| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.08.2015, 16:37 | #1 | |
Расчет разгрузочной рамы под колонный аппарат.
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 7926
|
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646
|
Очень много деталей, сварки и фигурных врезок. Если высота позволяет, то проще, кмк, сделать раму в виде нескольких //-х двутавров (4 или 6 штук) и поверх них приварить такие же поперечины - основание под сам аппарат. Нижние двутавры связать попарно опорными пластинами, только не 600х600, а меньше и подребрить их к балкам.
Как быть со стат. неопределимостью и возможными прогибами перекрытия и самой рамы - не знаю, не спец, но есть подозрение, что при 1т/м2 и массе аппарата 7т+ вес рамы вовсе не требуется суммарная площадь опирания 0,6х,0,6х24 = 8,64м2 Влез в чужую епархию... сорри, если что не так. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Только вот пластины их десятки ничего не распределят. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
igr
Без горизонтальных связей опора рамы будет шарнирно подвижной. Нет элементов которые передали бы горизонтальную нагрузку с 10Б1 на опорную часть. Еще и верхний пояс ни одной из балок не расреплен из плоскости изгиба (хотя бы на опоре) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
А как горизонтальные связи повлияют на подвижность/неподвижность опор?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Cвязи думаю не нужны сварные швы будут препятствовать потери устойчивости. Приходилось делать распредсистемы. Сечение балок обычно подбиралось из условия жесткости (1/500) а не прочности, что бы при нагружении распредсистема не сильно деформировалась
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Насчет их то никто и не спорит, я про то что 10Б1 без раскрепления связями из плоскости уйдет на раз два.
Это промышленное сооружение, вряд ли там без гор нагрузок обойдется, плюс как я понял колонный апарат это что то из нефтянки - т.е еще и ветер будет воспринимать. Исходя уже из этого все стоило бы зарешетить |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вы же не знаете когда смонтируют это все, вполне возможно что до устройства теплового контура ----- добавлено через ~5 мин. ----- По такой логике приварив прогоны к ферме ее можно горизонтальными связями не раскреплять |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет существующей железобетонной колонны от нагрузок разгрузочной рамы | Akveduk | Железобетонные конструкции | 15 | 25.07.2013 18:08 |
Расчет монолитной рамы в программном комплексе Лира 9.6. | Overpowered | Лира / Лира-САПР | 3 | 23.04.2013 10:39 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Статический расчет поперечной рамы пром здания | Саид | Разное | 1 | 08.03.2007 16:42 |