| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет толщины тепловой изоляции на горизонтальном резервуаре

Расчет толщины тепловой изоляции на горизонтальном резервуаре

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2015, 15:21 #1
Расчет толщины тепловой изоляции на горизонтальном резервуаре
Perekopman
 
Регистрация: 24.11.2014
Сообщений: 2

Добрый день коллеги, возник вопрос с расчетом толщины теплоизоляции, внутри горизонтального резервуара будет установлен регистр с температурой носителя 85 градусов, предположительная толщина утепления 50 мм, матами "ТЕХНОНИКОЛЬ", установка резервуара наземная, место установки Тульская область. Может подскажете какой либо справочник?
Просмотров: 3631
 
Непрочитано 18.08.2015, 15:29
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Обычно идут другим путем. Набирают при помощи утеплителя некое термосопротивление стены, затем инженер по отоплению считает через него теплопотери, необходимую внутреннюю температуру и только после этого подбирается теплоноситель, регистры и все такое.
 
 
Непрочитано 18.08.2015, 21:10
#3
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Offtop: Считаю корректным разместить тему здесь. Утеплитель не е металлоконструкции.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2015, 21:43
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Serg_TIT, резервуар-то стальной. И уж тем более - какая, блин, архитектура?! о_0

----- добавлено через ~10 мин. -----
Perekopman, поясню еще раз, что имел ввиду в #2. Если где-то привираю - поправляйте.
Есть четыре фактора:
1) Термосопротивление ограждающей конструкции - зависит от толщины утеплителя, от других слоев, от прослоек воздуха, формы, расположения ограждающих конструкций и т.д.
2) Система отопления - это те самые теплоносители, регистры, вентиляция и т.д.
3) Климат снаружи. Ну этот фактор в рамках задачи обычно является константой)
4) Климат внутри - вот эта штука уже зависит от всех трех вышеперечисленных. Если хорошо топить, но стены оставить холодными, можно получить тот же внутренний климат, как если топить мало, но стены сделать теплыми.

Вот обычно проектирование идет следующим путем - 3 определяется по СНиПу "строительная климатология", 4=по заданию и нормам для различных помещений, 1 - по СНиПу "Строительная теплотехника", а затем 2 - в зависимости от всего остального.

У Вас задача хитрая - просто так по условиям энергосбережения термосопротивление стен не подберете - получится внутренний климат либо слишком теплым, либо слишком холодным. Если система отопления уже запроектирована, надо спрашивать у ОВшника, какое должно быть термосопротивление ограждающих, чтоб получился внутри нужный климат. Оттуда уже подобрать утеплитель - двухсекундная задача.

Последний раз редактировалось s7onoff, 18.08.2015 в 21:54.
 
 
Непрочитано 19.08.2015, 05:30
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
У Вас задача хитрая - просто так по условиям энергосбережения термосопротивление стен не подберете - получится внутренний климат либо слишком теплым, либо слишком холодным. Если система отопления уже запроектирована, надо спрашивать у ОВшника, какое должно быть термосопротивление ограждающих, чтоб получился внутри нужный климат. Оттуда уже подобрать утеплитель - двухсекундная задача.
Ну при чем здесь сопротивление стен по энергосбережению, "внутренний климат", "система отопления"?

Простейшая типовая задача - стальной резервуар, в котором хранится какой-то продукт, который надо подогревать и поддерживать в нагретом состоянии с помощью регистров, в которые подается теплоноситель (вода или пар). Размеры резервуара известны, температура продукта задана. В этом случае могут быть варианты решения:

1. На допустимое изменение температуры продукта внутри резервуара.
2. На требуемый тепловой поток от греющего теплоносителя.
3. На "энергоэффективность", под которой в данном случае понимается сравнение приведенных затрат на теплоноситель и изоляцию.

Если изолируемый объект внутри помещения, может быть ещё
4. На допустимую температуру на поверхности изоляции.

Примеры решения есть в любом справочнике с названием "Тепловая изоляция". Но расчет достаточно муторный, потому что здесь не плоская стена (где 2 сек), а цилиндрическая стенка. Поэтом проще всего воспользоваться расчетной программой, которые бесплатно предоставляют производители тепловой изоляции. Например Расчетная программа ЭНЕРГОФЛЕКС

Там как раз, среди прочих задач, есть и расчет теплоизоляции резервуара. Есть аналогичные программы и у других поставщиков, у той же Технониколь. Вот только там на конструкции задний рассчитано. Но отличие только в том, что каждый производитель изоляции зашивает в программу свою базу изоляции. Но отличаются-то они только "лямбдой".

И после подбора изоляции гораздо сложнее рассчитать и сконструировать греющий регистр. "ОВ" к этому, кстати, отношения не имеют. Хотя и могут, при наличии мозга.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет толщины тепловой изоляции на горизонтальном резервуаре

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет тепловой изоляции ивочка Отопление 6 11.04.2012 22:31
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет тепловой мощности трубы обогрева Pilot Отопление 4 14.07.2008 07:43
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44