| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как приближенно учесть некоторые виды нагрузок на перекрытие?

Как приближенно учесть некоторые виды нагрузок на перекрытие?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.07.2018, 14:05 #1
Как приближенно учесть некоторые виды нагрузок на перекрытие?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как учесть, хотя бы приближенно, нагрузку на перекрытие от веса воздуховодов, кабель-трасс, системы пожаротушения (см. фото)? Может есть какие-то нормативы, где указано, как учитывать такие нагрузки. Как, например, в СП «Нагрузки и воздействия» в п. 8.2.2 – нагрузки от перегородок можно принимать равномерно распределенными, но не менее 0,5 кПа. Искренне буду признателен вам за оказанную помощь Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузка.jpg
Просмотров: 57
Размер:	240.9 Кб
ID:	204959  

Просмотров: 2296
 
Непрочитано 31.07.2018, 14:33
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Нормативов я не видел, закладываю обычно 30 кг/м2. Больше этого значения сложно нагрузить подвесными конструкциями.
Если нужна обоснованная цифра - ее могут дать сетевики.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 15:27
#3
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо уважаемому V.PSK за отклик. Скажите а речь идет о расчетной или нормативной нагрузке? И если о нормативной, то какой взять коэффициент надежности по нагрузке? В любом случае вам еще раз спасибо и удачи вам и успехов!!!
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 15:45
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Подобная тема обсуждалась.
Нагрузка от инженерного оборудования. Кто сколько учитывает?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 15:50
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Расчетная 30*1.2, принять как длительную.
Вообще бы на начальном этапе проектирования закладывать разумный запас, потом можно и снизить (уточнить), чтобы остаться в этих сечениях, например при замене типа перегородок и пр..
В общем то вклад от нее небольшой.
Ну а для поверочного расчета возможно потребуется детальное обоснование.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как приближенно учесть некоторые виды нагрузок на перекрытие?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности. MarOl SCAD 4 03.04.2018 10:56
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45