| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Опирание стеновой панели

Опирание стеновой панели

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2017, 09:08 #1
Опирание стеновой панели
champi0n
 
Регистрация: 27.04.2015
Сообщений: 14

Здравствуйте! Подскажите, опирание стеновой жб панели считается ли работоспособным? или опоры в 1,5 м недостаточно и необходимо наращивать стену? наружные стены здания выполнены из кирпичной кладки

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7006.jpg
Просмотров: 113
Размер:	222.4 Кб
ID:	184588  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6981.jpg
Просмотров: 98
Размер:	247.1 Кб
ID:	184589  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6992.jpg
Просмотров: 63
Размер:	224.3 Кб
ID:	184590  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6984.jpg
Просмотров: 65
Размер:	243.7 Кб
ID:	184591  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6983.jpg
Просмотров: 68
Размер:	226.7 Кб
ID:	184592  


Просмотров: 1908
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:21
| 1 #2
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Вы бы выложили чертежи какие-нибудь, планы, разрезы, непонятно, что за панель такая и для чего она нужна. И что значит "наращивать"? вниз чтоли, в грунт, или куда?
Insel вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 20:16
#3
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


Определитесь с конструктивной схемой здания, типом его конструктивных элементов.
Если ваши стеновые панели самонесущие / навесные, то перекрытие на них не опирается, а крепление панелей и передача нагрузки принимается не опиранием на нижерасположенные элементы, а в отдельных точках на сварке закладных деталей. Швы тогда просто зачеканиваются. И что находится под панелью - абсолютно всё равно. Техническое состояние панели будет зависеть только от состояния узлов её крепления.

Практически, чтоб узнать, насколько опасен НИЗ, посмотрите НАВЕРХ. на опирание перекрытий. И только тогда делайте выводы.
mini вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Опирание стеновой панели

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Уменьшение проема в наружной трехслойной жб стеновой панели жилого дома kolombi4 Железобетонные конструкции 1 26.08.2013 20:16
Толщина слоев трехслойной стеновой панели hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 27.09.2012 19:14
Арочный проем в несущей внутренней стеновой панели Гравитатор Конструкции зданий и сооружений 9 30.07.2010 12:17
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема FOCUS Железобетонные конструкции 4 06.08.2009 06:45
Расчетная схема стеновой бетонной панели OlegVR Расчетные программы 2 17.10.2008 18:42