Непрочитано 18.07.2013, 14:40 #1
База колонны с 3 анкерными болтами
crosandr
 
Инженер-строитель
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 1,988

Прошу оценить узел.

Изображения
Тип файла: jpg узлы-Model.jpg (100.1 Кб, 545 просмотров)

Просмотров: 2762
 
Непрочитано 18.07.2013, 14:46
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А что классический с 8-ю болтами (и соответственно с одним ребром по оси вместо 2-х) не сделаете? В Вашем варианте не все сварные швы провариваются по условию доступа.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 14:52
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Вместо трех болтов по одной стороне поставить 4?
Если не сложно, можно картинку?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 15:14
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Если не сложно, можно картинку?
Что-то типа того (справа)
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 15:18
#5
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Можно не ставить под центральный болт ребра, как дают серии. Анкерная плитка будет толще. Ну и что...
a3x вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 15:25
#6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Анкерная плитка будет толще. Ну и что...
Существенно толще. Точнее это будет уже не плитка, а швеллер
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Что-то типа того (справа)
Аа, вкурил) И болты идут как спаренные на общей плите. Откуда картинка, чтоб более предметно изучить?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 16:01
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Откуда картинка, чтоб более предметно изучить?
В свойствах картинки посмотреть можно. Я из гугля первую попавшуюся вставил. Во многих учебниках и пособиях встречается нечто похожее.
На практике делал аналогичные базы и под 32 болта.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 16:37
#8
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Существенно толще. Точнее это будет уже не плитка, а швеллер
В Вашем случае промежуточная опора для анкерной плитки вообще не нужна. Определяющим будет момент в опоре анкерной плитки, который создается наружным болтом.
Поэтому Вы без проблем можете убрать средние ребра и оставить плитку той же толщины. И да... курнуть серию 2.440 желательно.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 16:41
#9
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: мало ли: при не 2 болтах с одной стороны некоторые советуют учитывать неравномерность передачи усилий коэффициентами
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 17:01
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
И да... курнуть серию 2.440 желательно
Покуривание серии дало только результат по 2 болта с каждой стороны, что есть в каждом учебнике по МК. Большее количество пока не встретилось.
В серии 1.424.3-7 увидел 3 болта, но без поддерживающих ребер. Вопросов стало еще больше.

Последний раз редактировалось crosandr, 18.07.2013 в 17:16.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 17:19
#11
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Покуривание серии дало только результат по 2 болта с каждой стороны, что есть в каждом учебнике по МК. Большее количество пока не встретилось
Странное дело. Еще раз хорошенько затянувшись, обнаружил, что серия дает базы с 2, 4 и 6 (как у Вас) болтами. Я предложил Вам упростить Вашу же базу, убрав ненужные по расчету центральные ребра.
Можно конечно и 8 болтов поставить, и 32... только зачем же все усложнять то? Кстати база с 6 болтами не менее классическая, чем база с 8 болтами... Дело ваше!
a3x вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 17:33
#12
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
убрав ненужные по расчету центральные ребра
Как же так ненужные? А центральный болт что будет держать? Пролет анкерной плитки получается равен ширине колонны. При таком раскладе слишком большое сечение получается.
В моем случае при усилии от болта 23,3 т получается плитка 180х30 из стали С345. Это при расчете на плечо 34 мм!
Или я чего-то недогоняю.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 17:48
#13
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Не догоняете.
Не проходит Ваша плитка. Еще раз перечитайте п. 8. Я почему Вам и порекомендовал серию покурить. А именно 2.440-2.3-52 КМ. Там есть формулы для расчета анкерных плиток.
У Вас плечо будет 42 мм (Для крайнего болта надо брать. Для центрального болта, без ребер, момент все равно будет меньше). Требуемая толщина плитки - 40 мм (из стали С255).

P.S. В центральной части плитки, хоть момент и меньше, но сечение ослаблено. Какой диаметр болта принят, и из какой стали болт? Скорее всего, там все-таки хуже вариант будет.

Последний раз редактировалось a3x, 18.07.2013 в 18:04.
a3x вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны с 3 анкерными болтами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как провести усиление колонны Leli4_88 Обследование зданий и сооружений 9 11.03.2012 10:15
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Заделка металл. колонны в монолит. ленту Nils Железобетонные конструкции 2 09.02.2006 18:38