| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты опоры ВЛ 110 кВ в сейсмическом районе необходимо устанавливать на бетон?

Фундаменты опоры ВЛ 110 кВ в сейсмическом районе необходимо устанавливать на бетон?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2018, 20:05 #1
Фундаменты опоры ВЛ 110 кВ в сейсмическом районе необходимо устанавливать на бетон?
djonf
 
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Брянск
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 59

Добрый день.
Строительство ВЛ 110 кВ на Алтае в сейсмическом районе 7 баллов. Под анкерно-угловые опоры применены грибовидные фундаменты, а подушкой является бетон В15-100 мм и бетонная подготовка В7,5-100мм.
Необходимо обосновать замену бетона 200 мм на подушку из щебня, т.к. доставка бетона на место строительства невозможна в связи с удаленностью объекта, только производство бетона на месте.
На какие нормативные документы можно сослаться по применению подушки из щебня в сейсмическом районе под фундамент опоры ВЛ?

Последний раз редактировалось djonf, 17.07.2018 в 16:57.
Просмотров: 2379
 
Непрочитано 05.07.2018, 06:52
#2
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132


А какими нормами регламентирована подушка из бетона? Я таких незнаю. Выполняйте расчет с учетом подушки из щебня, это и будет документ, на который можно сослаться.
get_up вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 07:14
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Чёт без чертежей ничего не понятно. Грибовидные фундаменты, 4 штуки, опираются на одну плиту или на четыре квадратные подготовки-подбетонки?
Просто по чертежам стало бы сразу понятно, для чего там 200мм бетон с подбетонкой - для массы от опрокидывания или для распределения давления по плохим грунтам.

Последний раз редактировалось Komplanar, 05.07.2018 в 07:27.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 07:23
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Обычно под грибовидные фундаменты делают щебеночную подготовку толщиной 100 мм, чтобы выравнять грунт, и всё. Если предусмотрена в проекте плита под ними , вероятнее всего, что грунт "плохой" и так понадобилось по расчету. Хотя Вы пишите - подушка, если на самом деле подушка не посредственно под подошвой фундамента - то ее можно делать как из щебня, так и из бетона, только толстовата она. Хотя может так делают исходя из опыта, допустим если в основании фундаментов какой-нибудь грунт, который сложно ровно отрыть.
Вообщем на самом деле надо чертежи, чтобы понять - подушка это или железобетонная плита. Потому что не понятно - почему сначала 200 мм бетона В15, потом 100 мм - В7,5. Больше похоже на железобетонную плиту по бетонной подготовке.

Последний раз редактировалось Aragorn, 05.07.2018 в 07:28.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 08:49
#5
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
На какие нормативные документы можно сослаться по применению подушки из щебня в сейсмическом районе под фундамент опоры ВЛ?
Щебня -- нет, а песчаная подготовка-СП 70.....- правила производства и приемки работ
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 16:53
#6
djonf

инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Регистрация: 24.04.2012
Брянск
Сообщений: 59


Грунт в основании гравелистый, на глубине 5 м начинается скальный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 67
Размер:	100.1 Кб
ID:	204540  
djonf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты опоры ВЛ 110 кВ в сейсмическом районе необходимо устанавливать на бетон?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под контейнер в сейсмическом районе Kirillspec Основания и фундаменты 12 15.04.2018 00:39
Наружное водоснабжение в сейсмическом районе juli161 Водоснабжение и водоотведение 4 04.04.2014 16:16
Фундаменты под опоры ЛЭП на склоне горы smeshnoy Основания и фундаменты 14 17.08.2012 10:32
Вопрос по связям в покрытии в здании в сейсмическом районе. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 3 05.03.2011 14:02
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? pantikopei Основания и фундаменты 10 10.02.2011 04:14