пожарный проезд отступает от стены здания
Polina123456789
 
Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Московская область
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 85

может уже и задавала этот вопрос, но так и не могу получить точного ответа =(
помогите пожалуйста разобраться!!!

согласно СНиП 2.07.01-89* ПРИЛОЖЕНИЕ 1* пункт 2
1. Проезд для пожарных машин вокруг здания необходимо делать на расстоянии 5-10 м от стен здания.
2.Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Вопрос:
1. для каких целей отступается расстояние 5-10 метров?
2. во втором случае нужно ли делать отступ 5-10 м
3. где можно найти ответы на эти и другие вопросы по проектированию пожарных проездов и т. п.?


и еще вопрос на другую тему:
в каких нормах может устанавливаться расстояние от окон жилого дома до загрузочной площадки магазина?
понятно что нельзя загружаться напротив окон, но не могу доказать обратного!!!

Последний раз редактировалось Polina123456789, 14.11.2008 в 17:26.
Просмотров: 56945
 
Непрочитано 31.03.2014, 09:54
#21
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Добрый день!
И снова вопрос про проезды (подъезды) для пожарных автомобилей.
Вопрос в следующем:
Имеется производственное здание шириной 54м, длиной 120м и высотой 11м. Согласно №123-ФЗ и СП4.13130.2013 - к зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с двух сторон. В моем случае:
- с одной стороны обеспечивается подъезд пожарных автомобилей
- с другой стороны здание стоит в плотную к забору, но на расстоянии 16м находится автомобильная дорога. Дальше идут разночтения №123-ФЗ и СП4.13130.2013. №123-ФЗ статья 98 пункт 7 говорит, что -
Цитата:
Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров
. СП4.13130.2013 пункт 8.8 говорит, что
Цитата:
Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;
Т.о. данные документы противоречат друг другу. Меня устраивает №123-ФЗ, и как мне видится в иерархии документов он стоит выше, чем СП4.
Ваше мнение господа?
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 10:47
#22
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


При разночтении в документах всегда лучше брать более жесткие нормы, дабы потом не выглядеть беззащитным перед экспертизой. К тому же ст.98 говорит о требованиях к дорогам НА территории предприятия, а тут дорога проходит ЗА территорией.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 11:57
#23
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
К тому же ст.98 говорит о требованиях к дорогам НА территории предприятия, а тут дорога проходит ЗА территорией.
Спасибо, все так.
Тогда следующий вопрос, может кто пояснит......
Согласно СП4.13130.2013, я должен обеспечить ПОДЪЕЗД пожарных автомобилей с двух сторон по всей их длине, а пункт 8.8 регламентирует расстояние от стены до ПРОЕЗДА. Расстояние до подъезда не регламентирован, как и его ширина, а также где он должен быть расположен. И еще, насколько я понимаю согласно пункту 3 СП4.13130.2013 при двусторонней ориентации производственных помещения можно делать один подъезд. Как вы считаете?
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 13:46
#24
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Ваше мнение господа?
Экспертиза смотрит выполнение СП4. А если не выполняем требования "добровольных" нормативов, то должен быть "расчет рисков".
Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
на расстоянии 16м находится автомобильная дорога
Сделать от неё подъезд по СП4
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 13:49
#25
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Сделать от неё подъезд по СП4
Что значит подъезд? Подъезд в одном месте? А как быть с - к зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с двух сторон?

Последний раз редактировалось kRAN, 31.03.2014 в 13:55.
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 15:16
#26
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
А как быть с - к зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с двух сторон?
Читаем раздел полностью. Про то, как допускается увеличивать расстояние от проезда
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2014, 15:35
#27
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Читаем раздел полностью. Про то, как допускается увеличивать расстояние от проезда
Имеешь ввиду устройство тупиковых подъездов через 100м с устройством разворотных площадок 15х15м и гидрантом?
Если да, то в моем случае не устраивается противопожарный водопровод и соответственно гидранты. Т.о. считаю данный вариант не применим
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 11:35
#28
mindchamber


 
Регистрация: 29.07.2017
Сообщений: 191


Доброго времени суток!

Имеется многоквартирка высотой 4 этажа. Согласно СП 4.13130 пожарный проезд должен быть обеспечен только с одной стороны.

Пункт 8.8 распространяется только на пожарные проезды? Могу ли я расположить здание в 3 метрах от проезда, как на рисунке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2018-07-27 11.34.59.png
Просмотров: 104
Размер:	63.4 Кб
ID:	204835  
mindchamber вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 14:14
1 | 1 #29
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Пункт 8.8 распространяется только на пожарные проезды? Могу ли я расположить здание в 3 метрах от проезда, как на рисунке?
Да.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2020, 15:33
#30
mindchamber


 
Регистрация: 29.07.2017
Сообщений: 191


Всем привет. Во вложениях изображение. Здание производственное, до 13 метров. СП 4 говорит до внутренней кромки проезда, но по факту расстояние 5 выдержано и проезд от дальнего края 3.5 метров. Есть ли тут нарушение?
Еще один момент - касательно отступа от здания - в СП4 написано выдержать 5-8 метров. Но наш пожарный в штате говорит, что отступ от здания в СП указан минимальный, а максимальный в ФЗ-123 (25 метров). Он прав?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_5.png
Просмотров: 37
Размер:	9.8 Кб
ID:	227691  
mindchamber вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > пожарный проезд отступает от стены здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32