Непрочитано 25.12.2009, 11:25 #1
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи?
Stitch
 
Инженер-проектировщик
 
Саратов
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 359

Добрый день!
Проектирую сейчас небольшое здание склада 18х15 метров. Покрытие: фермы из парных уголков. Пролет ферм 15 метров
Согласно СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" 13.7. При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета.

Прилагаю геометрическую схему фермы

Вопрос:Нежен ли строительный подъем у фермы в данном случаи?

Последний раз редактировалось Stitch, 25.12.2009 в 12:04.
Просмотров: 8761
 
Непрочитано 25.12.2009, 11:39
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А где схема?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 11:42
#3
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Вот схема:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Геомерическая схема фермы.dwg (423.6 Кб, 2345 просмотров)
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 11:58
#4
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Сам ответил на свой вопрос, кровля не плоская и пролет менее 36 м, строительный подьем не требуется
что заметил та, опорного раскосика явно не хватает, ферма строится из геом неизменяемой фигуры треугольника, или фиговый вариант сделать вместо раскоса, большую фасонку и считать эту часть фермы как сечение балки
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.

Последний раз редактировалось табуреткин, 25.12.2009 в 12:05.
табуреткин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 12:08
#5
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Дело в том, что я получил замечание от глав. спеца: "Почему у фермы нет строительного подъема". Поэтому и возник данный вопрос.
Хотелось бы услышать Ваше мнение.

Забыл сказать, что здание склада имеет монорельс с тельфером по центру ферм. Грузоподъемность тельфера Q=1.5 т
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 13:21
#6
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Мое мнение как и у СНиПа, скинь скадовский файл, охота взглянуть как насчитал такое
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 14:34
#7
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Каркас здания просчитал в"Лире". Дополнительно посчитал ферму вручную., так как не совсем уверен в правильности своей расчетной схемы. Усилия при ручном расчете получились немного больше. Их и принял за расчетные.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 14:57
#8
Vova.sam

проектирование
 
Регистрация: 08.01.2007
алматы
Сообщений: 72


Бред полнейший никакого строительного подъёма ненадо и опорного раскосика тоже, какой смысл от этого раскосика? Как он будет работать? Треугольная ферма...Stitch всё чётко сделал...
Vova.sam вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2009, 19:39
#9
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Где ты треугольную ферму увидел ? форму треугольника напомнить ?, это необыкновенная двухскатная, похожая на треугольную! Ты сначала спросил бы, какое опирание у фермы а потом писал, как он будет работать и типа все четко
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный подъем в монолитной плите Engineer SV Железобетонные конструкции 26 20.12.2016 14:02
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п PRORAB_79 Железобетонные конструкции 2 23.08.2008 00:56
Когда нужен сроительный подъем? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 13 05.03.2008 18:41