Непрочитано 30.03.2017, 07:03 1 | #1
Площадь пожарного отсека для здания Ф1.4
tumannost_andromedi
 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 3

Есть ли ограничения по площади пожарного отсека для здания Ф1.4? Здание 2х этажное. Площадь только одного подвала 2900 м2. Верхних этажей чуть меньше, около 2500 м2. Но особых требований ни в СП, ни в ФЗ для здания я не нахожу, а площади огромные! Ни внутреннего пожаротушения не надо, ничего.
Просмотров: 5403
 
Непрочитано 31.03.2017, 11:56
1 | #2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


про пожаротушение не скажу, а площадь не нормируется.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 15:24
#3
olesiok


 
Регистрация: 18.03.2019
Сообщений: 1


Добрый день!
Встал аналогичный вопрос. Нигде не нахожу ограничений по пожарно-технической высоте здания и площади пожарного отсека для отдельно стоящего одноквартирного жилого дома Ф1.4 (не блокированного).
Верно, что таких ограничений нет?
Речь идет о двухэтажном доме со степенью огнестойкости V (где количество этажей 3, но этажность 2, т.к. уровень перекрытия цокольного этажа выше средней планировочной отметки земли менее, чем на 2м). На железобетонном цоколе два этажа сруба из бревна.
Заранее признательна за разъяснения!
olesiok вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 19:59
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от olesiok Посмотреть сообщение
Верно, что таких ограничений нет?
Верно. Небольшое косвенное ограничение в СП 2.13130.2020 п. 6.5.6 :
Допускается конструкции трехэтажных домов выполнять IV степени огнестойкости, если площадь этажа не превышает 150 м², при этом следует принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, а перекрытий - не менее REI 30.
При этом (там же): а) к одно- и двухэтажным одноквартирным домам требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Площадь пожарного отсека для здания Ф1.4

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Правомерно ли рассматривать три склада как группу зданий одного пожарного отсека и устраивать противопожарные проезды вокруг группы, а не каждого из зданий? Анастасия200000000 Пожарная безопасность 29 05.04.2016 11:13
Из каждого пожарного отсека автостоянки должно быть два выезда? makxx Пожарная безопасность 3 15.11.2013 06:00
входит ли подземная часть здания в площадь застройки? u89 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.10.2013 20:38
Как правильно учитывать площадь лестничной клетки при подсчете общей площади здания? Sarman Архитектура 1 28.08.2012 14:43