать элементарно-какую заложили толщину обоймы?
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 14:00
#17
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


Колонны безбалочного перекрытия с капителью в подвале. Здание построено хозспособом, идет надстройка. Вопрос в том, что эффективнее усиление ж/б или металлической обоймой и на стройке какой способ проще исполнить? При внецентренном сжатии в металлической обойме работают только ведь две распорки?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 14:18
#18
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


мет обойма сдерживает поперечные напряжения в колонне. Чтобы
Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
При внецентренном сжатии в металлической обойме работают только ведь две распорки
на них нужно передать нагрузку непосредственно от конструкции-, т.е. переопереть (под словом "распорки" здесь понимать "вертикальные элементы обоймы"). Опять же :от чего усиливаем?, насколько колонны не несут? это важно, а Вы показаний не даете)
Какую мет обойму с какой бетонной сравнивать? - опишите конструкции для рассмотрения. Обойма- понятие растяжимое
4245 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 14:41
#19
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Вопрос в том, что эффективнее усиление ж/б или металлической обоймой и на стройке какой способ проще исполнить?
Разгружая металлическими распорками вы будете знать на сколько вы разгрузили, а вот ж.б. обойму на мой взгляд будет сложнее включить в работу. Опять же у вас много непоняток.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 15:19
#20
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


А как лучше создать преднапряжение в распорках? Пока по объекту нет расчетов, но хотелось разобраться в возможных вариантах усиления колонн.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 19 01.11.2010 12:50
Усиление ж/б колонны в месте консоли. neostyle Железобетонные конструкции 3 29.10.2010 10:26
Расчёт и конструирование железобетонной колонны qtans Железобетонные конструкции 2 18.05.2010 17:41
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15