Помните о том, что при параллельном соединении сетей 0,4 кВ при отключении одной из высоковольтных линий пойдет обратная трансформация с 0,4 на 10 кВ на отключенную линию. Люди, работающие на "отключенной" линии, могут погибнуть! |
|||
|
||||
csp
какая категория электроснабжения будет у потребителей при такой схеме соединения? а какая была до того? какова будет мощность перетоков через трансформаторы? вполне возможно она будет соизмерима с мощностью трансформаторов, а надо еще и в нагрузку, что-то отдать (мы жэж вроде как умощнить схему хотели))) как будут работать защиты ТП при кз на питающей линии? (схему ТС не предоставил, но вангую, что по высокой на ТП стоят выключатели нагрузки и предохранители.) что будет если отключиться один ввод на питающей РП? что будет при внутреннем повреждении одного из трансформаторов? если кз на шинах о,4 кВ, как будут работать защиты? --------------- поэтому такие схемы на 0,4 кВ никогда не применяются, режим параллельной работы только на время оперативных переключений (минуты).
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,824
|
Цитата:
Проблемы будут другого рода... Уже написали выше: Ну и при КЗ на одной 10 кВ линии может отрубиться вся подстанция. Как настроить грамотно защиты при такой схеме я не представляю. Думаю, ваши релейщики тоже. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
А почему Вы решили что потребитель именно одновременно запитан от двух тр-ров, т.е. в параллель? Наверняка у вас обычная двухтрансформаторная подстанция и ВРУ на два ввода с секционным переключателем, а параллель Вы надумали сами, или я не прав? А так можно при соблюдении условий, на практике не встречал, но с института помню что-то (не всё наверное):
-одинаковый класс напряжения; -одинаковый КПД; -одинаковый cosФ. -фазировка; -группа соединения обмоток. Вот дизеля на параллель включал, и между собой и с сетью, не вникая в теорию, ставят специальные устройства (система управления параллельной работой - СУПР). А про ВРУ то что ни разу не встречал это не аргумент. У нас на одной работе даже прикол такой был, мол сделаем так, а почему так, потому что мы всегда так делаем. Я тогда говорю давайте я и в проект так напишу, принято такое решение потому что мы всегда так делаем На всякий случай ПУЭ Цитата:
|
|||
|
||||
уот зачем такое писать?
есть жэж на крайняк гугол, знания вспомнить
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Может. Если Вы специалист, то должны знать условия параллельной работы двух трансформаторов и прочие детали по АВР и учету электроэнергии. Если Вы не специалист, то зачем Вам это надо, на пальцах это объяснить сложно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,456
|
Я может быть и не думал бы в эту сторону, но ... спрашиваю энергетика " Отопление в ВРУ нужно?"
Ответ- "нет", ну ему мол нужно нужно проветривание, охлаждать оборудование, Ладно , может какое-то неизвестное мне оборудование. Спрашиваю проектировщика, опыт, лет 25, ;"Отопление в ВРУ нужно?" Ответ:"Нет" Ему мол не нудно" Спрашиваю энергетика : " А что греться то будет". Ответ:"Кабели, контакты" Спрашиваю проектировщика: "Почему не надо отопления"- Ответ: "Да не надо... Да и вода, там" Он что за 25 лет ни разу не прочитал ПУЭ? Спрашиваю монтажников, они же проектировщики:"Почему нет заземления ВРУ?" - Плетут про какую-то схему при которой заземление ВРУ делать не надо. А Вы говорите - надумал... разбираюсь Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- мне категорически не нужна параллельная работа трансформаторов, |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Тогда вот квалифицированный и лаконичный ответ doctorraz :
Цитата:
Если у вас серийная КТП, то там все вопросы решены, самоделок не встречал. Не заморачивайтесь. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,824
|
Цитата:
Про ненужность отопления в электропомещениях порадовали мнения |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629
|
Offtop: Года 3 назад считал тепловыделения от оборудования установленного в щитовой. Щитовая на подземной парковке жилого дома, думали что отопление не понадобится. В результате специалисты ТМ рекомендовали поставить электрический конвектор мощностью 0,5кВт.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Заинтересовал вопрос обогрева...
ПУЭ ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ 4.2.104. В помещениях, в которых дежурный персонал находится 6 ч и более, должна быть обеспечена температура воздуха не ниже плюс 18 °С и не выше плюс 28 °С. Допускается устройство местных душирующих установок непосредственно на рабочем месте дежурного. В помещениях щитов управления при отсутствии дежурного персонала и в ЭРУ температура должна быть обеспечена в соответствии с требованиями заводов-изготовителей аппаратуры, устанавливаемой в этих помещениях. Я уже лет 15 не занимаюсь внедрением АИИС КУЭ на различных объектах энергетики, сейчас вопросы обогрева в серийных шкафах учета решены. А вот ранее, до 2000-х годов приходилось ставить самодельные устройства для подогрева в шкафы учета на базе регуляторов температуры и подогревателей в виде ПЭВР - резисторов. Самоделка... Это выполнялось для шкафов учета, располагаемых в необслуживаемых КРУН. Температура в КРУН иногда доходила зимой до -40 гр. С. Как-то летом на одном из КРУН самоделка не сработала. Шкаф очень сильно перегрелся, но вовремя заметили... |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,092
|
Учитывая это
Цитата:
может Вам нужна не прямая запитка от двух разных трансформаторов, а АВР? А если перебои в электропитании того самого потребителя (что за потребитель, кстати?) недопустимы даже на долю секунды - то еще и ИБП. Или у заказчега/начальнега/ынвестора на это "нет денег"? Попытался вникнуть в #14: Т.е. ни один из трансформаторов в сложившейся ситуации самостоятельно не вытягивает этого самого потребителя? Последний раз редактировалось kp+, 23.01.2018 в 18:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,456
|
Если решим параллельной работы возможен
Цитата:
там есть еще 2-3 пункта явных, 2-3 пункта косвенных, |
|||
|
||||
Цитата:
авр на время переключений выводится из работы. вход в параллель для переключений и постоянная работа это несколько разные режимы. вероятность аварии при оперативных переключениях конечно есть, но исчезающе мала, если дэмы закоротку не забудут снять или еще какой зехер не устроят. --------- не пойму чего спросить то хотелось?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Если счетчик будет "крутитсься" при отключении потребителя, то такую схему электроснабжения потребителя или схему подключения счетчика "на хрен надо послать". Поверьте мне как специалисту по энегоучету с многолетним стажем. А нюансов может быть много... Надо смотреть схему.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,456
|
Час за часом не легче...
Пытаюсь просчитать где мои ухари накосячить могут.... И да... на РШ нашел ГОСТ, лично для меня оказался очень полезным |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Будет ли такой механизм работать? | Artem2010 | Машиностроение | 8 | 29.10.2012 20:53 |
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? | 345092 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.09.2012 11:02 |
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? | Startrek | Разное | 89 | 24.04.2008 12:49 |
Будет ли ЭТО соответствовать ГОСТ? | Владимир777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.03.2006 16:21 |