| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность узлов стальной эстакады

Правильность узлов стальной эстакады

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.08.2015, 09:10
Правильность узлов стальной эстакады
Ко4евник
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78

Дорогие конструктора и проектировщики МК,

У меня спор с главным инженером по поводу правильности конструирования узла. Шеф считает, что фасонные пластины узла должны быть в одном направлении (на плоскости перпенд. оси трубопровода) в вертикальном положении, а в другом направлении (параллельно оси трубопровода) достаточно расположить их горизонтально, якобы ссылаясь на то что в узлах "ферменного типа" почти не возникают изгиб.моментов.
Я считаю, что в данном узле фасонные элементы должны быть расположены вертикально в обоих плоскостях.

Нужна подсказка в этом вопросе от профессионалов.

Предлагаю вам узел опоры трубопровода.

Трубопровод воды 20 дюймов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОПОРА ТРУБОПРОВОДА.jpg
Просмотров: 564
Размер:	173.5 Кб
ID:	154905  


Последний раз редактировалось Ко4евник, 13.08.2015 в 09:17. Причина: модератор
Просмотров: 7622
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2015, 19:25
#21
Ко4евник


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78


"где решетка крепится к полкам двутавра..." - пластнка заделана по 3м сторонам. Хоть какои но запас
Ко4евник вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 19:26
#22
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
да в опоре трубопровода вряд ли возникнет кручение и поэтому применение горизонтальной фасонки нерационально, но ради справедливости надо заметить, что все таки не запрещено. На момент от расцентровки можно наплевать, там копейки выйдут.
Offtop: Хорошо сказано. Я так не смог округлить. Раз пять сообщения писал, думал и не отвечал
PS Эстакады- не есть конвейерные галереи.
PPS серия есть по неподвижным опорам эстакад.
PPPS а на самом деле, без разницы, как крепить фасонки в этом случае

Последний раз редактировалось Хмурый, 16.08.2015 в 19:33.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 19:33
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
да в опоре трубопровода вряд ли возникнет кручение и поэтому применение горизонтальной фасонки нерационально, но ради справедливости надо заметить, что все таки не запрещено. На момент от расцентровки можно наплевать, там копейки выйдут.
Штаны снимать в туалете тоже нормативно никто не заставляет. Нету запрета.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 19:35
#24
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Штаны снимать в туалете тоже нормативно никто не заставляет. Нету запрета.
Offtop: хошь снимай, хошь- нет. на твоё усмотрение.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 19:36
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Ко4евник Посмотреть сообщение
пластнка заделана по 3м сторонам. Хоть какои но запас
а зачем этот запас нужен? Вот выезжаете с утра на работу - берите с собой продуктов на неделю. В запас. А то мало ли...

----- добавлено через 38 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Offtop: хошь снимай, хошь- нет. на твоё усмотрение.
Offtop: угу, главное - потом к людям не подходи близко, если не снимаешь
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 21:06
#26
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


>Бармаглотище
Пусть, что хотят делают.

>Ко4евник
Где объект(город, компанию не обязательно, но какое производство интересно)?

>Хмурый
Бармаглотище смотрит на все, как кмдешник, завод которого будет это изготавливать. Я считаю это правильным подходом. И если бы мне подобные узлы попали в разработку на кмд то я точно попытался бы согласовать на нормальное|стандартное решение. Причины Бармаглотище объединил в посте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1438496&postcount=16. А заложить подобное в КМ мне просто в голову не придет, если честно то даже те о ком я не самого лучшего мнения(знаю по работе) на это не пойдут.

Последний раз редактировалось gad, 16.08.2015 в 21:12.
gad вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 21:56
#27
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну там в узлах горизонтальные фасонки, которые дадут жесткость узлам... заставив работать горизонтальные элементы на изгиб "из плоскости". С соответствующими деформациями. В итоге - надо считать эти узлы на усталость при знакопеременном моменте (ветерок то оттуда, то отсюда, да и эксплуатационные могут возникать). + не факт, что повышенная деформативность не повлияет негативно на эксплуатацию сооружения.

В общем, расчетчика слать нахрен, по верху опоры сделать диафрагму из листа t=6-8 мм.

Горизонтальные ребра и фасонки - в жопу. Можно прямо вашему британцу. Вертикальные по осям стоек.
Горизонтальные фасонки
а.) не рационально - вводится расцентровка в узлы = появляются доп. моменты в стойке.
б.) не технологично. Фасонки варить под углом не так просто, ошибки сборки будут.
в.) не экономично - требуются поперечные ребра в самом двутавре, что нифига не сократит металлоемкость, а также затраты на изготовление - сварки в несколько раз больше, + внутренние ребра еще и сложной формы. + 3 фасонки вместо одной.
г.) не "эксплуатационно" - будет собираться пыль и прочее говно, что приведет к уменьшению срока эксплуатации из-за повышенной скорости износа конструкции в результате коррозии.
Плюсую что "расчетчик" слажал, данные горизонтальные фасонки крайне условно увеличат жесткость узлов. Вообще в последнее время сталкиваясь со стальными узлами прихожу в дикий ужас. Все возомнили себя Мельниковыми/Стрелецкими и шарашат узлы которые в принципе не сварить и не смонтировать, не правильно работают и создают всем! геморрой. да еще и "буксуют" на честно заданные замечания. Но с британцами сложнее, несколько моих знаковых попадали на проблему под названием "переделать тут немного проект под наши нормы...". Во всех случаях это заканчивалось заявлениями типа: идите вы лесом, забугорные нормы меня не интересуют.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 09:57
#28
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 60


"Европейский" тип анкерных эстакад
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 154
Размер:	113.2 Кб
ID:	155164  
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 10:41
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А не ГИС, случаем?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 10:45
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, зеленые к красным жестко и не ГИС - они ж как раз двутавровые, то есть под это дело заточены. И, наверное, их сборка на земле, а потом всю плоскую раму поднимают и ставят - поэтому проблем с жесткими узлами быть не должно.
 
 
Непрочитано 17.08.2015, 10:53
#31
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Offtop: >Arikaikai
Ну понятно, что не ГИС . Но вопрос к перемещениям остается, для треугольной решетки перемещения заведомо меньше, а тут.
>DonMof
Зря Вы тяните на "всех бриттов". Возможно просто не повезло, наткнулись на не качественные проекты некомпетентных "инженеров". А так если говорить за книги по конструированию хоть металл, хоть ж.б., хоть дерево. Амеры, бритты и канадцы нас бьют. Литературы гораздо больше и есть очень удобные хэндбуки. Вопрос, как всегда в компетенции проектировщиков.
Государство защищает нас не принятием пока еврокодов. Беларусы уже по еврокодам могут проектировать. Ну и все от сюда вытекающие, как и хорошие так и плохие вещи.
Тема свалилась в холивар.
gad вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 21:41
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бармаглотище, зеленые к красным жестко и не ГИС - они ж как раз двутавровые, то есть под это дело заточены. И, наверное, их сборка на земле, а потом всю плоскую раму поднимают и ставят - поэтому проблем с жесткими узлами быть не должно.
Все равно хрень.

В любом горизонтальном сечении - прямоугольник. Вот мысленно берем и каждую из этих "жестких рам" за верхушку начинаем синхронно вращать по часовой стрелке.. Что не даст верхнему горизонтальному сечению из прямоугольника в параллелограмм превратиться?
Ну не обеспечена там геометрическая неизменяемость
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 22:19
#33
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Во развели... Да ничего не будет, Бармаглотище ) Неоткуда этому моменту в эстакаде взяться ) Эта эстакада еще нас всех перестоит. Для поддержания трубы достаточно было сделать П-образную опору. По гибкости только сечения опорных стоек подобрать.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 22:25
#34
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Неоткуда этому моменту в эстакаде взяться
Ну, как же неоткуда. Все зависит от раскладки труб. А уж тут наши коллеги сетевики могут извратиться, как угодно. Тем более такие опоры в эстакадах ставят под анкерные опоры трубопроводов. Плюс горизонталка завязана еще на геометрию трассы. Так что ...
gad вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 22:31
#35
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Ну, как же неоткуда. Все зависит от раскладки труб.
Offtop: Во! А о раскладке труб мы ничего не знаем. Так что советы могут быть любые. Да и не факт, что у ТС опора анкерная, судя по оттяжкам.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 22:42
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Да ничего не будет
угу, ни опоры, ни трубы...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 22:58
#37
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
угу, ни опоры, ни трубы...
Ну с чего ты взял? Ты гадалка? Без нагрузок заключение делать... Мож труба самонесущая
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 23:05
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Ну с чего ты взял? Ты гадалка? Без нагрузок заключение делать...
с чего, с чего....
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 23:08
#39
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
с чего, с чего....
Убедил. Значит упадет
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 10:58
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что не даст верхнему горизонтальному сечению из прямоугольника в параллелограмм превратиться?
моменты в двутаврах, кто... Или у тебя дома все табуретки со связями?)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность узлов стальной эстакады

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет Димитриус Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 15:10
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47