Непрочитано 03.10.2006, 14:52 #1
Вопрос по расчетной схеме
Garbag
 
Тула
Регистрация: 21.06.2004
Сообщений: 164

Вопрос такой - Как правильно подсчитать момент, действующий на верхней отметке фундамента
(нужно расчитать сам фундамент - соответственно надо собрать нагрузки на него)
Стойка крепится к фундаменту 4мя анкерными болтами
[ATTACH]1159872726.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 8317
 
Непрочитано 03.10.2006, 15:04 ЧЕЙ ТО
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ЧЕЙ ТО НИ ХРЕНА НЕ ПОНИМАЮ В ЧЕМ ВОПРОС ТО.
ЧЕ строймех забыл в купе с термехом.
К тому же тебе надо расчитать момент в обрезе ф-та а потом еше и в уровне подошвы.
Момента у тебя как такового не будет если стойка оперта шарнирно.
Но там 4 болта, хрен его знает какая там у тебя рачетная схема вобщем до рисовывай и выкладывай более полные данные, пока бушь до черчивать сам разберешься.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 15:08 Re: ЧЕЙ ТО
#3
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от DEM
ЧЕЙ ТО НИ ХРЕНА НЕ ПОНИМАЮ В ЧЕМ ВОПРОС ТО.
ЧЕ строймех забыл в купе с термехом.
К тому же тебе надо расчитать момент в обрезе ф-та а потом еше и в уровне подошвы.
Момента у тебя как такового не будет если стойка оперта шарнирно.
Но там 4 болта, хрен его знает какая там у тебя рачетная схема вобщем до рисовывай и выкладывай более полные данные, пока бушь до черчивать сам разберешься.
хороший ответ - главное содержательный
строймех с термехом, прикинь - учил
и понимаю, что там будет момент 0
с другой стороны от анкерных болтов должна передаваться нагрузка (растягивающая и сжимающая) - от нее момента что - не будет??
и что тебе не понятно??
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 15:30 [size=18]ПЕРЕВЕД МЕДВЕД[/size]
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Блин плохо учил.
Во первых все зависит от базы стойки если она выполнена как жесткая опора соответственно бут момент, если как шарнирная то момента не будет и соответственно тем моментом котрый бут возникать можно пренебречь.
Ну реакции соответственно в обрезе ф-та бут равны М=Q*H; R=Q; N1=N
Нагрузка в уровне подошвы M=Q*(H+Г); N1=N+T(вес ф-та)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 15:31 Re: ЧЕЙ ТО
#5
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Garbag
Откуда ж усилия в болтах, если нет момента???
И вообще, в задании на проектирование фундаментов тебе должны нагрузки дать, если по серьезному, вот на них и считать.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 15:36 Re: ЧЕЙ ТО
#6
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от Румын
Garbag
Откуда ж усилия в болтах, если нет момента???
И вообще, в задании на проектирование фундаментов тебе должны нагрузки дать, если по серьезному, вот на них и считать.
1 - задание на проектирование я сам себе даю
2 - на стойку действует горизонтальная сила Q - от нее возникает опрокидывающий момент, который воспринимается анкерными болтами
М=QH - по идее этот момент не действует на верхнем срезе фундамента (он воспринят анкерными болтами) и значит на подошве фундамента действует момент М=QD
Однако момент QH можно разложить на пару сил, растягивающих и сжимающих - и получается, что момент на срезе фундамента все-таки возникает, но уже от анкерных болтов...
засим вопрос -
1- надо ли это делать (раскладывать на пару сил и считать момент)
2 - правильны ли мои выкладки

ЗЫ: не хотел это расписывать, чтобы не задавть направление обсуждения - но увы - ....
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 15:42
#7
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Ну так значит не шарнир внизу, а заделка, если момент вспринимает... Чего путаешь-то...
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 15:45
#8
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от Румын
Ну так значит не шарнир внизу, а заделка, если момент вспринимает... Чего путаешь-то...
ну вот мне и интересно - шарнир там или как...
соединение металлической стойки с фундаментом с помощью анкерных болтов - это шарнир или заделка???
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 15:49
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Открываешь пособие к к СНиП 2.09.03 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования"
Там все хорошо описывается, блина куда главспецы глядять.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 15:50
#10
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от DEM
Открываешь пособие к к СНиП 2.09.03 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования"
Там все хорошо описывается, блина куда главспецы глядять.
ну спасибо тебе - Глав Спец

только беда в том, что эту методику расчета именно главспец и предложил - а я хочу во всем этом разобраться
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 15:53 Re: ЧЕЙ ТО
#11
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Garbag
2 - на стойку действует горизонтальная сила Q - от нее возникает опрокидывающий момент, который воспринимается анкерными болтами
М=QH - по идее этот момент не действует на верхнем срезе фундамента (он воспринят анкерными болтами) и значит на подошве фундамента действует момент М=QD
А с анкерных болтов этот момент куда уйдет по твоему? обратно на стойку и уравновеситься?
Когда мне такое студенты выдают я им говорю про то, что все допускают что не каждому дано быть художником, почему же каждый считает что может быть инженером.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 15:54
#12
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Цитата:
у вот мне и интересно - шарнир там или как...
соединение металлической стойки с фундаментом с помощью анкерных болтов - это шарнир или заделка???
2 болта - шарнир, 4 болта - заделка
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 15:56 Re: ЧЕЙ ТО
#13
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Цитата:
Сообщение от Garbag
2 - на стойку действует горизонтальная сила Q - от нее возникает опрокидывающий момент, который воспринимается анкерными болтами
М=QH - по идее этот момент не действует на верхнем срезе фундамента (он воспринят анкерными болтами) и значит на подошве фундамента действует момент М=QD
А с анкерных болтов этот момент куда уйдет по твоему? обратно на стойку и уравновеситься?
Когда мне такое студенты выдают я им говорю про то, что все допускают что не каждому дано быть художником, почему же каждый считает что может быть инженером.
по моему - он, посредством передачи через анкерные болты все-таки должен получиться таким же - как и был раньше (после разложения на пару сил - и вновь собрав момент - значение его не изменилось, что логично)
но оч захотелось посоветоваться
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 15:57 Re: ЧЕЙ ТО
#14
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Garbag
засим вопрос -
1- надо ли это делать (раскладывать на пару сил и считать момент)
2 - правильны ли мои выкладки
1 - нет (работа внутренних сил системы всегда равна нулю это из термеха) соответсвенно когда считаешь болты, момент раскладывается на пару, когда собираешь усилия к подошве, усилия в болтах являются внутренними и их (усилий) работа равна нулю.
2 - нет (см. п.1).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 16:02
#15
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


:shock:

Особенно поразило вот это:

Цитата:
2 - на стойку действует горизонтальная сила Q - от нее возникает опрокидывающий момент, который воспринимается анкерными болтами
М=QH - по идее этот момент не действует на верхнем срезе фундамента (он воспринят анкерными болтами) и значит на подошве фундамента действует момент М=QD
Интересные умозаключения..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 16:05 Re: ЧЕЙ ТО
#16
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Garbag
по моему - он, посредством передачи через анкерные болты все-таки должен получиться таким же - как и был раньше (после разложения на пару сил - и вновь собрав момент - значение его не изменилось, что логично)
"Вот видишь, ты еще одну рыбку не съел, а уже как поумнел" (с).
Можно цепочку усложнить - момент передается по стойке в виде пары между растянутой гранью и сжатой, потом снова собирается в момент и передается на базу, где раскладывается в виде пары действующей на гайки, потом парой идет по болтам и снова собирается в теле фундамента в момент, потом в уровне подошвы снова раскладывается на сжатую и растянутую зону контакта с грунтом, причем растянутая слегка задавливается силой. :-).
На самом деле есть правило - любую силу (с моментом, в т.ч. нулевым)относительно заданной точки можно перенести в другую точку. При этом сила останется неизменной, а момент поменяется. Это из термеха.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 16:05
#17
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


ну все - совсем ногами запинали.....
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 16:06 ОН
#18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да он просто прикалывается.
дополнительно по теме советую по читать
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 16:12 Re: ОН
#19
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от DEM
Да он просто прикалывается.
ага - спасибо - почитал - в принципе вопрос сам отпал (говорил же что никакой там не шарнир)
а насчет прикалываюсь или нет
сложно судить - реалдьно было интересно разобраться - всем спасибо
особенно Евгений, Екатеринбург
Цитата:
На самом деле есть правило - любую силу (с моментом, в т.ч. нулевым)относительно заданной точки можно перенести в другую точку. При этом сила останется неизменной, а момент поменяется. Это из термеха.
вот это особенно порадовало

а вообще для меня наверное вопрос стоял в одном - жесткая там заделка или шарнир - вот по этому поводу споры и были
сейчас всю тупость собственного вопроса осознал - каюсь
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 16:22 ПЕРЕВЕД МЕДВЕД
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну младец что разобрался.
Тока мона вопросик вы:
1. студент
2. работаете в проектном
3. Работаете частной лавочке.
Почему у вас нету человека который бы вам помог с лит-рой или дал пример расчета. Хотя если вы студент вопрос сам по себе отпадает.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  