Задание свай в расчетной схеме.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2013, 14:02
Задание свай в расчетной схеме.
Юлия Серенко
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108

Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Просмотров: 183398
 
Непрочитано 09.10.2014, 10:10
#161
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


SergeyKonstr
Это с какого перепугу????
Смотрим на кртинку из СНИПа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: загруженное.jpg
Просмотров: 175
Размер:	9.2 Кб
ID:	136455  
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:09
#162
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Это с какого перепугу????
С перегугу чего? Про гибкую площадку?
Во вложении посылы расчета по нормам.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Смотрим на кртинку из СНИПа
Увиделим размеры условного ф-та. И чё из того?
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (229.2 Кб, 136 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 12:01
#163
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


Alcher
"Зачем солиды в габарите высоты свай..." Сх и Су по сути предполагают одиночную сваю в массиве грунта. много свай влияют через грунт друг на друга и не только горизонтально.
прямое моделирование грунта через Е и Мю СП одобряет. Прямое моделирование среды , а не задокументированные частные закономерности ее работы, имхо лучше, и проще по существу.
"..Если корректировать Е в пограничном объему сваи слое , то это влияет не только на горизонтальную , но и вертикальную связь тела сваи и грунта..." Как кажется. если околосвайный грунт явно обминается (не несет по С, Ф) , то воронка обеспечена и вертикальная доля работы также уменьшается. проблема возникает обычно вверху сваи, где силы трения и так минимальны. отсюда вывод: мы немногое теряем, если вообще теряем. можно конечно пытаться снизить горизонтальное воздействие корректируя
линейные реакции по Х и У в кэ55 . Труднее нащупать жесткость таких пружин, тем более их много по высоте и правка сложнее , но в принципе и это возможно. Манипулировать Е гораздо проще.

"..Насчет удаления грунта из объема сваи". если делать чисто, то грунт надо удалить.
(в выложенном примере этим пренебрег, степень погрешности можно тестить, околосвайного колечка там тоже нет) .
" А почему просто шарниры на отрезках свай не поставить" свая она все таки колонна со своей жесткостью. Можно в принципе вместо бляшки оконтуренный стержневой паучек
из кэ10сделать(замкнутый обод, спицы повесить шарнир на спицах к узлу сваи) будет то же самое, или просто стержень построить в узлах солидов. Донышком сваи пренебрегать как то не стоит. и вообще, чем ближе к реальности тем оно лучше.

"По поводу пластинок у острия с коэф. постели от Кросса...". Там не только опорные бляшки, но и плита между ними с Е грунта и за ними тоже. По сути одна большущая плита с разными жесткостями по площади. Должно получиться. Думается осадки будут похожи на те что считают Старк и Лира, иначе было бы как то странно.


P.S.
условный фундамент. неусловный . по сути нагрузка на грунте, то есть гибкий. и сам расчет методом угловых точек (в углу осадка 1/4 от середины где сошлись 4 угла). иное (осадка принудительно по всей площади одна) оговаривалось бы, тогда да, штамп

Последний раз редактировалось mikel, 11.10.2014 в 07:53. Причина: сфальшивил по бляшке из балок-стенок. не передаст вертик. усилие
mikel вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 13:03
#164
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


я летом занимался этой проблемой, и пришел вот к такому алгоритму http://konstruktiv54.blogspot.ru/201...g-post_17.html
Собственно говоря есть определённые сомнения...
1. О правомерности применения Sef как осадки из Кросса...
2. Какие площади поперечного сечения ячейки сваи применять для крайних и угловых свай
3. По результатам расчета часть свай вываливалась за порог предельной нагрузки, при этом находилась и группа сильно недогруженных свай...длительная и муторная перегруппировака свай по полю принесла некоторую оптимизацию, но полностью проблему не решила...в итоге где-то в запас, где-то аналитически усреднив нагрузку на группу свай, махнул рукой.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 13:28
#165
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
длительная и муторная перегруппировака свай
я всегда гоняю сваи так, чтобы от минимального до максимального значения разница была не более 10%. в случае связки сапфир-лира-сапр одна итерация занимает порядка 20 минут. обычно хватает порядка 5 итераций
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 13:57
#166
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Итерации итерациями, а сама перерасстановка свай сколько времени занимает? это же конечные элементы ворочать туда сюда...
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 14:01
1 | #167
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Я и говорю, связка сапфир-лира. После скада это просто нереальный прорыв по скорости и удобству

----- добавлено через ~1 мин. -----
В 20 минутах половину времени занимает триангуляция всей модели и её повторный расчёт
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 14:32
#168
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
С перегугу чего? Про гибкую площадку?
Во вложении посылы расчета по нормам.


Увиделим размеры условного ф-та. И чё из того?
Так в том то и дело что получается, что в СНИПе предлагается 2 методики по одной из них условный фундамент(условно жесткий)
PS. Я сейчас делаю все очень просто!
Определяю условный фундамент в уровне острия, создаю условный фундамент оболочкой h-0.5 фундаментной плиты,
грунт задаю объемниками и получаю осадки...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 09.10.2014 в 14:38.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 15:09
#169
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
по одной из них условный фундамент(условно жесткий
Ну да, условно жесткий по формулам гибкого.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Определяю условный фундамент в уровне острия, создаю условный фундамент оболочкой h-0.5 фундаментной плиты,
грунт задаю объемниками и получаю осадки...
Да на здоровье, всё одно и то и это не верно.
Вложения
Тип файла: rar Doc1.rar (1.03 Мб, 143 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 15:20
#170
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


konstruktiv54
1-то есть нашли картину осадок по площади плиты ростверка как для обычного фундамента. что не должно совпадать с осадками "проармированного сваями " основания. и это приближение использовано как постоянный и неизменный компонент осадки второго проармированного основания.

2-потом плита на сваях , допустим закрепил низ свай , единичная нагрузка по плите.
вот это не понял зачем . по расстановке свай чисто геометрически нарезал размеры ячеек и нашел их площади.
3- далее табличный расчет. задал стартовые нагрузки на сваи простым делением веса здания на число свай.
(вроде как напрашивалось извлечь нагрузки плиты на грунт из пункта-1 и имея площади ячеек приложить к сваям).

4--имея усилие в свае. сечение. материал нашел S ствола
5-- дополнительно имея расстановку свай, размеры ячеек, характеристики грунта нашел осадку продавливания для каждой сваи "в кусте" . требует или искусства или банально сил.
6-- сложил компоненты осадок по каждой свае и получил эксклюзивную цифру по каждой свае. имея усилие и осадку нашел эксклюзивные Е для каждой сваи при известной их длине, раз уж она попадет в скад. (там по длине Сх и Су сымитировано и горизонтальное сопротивление).

посчитал эту модель(сваи+ростверк+и всё что выше) прищемив низ свай. нашел новый расклад усилий.
потом снова к пункту-4 и т д. при этом осадка по пункту-1 как некая константа.

в общем "машинизируется " результаты формул 7.42 --7.45 СП

довольно трудоемкий процесс. но по одному из способов СП.

----- добавлено через ~37 мин. -----
DEM
PS." Я сейчас делаю все очень просто!
Определяю условный фундамент в уровне острия, создаю условный фундамент оболочкой h-0.5 фундаментной плиты,
грунт задаю объемниками и получаю осадки..."

то есть сами делаете приближение к штампику просто ориентируясь на осадку центра .
ваша плита заменяет по смыслу жесткость грунта в габарите свай, коий и объединяет реально их в работе. как кажется проще задать солиды в габарите высоты свай. чем не инструмент? он и точный и по существу и по результату. а ниже подложка из плиты с Е грунта( толщину пробовал и 25 см и даже 1 см как по финишу. так и с самого начала. ничего . результаты похожи) надсвайная конструкция объединяет все.

"грунт задаю объемниками и получаю осадки..."

в смысле после нахождения извне максимальной осадки и активной зоны, вы видимо солиды и задаете. плиту точно не убираете иначе сваи наделают лунок в солидах.
последние как то поправят работу вашей плиты в смысле она сможет гнуться. но как видится толщина этой плиты как эксклюзивного концепта нуждается в доказательном
определении. Это надо как то обосновать , может даже отдельным расчетом.

Последний раз редактировалось mikel, 09.10.2014 в 15:58.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 16:08
#171
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


1. Если я правильно понял, что вы написали, то да. Опирался на материалы Кабанцева и Федоровского, в сети можно найти лекции и презентации...
2. Это если шаг свай регулярный, а если нет? Я попробовал сначала, но утомился.
3. Вероятно вы правы, не додумал.
4,5,6 Параметрический объект "Свая" обнародованный по ссылке делает это все автоматически.

В целом на обработку одной итерации (1300 свай в поле) уходило несколько часов, это когда уже отладил технологию, а дольше всего занимала времени триангуляция фундаментной плиты при перегруппировке свай (день...два), вызывающая категорическое нежелание заниматься этим еще и еще.

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 09.10.2014 в 16:30.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 16:31
#172
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
плиту точно не убираете иначе сваи наделают лунок в солидах
Offtop: Ну и нехай их делают
Вложения
Тип файла: rar Doc2.rar (937.0 Кб, 98 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 16:46
#173
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
PS." Я сейчас делаю все очень просто!
Определяю условный фундамент в уровне острия, создаю условный фундамент оболочкой h-0.5 фундаментной плиты,
грунт задаю объемниками и получаю осадки..."

то есть сами делаете приближение к штампику просто ориентируясь на осадку центра .
ваша плита заменяет по смыслу жесткость грунта в габарите свай, коий и объединяет реально их в работе. как кажется проще задать солиды в габарите высоты свай. чем не инструмент? он и точный и по существу и по результату. а ниже подложка из плиты с Е грунта( толщину пробовал и 25 см и даже 1 см как по финишу. так и с самого начала. ничего . результаты похожи) надсвайная конструкция объединяет все.

"грунт задаю объемниками и получаю осадки..."

в смысле после нахождения извне максимальной осадки и активной зоны, вы видимо солиды и задаете. плиту точно не убираете иначе сваи наделают лунок в солидах.
последние как то поправят работу вашей плиты в смысле она сможет гнуться. но как видится толщина этой плиты как эксклюзивного концепта нуждается в доказательном
определении. Это надо как то обосновать , может даже отдельным расчетом.
Ты такие умные слова говоришь я только половину понял..
Собсно я потом это вес очень просто доказывал, брал площадь условного основания, приводил её к прямоугольнику и считал осадку, методом послойного суммирования.
Осадки получались примерно одинаковые, т.е. средняя осадка свай и осадка условного фундамента при одинаковой нагрузке были примерно одинаковыми.
Это был мой не большой эксперементик, который подтверждается долговременными наблюдениями за осадкой корпусов ЖК Северная Долина СПБ

----- добавлено через ~7 мин. -----
ЗЫ. Забыл сказать так же прикладывал в стержням моделирующим сваи С1 и С2 для того чтобы можно было определить моменты в сваях, сваи так же с объемниками не соединялись, за исключением одной точки в острие..
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 17:13
#174
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


DEM
помнишь слова Эмильена в фильме "Такси" когда Сэми Насери топил от мерседесов по недостроенному мосту "... главное что ты уверен..." . а если практика потверждает , то это не оспоришь. чет думаю всё изобрели до нас, сколько яблок упало до и после Ньютона . но результат был одинаков для всех и до него и после.

( )касательно свай, как бы их не считал. но несущая способность неуклонно стремится к цифре 70 т. как это удалось. сколько коэффициентов типа 1/(1.4-1.65) 0.6 0.7 0.9 ф-2 ф-4 ... и при том добиться общего устойчивого успеха, говорит о том , что грунт ето гуттоперчевая среда с нивелирующим все действием. включая и наши изыски.

Последний раз редактировалось mikel, 09.10.2014 в 17:31.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 09:44
#175
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


mikel
Попробовал смоделировать по Вашему методу, грубо без паучков и АЖТ. Ростверком не зажимал объемник (не КСП). Осадка где то рядом похожа, но усилия в сваях скачат неравномерно. Усилия на отдельных сваях гигантские (170т). На правду как то не похоже. А это в свою очередь некорректные усилия в ростверке и т.д. Т.е. только на осадку можно ориентироваться. Как у Вас решается такая проблема?

Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
"По поводу пластинок у острия с коэф. постели от Кросса...". Там не только опорные бляшки, но и плита между ними с Е грунта и за ними тоже. По сути одна большущая плита с разными жесткостями по площади. Должно получиться. Думается осадки будут похожи на те что считают Старк и Лира, иначе было бы как то странно.
Попробовал именно с большой гибкой плитой с коэф.постели полученные из КРОСС путем итераций. Результат - в уровне свай воронки с скачками перемещений. В сравнении с ручным расчетом величина скачков - ну мало похоже, разве что среднее значение ловить. Усилия в сваях - также неравномерное распределение с гигантскими скачками усилий. Пробовал с жесткой плитой, получилось - осадка примерно похожа, усилия в сваях опять бредовые.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
PS. Я сейчас делаю все очень просто!
Определяю условный фундамент в уровне острия, создаю условный фундамент оболочкой h-0.5 фундаментной плиты,
грунт задаю объемниками и получаю осадки...
Попробовал и такой вариант. Результат - осадка примерно похожа, усилия в сваях бредовые. Как у Вас решается такая проблема?

Схемы в SCAD по варианту mikel и DEM не выкладываю (если надо загружу)

Т.е. получается осадку в SCAD с объемниками получить можно, но добиться при этом похожих на правду распределений усилий в сваях невозможно. Скатываемся к старым добрым пружинкам.
Так может как в моем варианте совместить схему с пружинками и расчет осадки? Да, плита между объемниками и пружинками жесткая, но как она вредит предполагаемой схеме (упрощенной до возможностей SCAD)? Без нее усилия в сваях тоже скачкообразные. А жесткость пружинки можно корректировать, как это многие делают. Никого не уговариваю, не более чем размышления
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 11:22
#176
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


Alcher, привет. выложи пожалуйста схему. поскольку у меня лира , требуется текстовый формат старых версий(типа 7.31) и набор грунтов от поверхности земли или планировки.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 12:59
#177
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Alcher, привет. выложи пожалуйста схему. поскольку у меня лира , требуется текстовый формат старых версий(типа 7.31) и набор грунтов от поверхности земли или планировки.
Хорошо!
Вложения
Тип файла: rar Схемы.rar (3.50 Мб, 98 просмотров)
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 13:40
#178
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Т.е. получается осадку в SCAD с объемниками получить можно, но добиться при этом похожих на правду распределений усилий в сваях невозможно. Скатываемся к старым добрым пружинкам.
Да.

Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Так может как в моем варианте совместить схему с пружинками и расчет осадки?
Пишут, что ССС для полей не работает.

Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Без нее усилия в сваях тоже скачкообразные.
Но потом жесткость сооружения начинает их выравнивать.
Вложения
Тип файла: rar 11.rar (1.50 Мб, 79 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 15:19
#179
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Пишут, что ССС для полей не работает.
Ну этот камень и в огород пружинок можно кинуть получается
Надо попробовать:
- плита (жесткая/гибкая) с итерациями С1 из КРОСС + упругая связь;
- плита (жесткая/гибкая) с Пастернаковскими С1, С2 + упругая связь.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Но потом жесткость сооружения начинает их выравнивать.
Когда начинает выравнивать, при эксплуатации? А на стадии расчетов при такой схеме как добиться распределения усилий, пружинок то нет, жесткость уже не откорректировать. Выскочила цифра 126т и куда ее А еще армировать ростверк
Можно как вариант- работаем с пружинками, армируем как надо, затем через упругую связь сажаем здание прям на объемники и смотрим только осадки, при этом усилия в сваях, элементах каркаса игнорируем.
Вложения
Тип файла: rar Сравнения свай.rar (1.11 Мб, 77 просмотров)
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 15:42
#180
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Ну этот камень и в огород пружинок можно кинуть получается
Почему? Жесткость пружинки К=Рсв/sсв.


Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
- плита (жесткая/гибкая) с итерациями С1 из КРОСС + упругая связь;
- плита (жесткая/гибкая) с Пастернаковскими С1, С2 + упругая связь.
Жесткость упругой связи как будете исчислять? В ССС коэ-ты взаимосвязаны.

Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Когда начинает выравнивать, при эксплуатации?
Нет. При иттерационном расчете.
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (286.4 Кб, 107 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25